مسائل مربوط به ارتباط پورت سریال MTL و DCS

2016-08-07View Original

Thread Content

در کارخانه ما، جمع‌آوری و نمایش سیگنال‌های دما از طریق مبدل چندکاناله دما MTL838B-MBF و ارتباط از طریق پورت سریال کارت ECS-700 COM741 شرکت Zhejiang University Central Control انجام می‌شود. اخیراً مشکلی در ارسال داده‌های ارتباطی وجود دارد و مقادیر دما به طور نامنظم به صفر برمی‌گردند. لطفاً از کارشناسان عزیز سؤال می‌کنم که چه عواملی می‌توانند باعث این مشکل شوند؟
Reply #22016-08-07
پس از تغییر نرخ بوتر سخت‌افزاری مبدل دمای چندمسیره MTL و نرخ بوتر در پیکربندی ارتباطات DCS از ۹۶۰۰ به ۱۹۲۰۰، نمایش آن به حالت عادی بازگشت. لطفاً دلایل را تحلیل کنید

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.