پردازش مقادیر آنالوگ سیمنز S7-200 و ارتباط با DCS

2016-08-04View Original

Thread Content

در منطقه فانوس‌های ما از دستگاه سیمنز S7-200 استفاده می‌شود و ارتباط با دستگاه Zhejiang University Central Control 300XP از طریق پروتکل 485 برقرار می‌گردد؛ سیگنال‌ها نیز روی DCS نمایش داده می‌شوند. در محل، سیستم انتقال فشار EJA وجود دارد؛ هنگامی که مقدار نشان داده شده توسط DCS برابر ۴.۴ است، مقدار نشان داده شده توسط دستگاه‌های اندازه‌گیری در محل ۱.۲٪ است. محدوده اندازه‌گیری این دستگاه‌ها ۳۰۰ کیلوپاسکال است. با بررسی مقادیر از طریق DCS و لپ‌تاپ سیمنز، مشخص شد که هر دو مقدار حدود ۴.۴ است؛ بنابراین ارتباط بین دستگاه‌ها مشکلی ندارد. بعدازظهر، DCS به تدریج شروع به افزایش کرد و در نهایت به ۱۴.۹ رسید، اما شاخص موجود در محل چندان تغییری نکرد. آیا این مشکل مربوط به دقت پردازش مقادیر آنالوگ توسط PLC است یا اختلال در سیگنال ۴۸۵؟
Reply #22016-08-05
وقتی که DCS نشان می‌داد قیمت در حال افزایش است، آیا مقادیر ارسالی توسط S7-200 MODBUS را بررسی کردید تا ببینید آیا تغییری داشته یا خیر؟
Reply #32016-08-05
نمودار محلی چندان حرکت نمی‌کند؛ ممکن است مشکلی در کانال هوش مصنوعی شماره ۲۰۰ در آنجا وجود داشته باشد. پیشنهاد می‌شود از Micro/Win سیمنس برای اتصال به ۲۰۰CPU استفاده کنید تا ببینید مقادیر در برنامه چقدر است.
Reply #42016-08-05
ابتدا سخت‌افزار را بررسی کنید، سپس نرم‌افزار را. جریان را انتخاب کنید و ببینید آیا می‌تواند مطابقت داشته باشد یا نه.
Reply #52016-08-05
جعبه کنترل روی محل عوض شد، اما نتیجه یکسان است
Reply #62016-08-05
مقادیر مربوط به Modbus نیز تغییر می‌کنند؛ همانند مقادیر وارد شده به DCS. در حالی که مقادیر روی دستگاه‌های موجود در محل تغییر نمی‌کند، مقادیر DCS تغییر می‌کنند
Reply #72016-08-05
تبدیل جریان، مانند دستگاه‌های موجود در محل. تفاوت با تشخیص آنلاین PLC وجود دارد
Reply #82016-08-05
پاسخ یکپارچه: امروز فشار را مستقیماً به DCS وارد کردم؛ مقدار فشار بلافاصله از ۴.۲ به ۳.۶ کاهش یافت. همچنین طول صبح را زیر نظر داشتم و سیگنال تنها بین ۳.۶ و ۳.۸ نوسان داشت و هرگز از ۳.۶ به بالای ده نرسید. همچنین دیروز با نرم‌افزار S7-200 به صورت آنلاین بررسی کردم؛ مقادیر وضعیت نظارتی PLC و DCS هر دو نسبت به مقدار واقعی بزرگتر بودند. فکر می‌کنم مشکلی در خود دستگاه وجود ندارد، کابل‌های ارتباطی 485 هم مشکلی ندارند، مشکل از سیستم پردازش داده‌های آنالوگ سیمنس است
Reply #92016-08-05
می‌توانید ابتدا مقادیر خام ورودی کانال هوش مصنوعی را بررسی کنید؛ آیا تغییرات مشابهی وجود دارد یا نه. اگر چنین باشد و در حال حاضر وضعیت پایدار است، احتمالاً مشکل از همین کانال هوش مصنوعی شماست؛ سعی کنید از کانال دیگری استفاده کنید
Reply #102016-08-05
منظورتان تبدیل جریان مانند ترانسمیتر EJA است، درست است؟ یعنی جریان درست است، مشکل از خروجی PLC شماست. پس بیایید از یک کانال AI دیگر آزمایش کنیم. اگر مشکل دیگری وجود نداشته باشد، می‌توان گفت که مشکل از برنامه است.
Reply #112016-08-05
لطفاً توجه کنید که مشکل در اتصال COM کانال هوش مصنوعی، ناشی از اتصال مشترک سیگنال‌ها به زمین است

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.