کمپرسور‌های سرمایشی مبتنی بر آمونیا، گاز آمونیا با دما و فشار بالا تولید می‌کنند؛ سپس این گاز به کندانسور (آب خنک‌کننده) منتقل شده و پس از خنک شدن، در چه حالتی قرار می‌گیرد؟

2016-07-30View Original

Thread Content

کمپرسور‌های سرمایشی مبتنی بر آمونیا، گاز آمونیا با دما و فشار بالا تولید می‌کنند؛ سپس این گاز به کندانسور (آب خنک‌کننده) منتقل شده و پس از خنک شدن، در چه حالتی قرار می‌گیرد؟ مایع فشار بالا و دمای پایین؟ هنوز فاز مایع با فشار و دمای پایین؟ من آن را حالت مایع فشار بالا می‌دانم، اما نمی‌فهمم چرا نمی‌تواند حالت مایع فشار پایین و دمای پایین باشد؟ لطفاً راهنمایی کنید، متشکرم
Reply #22016-07-30
چرا فشار بالاست؟ پس از خنک شدن نیز فشار می‌تواند تغییر کند، مگر نه؟ آیا دلیلش اتصال کمپرسور است؟
Reply #32016-07-30
پس از فشرده‌سازی، یک توربین نیز وجود دارد؛ آیا به آن توجه شده است؟ صرفاً با خنک کردن خروجی کمپرسور، قطعاً نیتروژن با فشار بالا به دست می‌آید که سپس از طریق کاهش فشار مایع می‌شود
Reply #42016-07-30
آمونیا مایع، آب را سرد می‌کند؛ پس از خروج از کمپرسور، آب به برج خنک‌کننده فرستاده می‌شود تا خنک شود. مفهوم تبدیل گاز به مایع در شرایط فشار کم وجود ندارد؛ کاهش فشار از طریق والوی تنظیم فشار در اواپراتور انجام می‌شود
Reply #52016-07-31
آخرین بار، این پست توسط ylb913 در تاریخ ۳۱-۷-۲۰۱۶ ساعت ۰۷:۱۳ ویرایش شد. ما یک فشاردهنده آمونیاک داشتیم؛ پس از فشرده‌سازی، دمای آمونیاک حدود ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد بود (دمای ورودی فشاردهنده معمولاً به ۱۰ درجه هم نمی‌رسید)، و فشار آن بین ۱.۳ تا ۱.۵ MPa بود (منظورم فشار ابسولوت است). پس از تبخیر شدن تا زیر ۴۰، به آمونیاک مایع تبدیل می‌شود و فشار آن حدود ۱.۴ MPa است. فشار آمونیاک مایع به دمای آن بستگی دارد؛ در تابستان، که دما بالاترین مقدار خود را دارد، فشار تقریباً ۱.۴ MPa است، و در زمستان، که دما پایین‌ترین مقدار خود را دارد، فشار در اینجا حدود کمتر از ۰.۷ MPa است. جدول مقایسه فشار بخار اشباع آمونیاک مایع و دما
دما (°C)، فشار بخار (MPa(a))
-40: 0.072
-200: 0.190
0: 0.429
200: 0.857
400: 1.554
-380: 0.079
-180: 0.208
200: 0.462
400: 0.913
600: 1.642
-360: 0.089
-160: 0.226
400: 0.497
600: 0.972
800: 1.734
-340: 0.098
-140: 0.247
600: 0.534
800: 1.034
1000: 1.830
-320: 0.109
-120: 0.268
800: 0.574
1000: 1.099
1200: 1.929
-300: 0.120
-100: 0.291
1000: 0.615
1200: 1.167
1400: 2.033
-280: 0.132
-80: 0.315
800: 0.658
1000: 1.237
1200: 1.740
-260: 0.145
-60: 0.341
1000: 0.704
1200: 1.311
1400: 1.752
-240: 0.159
-40: 0.369
1000: 0.752
1200: 1.389
1400: 2.033
-220: 0.174
-20: 0.398
1000: 0.804
1200: 1.470
1400: 1.889
Reply #62016-07-31
موافقم با این گفته که فشار آمونیاک مایع با دما در ارتباط است؛ هرچه عملکرد سیستم خنک‌کننده برج تبخیر بهتر باشد، دمای آمونیاک مایع پایین‌تر می‌آید و در نتیجه فشار نیز کاهش می‌یابد!
Reply #72016-07-31
پس از خنک شدن، فشار کاهش می‌یابد، اما همچنان بسیار بالاتر از ورودی چیلر است! از آنجایی که خنک‌کاری توسط آب چرخشی انجام می‌شود، امکان تبدیل تمام آمونیاک گازی به حالت مایع وجود ندارد؛ می‌توان فشار بخار اشباع آمونیاک مایع در دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد را بررسی کرد
Reply #82016-08-06
واقعاً، هر کسی بر اساس دیدگاه خود قضاوت می‌کند~~ یاد گرفتم*e*e
Reply #92016-08-06
آمونیا گازی در دما و فشار بالا، پس از تقطیر و کاهش دما، فشار آن کاهش نمی‌یابد؛ تنها تغییر فاز رخ می‌دهد، فکر می‌کنید چطور؟ . . . . .
Reply #102016-08-07
چرا فشار کاهش نمی‌یابد؟ آیا قرار نیست کاهش یابد؟ مربوط به فشار بخار اشباع آمونیا مایع است که در بالا گفته شد؟
Reply #112017-08-07
در فرآیند تغییر فاز، اگر فشار ثابت بماند، دما نیز تغییر نخواهد کرد. بنابراین به نظر من، علاوه بر تغییر از حالت گازی به حالت مایعی، تغییرات دما و فشار نیز وجود دارد؛ در نهایت، فشار توسط دما تعیین می‌شود، یعنی به کارایی انتقال حرارت در خنک‌کن بستگی دارد. هرچه کارایی بهتر باشد، فشار و دما پایین‌تر خواهند بود و برعکس

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.