مشکلات فشار طراحی مخازن ذخیره آمونیاک مایع

2016-08-04View Original

Thread Content

فشار طراحی مخزن ذخیره آمونیاک مایع 2.16 مگاپاسکال و دمای طراحی 50 درجه سانتیگراد است. اگر کمپرسور آمونیاک با ورودی هوا 1.6 مگاپاسکال و خروجی هوا 2.4 مگاپاسکال را انتخاب کنیم اشکالی ندارد؟ آیا مخزن آمونیاک مایع بیش از حد تحت فشار خواهد بود؟ به عبارت دیگر اگر کمپرسور آمونیاک با ورودی هوا 1.6Mpa و خروجی هوا 2.4Mpa انتخاب کنیم، فشار طراحی مخزن آمونیاک مایع چقدر باید باشد؟
Reply #22016-08-04
یه سوال دیگه بپرس: آیا مخازن ذخیره آمونیاک مایع باید به آب بندی نیتروژن مجهز شوند؟
Reply #32016-08-04
اگر فشار خروجی کمپرسور از فشار طراحی مخزن ذخیره بیشتر شود، نباید امکان پذیر باشد. علاوه بر این، فشار ورودی 1.6 مگا پاسکال است، آیا نباید آنقدر زیاد باشد؟ چنین فشار بالایی که کمی بیش از 40 درجه است، آمونیاک مایع است. چنین نسبت تراکم پایینی؟ چنین مخزن فشار بالایی با بخار اشباع خود نیازی به آب بندی نیتروژن ندارد.
Reply #42016-08-04
پوستر آن را به وضوح توضیح نداد. اگر خروجی کمپرسور به مخزن ذخیره آمونیاک مایع متصل باشد، فشار طراحی کافی نیست. اگر ورودی کمپرسور به مخزن آمونیاک مایع متصل باشد، فشار طراحی کافی است و مخزن ذخیره باید از نظر فشار منفی بررسی شود.
Reply #52016-08-04
ورودی کمپرسور به مخزن ذخیره آمونیاک مایع و خروجی به تانک تراک متصل است. من هنوز کاملا متوجه نشدم آیا ممکن است فشار خروجی کمپرسور 2.4 مگاپاسکال باشد و افت فشار از طریق خط لوله تانکر به مخزن ذخیره به کمتر از 2.16 مگاپاسکال کاهش یابد؟
Reply #62016-08-04
به نظر من اگر مایعی که وارد می شود گاز نباشد مشکلی وجود ندارد.
Reply #72016-08-04
تخلیه آمونیاک مایع از تانکر به مخزن ذخیره؟
Reply #82016-08-04
باید این باشد که پوستر این شرایط کاری را به وضوح توضیح نداده باشد. اگر آمونیاک مایع از تانکر به مخزن ذخیره تخلیه شود، یک کمپرسور آمونیاک با ورودی هوا 1.6Mpa و خروجی هوا 2.4Mpa انتخاب می شود. کمپرسور برای کشیدن آمونیاک از مخزن ذخیره آمونیاک مایع، فشرده سازی و ارسال آن به تانکر آمونیاک مایع و فشار دادن آمونیاک مایع موجود در تانکر به مخزن ذخیره آمونیاک مایع استفاده می شود. این نباید به مخزن آمونیاک بیش از حد فشار بیاورد. آب بندی نیتروژن معمولاً در مخازن ذخیره اتمسفر استفاده می شود، اما مخازن آمونیاک با نیتروژن آب بندی نمی شوند.
Reply #92016-08-04
اگر پوستر در حال تخلیه آمونیاک مایع است، فاز گاز در خروجی کمپرسور آمونیاک باید به تانکر ارسال شود. فشار طراحی این نوع تانکرها به طور کلی حدود 17 بار است، بنابراین فشار خروجی کمپرسور آمونیاک در سمت بالا است. در مورد فشار مخزن ذخیره، هنوز هیچ اثر دیگری پیدا نشده است.
Reply #102016-08-04
برای تخلیه کامیون های آمونیاک مایع، کمپرسور آمونیاک کجاست؟ این به طور مستقیم یک پمپ آمونیاک مایع است!
Reply #112016-08-05
بله، در پست توضیح ندادم، ببخشید :L

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.