HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

مشکل خم شدن لوله‌های بخار در اثر انبساط

2016-07-31View Original

Thread Content

من باید لوله‌کشی بخار به طول ۳۰۰۰ متر طراحی کنم؛ قطر لوله‌ها DN200، دمای محیط ۱۸۰ تا ۱۹۰ درجه سانتی‌گراد و سرعت جریان ۲۰ تا ۳۰ متر بر ثانیه است. لطفاً ابعاد و فاصله‌های مناسب برای پیچ‌های انبساطی را اعلام کنید. همچنین، در انتهای لوله‌ها نیاز به مصرف ۱۶ تن گاز در ساعت وجود دارد؛ آیا قطر لوله‌ها برای این منظور مناسب است؟
Reply #22016-07-31
باید این را محاسبه کرد، سرعت جریان جرم، ببینیم کافی است یا نه
Reply #32016-07-31
می‌توانید در مورد خم تورمی نکات مشخصی توضیح دهید؟ متشکرم. باید ارتفاع قاب لوله‌کشی را بر اساس ارتفاع عمودی خم انبساط (به سمت پایین) تعیین کنم
Reply #42016-08-01
آخرین بار، این پست توسط 678-2 در تاریخ ۲۰۱۶-۸-۱ ساعت ۰۹:۳۹ ویرایش شد. سؤال شما مربوط به حوزه‌های دانشی متعددی است؛ لذا پیشنهاد می‌شود: ۱. بر اساس اینکه در انتهای لوله باید ۱۶ تن بخار در ساعت وجود داشته باشد (فشار، دما)، کاهش دما در لوله ۳۰۰۰ متری را محاسبه کنید؛ سپس مقدار، دما و فشار بخار در ابتدای لوله را محاسبه نمایید. (محاسبه کاهش دما می‌تواند با استفاده از روش محاسبه عایق‌بندی ترمودینامیکی انجام شود.) ; ۲. کاهش مقاومت لوله ۳۰۰۰ متری را محاسبه کرده، سپس اندازه لوله را محاسبه نمایید. از آنجایی که بخار یک سیال فشرده‌پذیر است، توصیه می‌شود محاسبات را مطابق روش‌های مندرج در استاندارد «HG/T 20570.7-95 محاسبه کاهش فشار لوله‌ها»، در بخش جریان تک‌فازی (سیالات فشرده‌پذیر)، انجام داده و قطر لوله را تعیین کنید. ۲. چون قرارگیری لوله‌های ۳۰۰۰ متری نمی‌تواند در یک خط مستقیم باشد، ابعاد و فاصله‌های منحنی‌های انبساطی باید بر اساس جهت قرارگیری لوله‌ها و سایر شرایط (مانند ضخامت دیواره لوله، نوع سازه حمایتی لوله‌ها (بتنی یا فولادی)، لایه عایق‌بندی، ویژگی‌های محیط کار لوله و غیره)، از طریق محاسبات مربوط به انعطاف‌پذیری لوله‌ها (محاسبات تنش) تعیین شوند. محاسبات انعطاف‌پذیر توصیه می‌کند که مطابق با مقررات «ST/H T 3041-2002 استانداردهای طراحی انعطاف‌پذیر لوله‌های صنایع نفت و پتروشیمی»، از نرم‌افزارهای CAESARⅡ یا AUTOPIPE برای انجام محاسبات استفاده کنید؛ این اطلاعات جهت مراجعه شما ارائه شده است

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.