آیا ترانسمیتر جریان منتقل‌شده به dcs4~20ma می‌تواند در حالت باز باشد؟

2016-08-07View Original

Thread Content

مشخص نیست آیا تفاوتی با مدار سمت دوم ترانسفورماتور جریان وجود دارد یا خیر، لطفاً کسانی که متخصص هستند راهنمایی کنند!
Reply #22016-08-07
می‌توان مسیر را باز کرد، یعنی DCS سیگنال دریافت نخواهد کرد
Reply #32016-09-06
می‌توان مسیر را باز کرد، اما DCS نشان می‌دهد که اتصال قطع شده است. آیا اندازه‌گیری ۴-۲۰ میلی‌آمپر همگی مربوط به مقدار قطع سیم نیست؟
Reply #42016-09-09
آها، دوست دریایی، اجازه بدهند توضیح دهم! او متفاوت از مدار ثانویه ترانسفورماتور جریان است؛ زیرا مدار ثانویه ترانسفورماتور جریان نمی‌تواند باز باشد. اما ترانسمیتر جریان متفاوت است؛ سمت دوم ترانسفورماتور جریان، مستقیماً با سمت ورودی ترانسمیتر جریان، یک مدار جریانی (۱ آمپر یا ۵ آمپر) را تشکیل می‌دهد. پس از پردازش درونی توسط ترانسمیتر، می‌توان جریان مستقیم ۴ تا ۲۰ میلی‌آمپر را خروجی داد. درون ترانسمیتر، یک ترانسفورماتور درونی و واحدهای پردازش جریان متناوب و سیگنال وجود دارد. بنابراین، باز بودن خروجی ترانسمیتر جریان بر عملکرد ترانسفورماتور جریان تأثیری نخواهد داشت؛ این موضوع تنها بر ورودی سیگنال‌های DCS تأثیر گذاشته و سیگنال هشدار Iop را ارسال خواهد کرد.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.