HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

مشورت درباره جبران دما و فشار در متر جریان صفحه‌سوراخی

2016-08-06View Original

Thread Content

سؤال ساده‌ای دارم: در مورد مشکلات اندازه‌گیری توسط دستگاه‌های اندازه‌گیری جریان با استفاده از صفحات سوراخ‌دار بخار، فعلاً دمای بخار در حدود ۰.۵ مگاپاسکال، حدود ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد است. دمای جبرانی تعیین‌شده قبلاً ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد بود که منجر به خطاهای زیادی در اندازه‌گیری شده است. اگر بخواهیم دمای جبرانی را به ۲۲۰ درجه سانتی‌گراد تغییر دهیم، آیا نیاز به تعویض صفحات سوراخ‌دار وجود دارد؟ چون در مشخصات فنی صفحه سوراخ‌دار، بندی درباره دمای کار وجود دارد، به نظر من می‌توان دمای جبران تغییرات دما و فشار را در DCS روی ۲۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کرد. لطفاً راهنمایی کنید، متشکرم!
Reply #22016-08-07
دمای بخار واقعی کاهش یافته است؛ در همان جریان جرمی، جریان حجمی نیز کاهش می‌یابد. این امر حداقل باعث فراتر رفتن دبی از حد مجاز نمی‌شود، بنابراین نیازی به تعویض صفحه سوراخ‌دار نیست. تغییر دمای جبرانی مشکلی ندارد؛ ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد، همین ۲۰۰ درجه، لازم نیست حتماً به دنبال مقدار میانه‌ای مثل ۲۲۰ درجه باشیم.
Reply #32016-08-08
فقط دمای واقعی را جبران کنید، نیازی به تعویض صفحه سوراخ‌دار نیست
Reply #42016-08-08
دمای جبرانی در واقع همان دمای تئوری محیط در آن لوله است؛ کافی است آن را تغییر دهیم. جبران دمای بخار بر اساس IFC1967 انجام می‌شود و می‌تواند هر دمایی را جبران کند
Reply #52016-08-08
این جبران دما و فشار ثابت نیست
Reply #62016-08-09
DCS یا دستگاه محاسباتی را بر اساس مقادیر طراحی شده وارد کنید؛ زمان، دما و فشار نیز باید بر اساس نتایج اندازه‌گیری واقعی وارد شوند. مگر اینکه تغییرات آنچنان زیاد باشد که فراتر از محدوده‌های تعیین‌شده در رویه‌های جبرانی قرار گیرد. اگر تفاوت زیادی بین پارامترهای عملیاتی واقعی و داده‌های اولیه صفحه سوراخ‌دار وجود داشته باشد و شما بخواهید آن را اصلاح کنید، کار را به تولیدکننده واگذار کنید تا محاسبات را دوباره انجام دهد؛ شما می‌توانید از داده‌های جدید استفاده کنید و داده‌های قدیمی را نادیده بگیرید.
Reply #72016-08-09
اگر هنوز بخار کامل باشد، جبران دما و فشار در خود الگوریتم انجام می‌شود و نیازی به تغییر نیست
Reply #82016-08-11
در فشار ۰.۵ مگاپاسکال و دمای ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد، چگالی بخار حدود ۲.۳ کیلوگرم بر نانومتر مکعب است؛ در فشار ۰.۵ مگاپاسکال و دمای ۲۲۰ درجه سانتی‌گراد، چگالی بخار حدود ۲.۷ کیلوگرم بر نانومتر مکعب است؛ و در فشار ۰.۵ مگاپاسکال و دمای ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد، چگالی بخار حدود ۲.۸ کیلوگرم بر نانومتر مکعب است. امیدوارم این سه مقدار بتوانند به تصمیم‌گیری شما کمک کنند.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.