در حال حاضر، در این دستگاه دو جریانسنج الکترومغناطیسی مدل یوکوگاوا برای اندازهگیری جریان آب ورودی و خروجی وجود دارد. هنگامی که جریان ورودی افزایش مییابد، جریان خروجی در عوض کاهش مییابد. روند DCS نشان میدهد که جریان ورودی در حال افزایش و جریان خروجی در حال کاهش است (در شرایطی که میزان مصرف ثابت باقی میماند). کمک میخواهید؟ چه راهی برای تنظیم قسمت عنوان جدول وجود دارد؟
آیا متر جریان الکترومغناطیسی میتواند برای آب چرخشی استفاده شود؟
آیا استفاده از متر جریان الکترومغناطیسی مناسب است؟
ببینید چه چیزی باعث کاهش ترافیک شده است، آیا جدول جدیدی است؟ هنوز هم سالهاست که از آن استفاده میشود. اگر ساعت جدید باشد، باید بررسی کرد که آیا پارامترهای تنظیمشده صحیح هستند یا خیر و شرایط کاری آن را بررسی نمود. اگر ساعت قدیمی باشد، باید بررسی کرد که آیا آسیب دیده است یا خیر. اگر مشخص شد که مشکل نمایش کم عدد به دلیل آسیب ساعت است و در حال حاضر ماشین متوقف نشده، میتوان سعی کرد ضریب K در پارامترها را تنظیم کرد
رسانایی کافی نیست، اندازهگیری دقیق نیست!
چرا رسانایی الکتریکی آب شونهوا کافی نیست، در حالی که آب یدزدایی نیست؟
در حال حاضر، روند اصلی DCS معکوس است؛ باید ضرایب دستگاههای اندازهگیری را بررسی کرد
نیم سال است که از آن استفاده میشود و پارامترها مشکلی ندارند. در حال حاضر، روند مشاهدهشده برعکس است؛ طبق قاعده، با افزایش جریان ورودی به تجهیزات، جریان خروجی نیز باید افزایش یابد. اما در حال حاضر، جریان ورودی افزایش یافته، در حالی که جریان خروجی کاهش یافته است
الکترودهای متر جریان الکترومغناطیسی کثیف شدهاند؛ کافی است آن را باز کرده و الکترودها را تمیز کنید
اندازهگیری الکترومغناطیسی آب چرخشی مشکلی ندارد! عوامل دیگری نیز در مورد خروجی و ورودی آب وجود دارد! مسئله این نیست که چقدر آب وارد میشود! اگر آب ذخیرهشده تغییر نکند، چقدر آب باید خارج شود! در سیستم آب چرخشی، قطعاً برای کاهش دما از فنهای چرخش استفاده میشود! قطعاً تبخیر و اتلاف وجود خواهد داشت! همچنین باید مشخص شود که آیا ورودیها و خروجیهای دیگری نیز وجود دارد یا خیر!
آیا در جلو و عقب شیر مقدار جریان، پمپهایی با توان بالا وجود دارد؟ اگر پارامترها مشکلی نداشته باشند و شرایط کاری نیز مناسب باشد، میتوان شیر را جدا کرد تا لایه داخلی و الکترودها بررسی شوند. گاهی اوقات، توان پمپ آنقدر بالاست که هنگام راهاندازی یا خاموش کردن پمپ، فشار منفی کوتاهمدتی ایجاد میشود که منجر به تغییر شکل لایه داخلی و الکترودها میگردد؛ در چنین مواقعی میتوان پمپ را خاموش کرد و آن را بررسی کرد