Thread Content
در دستگاه متر جریان صفحهای برای اندازهگیری گاز، عملکرد آن بیش از حد است؛ برای بررسی، به محل مربوطه رفتیم و درجه صفر را چک کردیم (شیرهای اتاقهای فشار مثبت و منفی بسته شده و شیر تعادل باز بود)؛ نتیجه نشان داد که درصد نشان داده شده ۵۱٪ است. گمان میکنیم که جایی مسدود شده باشد. اما پرسیدن درباره فرآیند نشان میدهد که محیط بسیار تمیز است و چون گاز است، مسدود نخواهد شد. سپس عناوین جدول را مرتب کردیم. نتیجه نهایی که در جدول نشان داده شده، صحیح است. چرا عدد روی سر جدول به صفر برنمیگردد؟ همچنین، پس از چند ساعت، میزان ترافیک همچنان پایدار نیست و به آرامی در حال افزایش است. دقیقاً چه اتفاقی میافتد؟ آیا مشکل از خود جدول است؟ از کارشناسان خواهش میکنم راهنمایی کنند
“بعد از مرتب کردن عناوین جدول، همه چیز به حالت عادی برگشت؛ در آینده اندازهاش به تدریج افزایش خواهد یافت، احتمالاً در لوله اندازهگیری فشار، مایع انباشته شده است...
محدوده تنظیمشده را بررسی کنید؛ سعی کنید هر دو انتها نسبت به فضای اطراف به صفر برگردند. معمولاً انحراف نقطه صفر چندان زیاد نیست
آیا مشکلی در سیستم سه شیر وجود دارد؟ اگر نه، میتوان مستقیماً آن را بررسی کرد
سه مرحله اصلی تعمیر ساعت: اندازهگیری، باز کردن و تعویض; در اینجا میتوان ابتدا مرحله سوم را انجام داد و یک جدول جدید یکسان را امتحان کرد تا ببینیم چگونه نمایش داده میشود؛ اگر همه چیز طبیعی باشد، مشکل از خود جدول است، در غیر این صورت...
شیرهای اتاقهای فشار مثبت و منفی را ببندید، شیر تعادل را باز کنید؛ پس از برداشتن درپوشهای تخلیه هوا در هر دو طرف، عدد نشانگر همچنان به صفر برنمیگردد
پنگ جون، منتشر شده در ۲ آگوست ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۴۳؛ به نظر میرسد گروه سهوالویی درست کار کند، آزمایشهای انجام شده بر روی گروه سهوالویی نیز نشان داد که همه چیز عادی است
دستگاه اندازهگیری جریان با صفحه سوراخدار، نوعی دستگاه اندازهگیری جریان بر اساس تفاوت فشار است. در مورد شما، هر دو محفظه فشار مثبت و منفی بسته هستند و دریچه تخلیه باز است؛ اگر عدد نشانگر به صفر برسد، دستگاه کارایی خود را دارد. اما اگر به صفر نرسد، یا دستگاه دچار مشکل است یا مجموعه دریچهها مسدود شدهاند.
اول، بررسی کنید که آیا عنوان جدول در حالت صحیح است و آیا مقدار آن صفر شده است یا خیر؛ باید مقدار آن را در حالت خالی صفر کرد! یعنی عنوان جدول را برداشته و سپس صفرگذاری میکنیم! دوم، روش نصب شما! لوله فشارسنج گاز باید به صورت مایل به سمت بالا نصب شود! اگر مایع انباشته شود، به طور خودکار به داخل لوله بازمیگردد! به اندازهگیری تأثیری نخواهد داشت! همچنین پیشنهاد میشود که بررسی کنید روش انجام کارتان صحیح است یا خیر!
دستگاههای اندازهگیری جریان با فشار تفاضلی در اینجا چندان دقیق نیستند
سلام، لطفاً روش صحیح بررسی چگونه است؟ عملیات من مشکلی ندارد، درسته؟
لطفاً صاحب پست، جزئیات مربوط به «مرتب کردن ردیفهای عنوان جدول» را توضیح دهید؛ چگونه این کار انجام میشود؟ میزان تخلیه چقدر است؟ علاوه بر این، مقدار دادهها قبل از توقف ساعت چقدر بود؟ آیا آن «۵۱٪» یک سیگنال فشار تفاضلی است یا سیگنال جریان؟ میزان آب موجود در خود گاز رسانا چقدر است؟ وضعیت نصب دستگاههای اندازهگیری چگونه است؟ دانستن اینها به تحلیل خرابی کمک میکند.
سرپوش تخلیه روی دستگاه را بردارید و یکی از شیرهای اتاق فشار در مجموعه سهشیری را باز کنید تا مایع تخلیه شود؛ مقدار مایع زیاد نیست. قبل از توقف ساعت، مقدار آن ۱۰۰٪ بود؛ ۵۱٪ نشاندهنده سیگنال جریان است. خود محیط حاوی آب نیست و نصب دستگاه مشکلی نداشته است؛ این تجهیزات در طول ۵ سال مورد استفاده قرار گرفتهاند
“۵۱٪ سیگنال جریان است»، آیا ترانسمیتر پس از محاسبه ریشه نمایش داده میشود؟ در فرآیند تخلیه، از یک محیط برای پاک کردن مایع استفاده میشود؟ اگر ترانسمیتر مقدار را پس از استخراج ریشه نمایش دهد، باید سیگنال فرق فشار ۲۶٪ باشد ; در غیر این صورت، سیگنال فشار تفاضلی ۵۱٪ خواهد بود (این سیگنال نشاندهنده خرابی خود ترانسمیتر است، زیرا در این حالت، هر دو محفظه فشاری خالی هستند؛ یعنی تفاوت فشار بین محفظهها وجود ندارد، و حتی اگر ترانسمیتر دچار نوسانات صفری شود، این نوسانات به این میزان زیاد نخواهد بود). اما در مورد ۲۶٪ از سیگنالهای فشار تفاضلی، ممکن است تأثیر نوسان صفر ترانسمیتر باشد (اگر عملکرد ترانسمیتر ضعیف باشد، این امر ممکن است رخ دهد)؛ پس میتوان با تنظیم صفر، آن را اصلاح کرده و سپس مورد بررسی قرار داد.
آیا انحراف صفر ساعت خیلی زیاد است؟ پیشنهاد میشود ساعت جدیدی را امتحان کنید! چند ساعت بعد، مقادیر به آرامی افزایش یافت؛ گمان میرود که در لولههای سمت فشار مثبت، تجمع مایع وجود داشته باشد. سعی کنید به طور منظم مایعات اضافی را خارج کنید!
در واقع، به نظرم همه موضوع را پیچیده کردهاند؛ خود صاحب پست نیز یک فرد متخصص در زمینه دستگاههای اندازهگیری است. بنابراین حدسهای مربوط به طبقه ۱۱ و ۱۴ منطقی نیستند. اگر روش نصب صحیح نباشد، دستگاه نمیتواند به مدت پنج سال به درستی کار کند. در مورد روشهای صحیح عملکرد، فکر میکنم این یکی از اصول پایهای برای افراد متخصص در این زمینه باشد. اگر سیستم سه شیر خراب نباشد، لولههای انتقال فشار نیز نشتی نداشته باشند و سایر شرایط نیز طبیعی باشد، آنگاه ۸۰ درصد احتمال این است که دستگاه خراب شده باشد؛ ۲۰ درصد باقیمانده نیاز به تعمیر دارد تا صحت آن ۸۰ درصد تأیید شود. اگر در محل یک ترانسمیتر فشار وجود داشته باشد، میتوان آن را عوض کرد و آزمایش کرد
ممکن است مایع در جلوی صفحه سوراخدار انباشته شده باشد، یا اینکه دستگاه خراب شده باشد.