Thread Content
دستگاه تولید متانول از گاز کورههای ککسازی کارخانه ما، دروازههای جلوگیری از لرزش در دستگاههای فشردهسازی، و دروازههای کنترل مرکزی: یک دروازه در یک موقعیت عمل میکند، دروازهها به طور پیوسته در ۳ تا ۵ موقعیت عمل کرده و سپس دوباره به حالت قبلی برمیگردند (مثلاً، از a٪ شروع شده و به (a+۱)٪ میرسد، اما در واقع به (a+۵)٪ عمل کرده و سپس دوباره به (a+۱)٪ برمیگردد). این امر اغلب باعث نگرانی در فرآیند تولید میشود؛ لطفاً از کارشناسان خواهشمندم راهنمایی دهند و تشخیص ارائه دهند!
مشکل لوکاتور است، دوباره بررسی کنید، اگر جواب نداد باز هم عوضش کنید.
آخرین بار، این پست توسط «پادشاه شادی» در تاریخ ۳۱-۷-۲۰۱۶ ساعت ۱۶:۲۹ ویرایش شد. لطفاً بررسی کنید که تنظیم فشار فیلتر کاهنده فشار مربوط به دستگاه موقعیتیاب مناسب است یا خیر؛ همانطور که در پستهای قبلی گفته شد، ممکن است مشکل از خود دستگاه موقعیتیاب باشد؛ نمیدانم که این شیر متعلق به کدام برند است.
آیا در شیر بازخورد وجود دارد؟ در صورت وجود بازخورد، میتوان تشخیص داد که مشکل از خروجی نرمافزار است یا از لوکاتور شیر.
ابتدا باید دریچه را به دست باز کرد تا ببینیم آیا گیر کرده است یا خیر، همچنین باید فشار منبع گاز و سایر موارد را بررسی کرد تا مطمئن شد که همه چیز در حالت طبیعی است. دوباره بررسی کنید که آیا لوکاتور در حال حاضر اطلاعات هشدار و اطلاعات خرابی را نشان میدهد یا خیر. اگر وجود نداشت، خودارزیابی را بر روی لوکاتور انجام دهید. هر یک از آزمونهای خودارزیابی لوکاتور باید موفقیتآمیز باشد.
ممکن است مشکلی در لوکاتور وجود داشته باشد؛ همچنین، شیرهای رزونانسی معمولاً به سرعت باز میشوند اما به آرامی بسته میشوند و هنگام باز شدن دچار نوساناتی میشوند