Thread Content
آیا همه فکر میکنند که اتاق کنترل، نزدیک به محل حادثه بهتر است یا دورتر؟
نمیتوان گفت؛ بستگی به شرایط محلی دارد، میزان معتدل کافی است...
به نظر شخصی من، فاصله کمتر بهتر است، اما نه آنقدر هم نزدیک؛P
البته نزدیکتر بودن خوب است، اما باید فاصله ایمن حداقلی مورد نیاز برای ایمنی رعایت شود.
آخرین بار، این پست توسط zdl1966 در تاریخ ۲۰۱۶-۸-۴ ساعت ۱۷:۴۵ ویرایش شد. ابتدا، بر اساس مقررات مربوط به ساختوساز، فاصله ایمن بین اتاق کنترل مرکزی و ساختمانهای دسته الف، ۲۵ متر است؛ همچنین، فاصله ایمن اتاق کنترل مرکزی نیز بر اساس استانداردهای مربوط به ساختمانهای مسکونی تعیین میشود. سپس، طبق ماده ۳.۶.۸ مقررات ساختمانی، اتاق کنترل کلی کارخانههای دسته الف و ب که در معرض خطر انفجار هستند، باید به صورت جداگانه احداث شود. ۳.۶.۹ اتاقهای کنترل فرعی ساختمانهای دستههای الف و ب که در معرض خطر انفجار هستند، بهتر است به صورت جداگانه ساخته شوند؛ در صورتی که در کنار دیوارهای بیرونی قرار گیرند، باید با دیوارهای غیرقابل اشتعالی که مقاومت حرارتی آنها حداقل ۳.۰۰ ساعت باشد، از سایر بخشها جدا شوند. ۳.۶.۸ تا ۳.۶.۹: اتاق کنترل مرکزی دارای تجهیزات و ابزارهای اندازهگیری زیادی است که ارزش بالایی دارند؛ این اتاق، محل مهمی برای فرماندهی، کنترل، سازماندهی فرآیندهای تولیدی و همچنین تبادل و ذخیره دادهها در یک کارخانه یا فرآیند تولیدی محسوب میشود. برای حفاظت از افراد، تجهیزات و دستگاههای اندازهگیری، لازم است که آنها از ساختمانهای دارای خطر انفجار در گروههای الف و ب جدا شده و به صورت مجزا ساخته شوند. در عین حال، باید در نظر گرفت که برخی از اتاقهای کنترل فرعی اغلب در کنار ساختمانهای مربوطه قرار دارند یا حتی درون آنها ساخته میشوند؛ برخی از این اتاقها نیاز به دید مستقیم به تجهیزات موجود در ساختمان دارند. در صورت جداگانه ساختن آنها، لازم است سیستمهای کنترلی اضافه شود، هزینههای ساخت و زمین نیز افزایش یابد و این امر موجب ایجاد مشکلاتی در استفاده از آنها خواهد شد. بنابراین، این ماده پیشنهاد میکند که در صورت وجود محدودیتها، اتاقهای کنترل را میتوان در کنار ساختمان کارخانه ساخت، اما باید در کنار دیوارهای خارجی قرار گیرند تا خطرات وارد بر آنها تا حد امکان کاهش یابد.
مقررات ایجاب میکند که اتاق کنترل در منطقهای غیرانفجاری و بدون خطر آتشسوزی قرار گیرد.
اگر تعطیلی اضطراری پیش بیاید چه کنیم؟ با هواپیمای خصوصی برمیگردیم، هاها~~~
با توجه به نگرش فعلی سازمان نظارت بر ایمنی، این ملاک در شرایط مربوط به قوانین ساختوساز، اغلب دیگر وجود ندارد؛ بسیاری از کارشناسان ایمنی میگویند باید دستورالعمل شماره ۷۶ رعایت شود. به عبارت دیگر، هرچه فاصله بین اتاق کنترل مرکزی و کارخانههای دسته الف بیشتر باشد، بهتر است. به این ترتیب میتوان از اقدامات اصلاحی ناشی از بسیاری از بازرسیهای گسترده امنیتی جلوگیری کرد.
در اتاق کنترل، تعداد زیادی از لوازم الکتریکی و دستگاههای اندازهگیری غیرمقاوم در برابر انفجار وجود دارد؛ بنابراین باید آنها در فاصلهای ایمن، خارج از منطقه حاوی گاز و نفت، قرار گیرند
در نزدیکی منطقه تجهیزات، باید به فاصله ایمنی و مسائل مربوط به مقاومت در برابر انفجار توجه کرد
شما فکر میکنید بهتر است نیروی موشکی در جزیره هاینان مستقر شود یا در فوجیان؟ یا بهتر است در شینجیانگ قرار دهیم؟