Thread Content
چگونه شیرهای لولهکشی را انتخاب کنیم؟ برای مثال، در ورودی و خروجی پمپ آب، آیا باید از شیرهای بالبالی یا شیرهای ساده استفاده کرد؟ چه درخواستی دارید؟ دانش مرتبط در کجا وجود دارد؟
در مورد پمپهای آب، بهتر است از شیرهای بالابری استفاده کرد، زیرا مقاومت جریان در شیرهای بالابری کمتر از شیرهای بستهکننده است
برای قطرهای بزرگ، از شیرهای پروانهای استفاده میشود؛ برای قطرهای کمتر از ۲۰۰، میتوان از شیرهای دریچهای استفاده کرد.
برای کاربردهای اقتصادی، شیر پروانهای را انتخاب کنید؛ برای عملکرد بهتر، شیر بستهبندی را انتخاب کنید.
شیر گویی، شیر دریچهای; شیر گویی عملکرد خوبی در بسته شدن دارد
به نظر میرسد که این الزامی نیست. اما خرید شیر پروانهای در مناطق مختلف، نسبت به سایر شیرها بسیار ارزانتر است
من خیلی درک نمیکنم، اما میدانم که برای ورودی و خروجی پمپ چیزهای زیادی باید در نظر گرفته شود، مثل فشار منفی، بازگشت جریان و غیره! اطلاعات مربوط به پمپ را بررسی کنید. شیرها به طور تصادفی انتخاب نمیشوند.
۳.۴.۶ شیرهای مورد استفاده در لولهکشیهای آب، باید مطابق با الزامات کاربردی و بر اساس اصول زیر انتخاب شوند: ۱ در صورت نیاز به تنظیم دبی و فشار آب، بهتر است از شیرهای تنظیمی یا شیرهای بستهکننده استفاده شود; در بخشهایی که نیاز به مقاومت کم جریان آب وجود دارد، بهتر است از شیرهای دریچهای، شیرهای گویی و شیرهای نیمکرهای استفاده شود ; در مکانهایی با فضای نصب کم، استفاده از شیرهای بالابر و شیرهای گویی توصیه میشود ; در بخشهای لولهکشی که جریان آب باید در دو جهت باشد، نباید از شیرهای بستنی استفاده کرد ; برای پمپهای آب با قطر ۵، استفاده از شیر چندکاره روی لوله خروجی توصیه میشود. (در راهنمای طراحی عمومی وجود دارد و در مقررات گنجانده شده است) ۳.۴.۷ بر روی بخشهای زیر لولهکشی آب ورودی، باید شیرهای بازگشتی نصب شود: ۱ لولههای ورودی که مستقیماً از شبکه آب شهری به مجتمع یا ساختمان وصل میشوند ; توجه: در بخشهای لولهای که دارای سپر جلوگیری از بازگشت جریان هستند، نیازی به نصب شیر بازگشتی نیست. ۲ روی لوله ورودی آب گرمکنهای بسته یا تجهیزات مصرفکننده آب ; (بر اساس تأیید الزامات تنظیمات مخزن برگشتی تعیین میشود) ۳ روی لوله خروجی پمپ آب ; در بخشهای خروجی مخازن آب، برجهای آب و استخرهای موجود در ارتفاعات، که از ۴ لوله ورودی و خروجی برای تأمین آب استفاده میکنند. (برآورده کردن الزامات تنظیم جریان معکوس، نیاز به شرایط هیدرولیکی) ۳.۴.۸ انتخاب نوع دریچه بازگشتزا باید بر اساس عواملی مانند محل نصب دریچه، فشار آب در مقابل دریچه، الزامات مربوط به عایقبندی پس از بسته شدن و میزان ضربه آبی که هنگام بسته شدن ایجاد میشود، تعیین گردد و باید مطابق با الزامات زیر باشد: ۱ در محلهایی که فشار آب در مقابل دریچه کم است، بهتر است از دریچههای بازگشتزا از نوع چرخشی، گویی و سوزنی استفاده شود ; ۲ در بخشهایی که پس از بسته شدن نیاز به عایقبندی دقیق دارند، بهتر است از شیرهای بازگشتزا مجهز به فنر بستهشدن استفاده شود ; ۳. برای تضعیف نقاط ایجادکننده ضربه آب هنگام بسته شدن، بهتر است از شیرهای بازشوی سریع و صداخفهکن یا شیرهای بازشوی آهسته مجهز به دستگاه کاهش ارتعاش استفاده شود ; صفحات یا قطعات درونی شیرهای چهارگانه، باید بتوانند تحت تأثیر نیروی گرانش یا فنر، به طور خودکار بسته شوند ; حداقل فشار شبکه ۵ یا کمترین سطح آب مخزن، باید باعث باز شدن خودکار دریچه بازگشتی شود. (در راهنمایهای فنی عمومی) ۶ هنگامی که ورودی و خروجی آب در مخزن آب یا برج آب از یک لوله است، استفاده از شیرهای بازشوی چرخشی یا بالابرنده با لرزش زیاد توصیه نمیشود. (اتصال محیط ساختمانی)