Thread Content
پاداش مشارکت: ۲ ثروت. پاداش برای پاسخ صحیح: ۹ ثروت. سؤال و پاسخ: الزامات کلی برای کابلکشی در فضاهای داخلی چیست؟
(۱) کابلکشی داخل ساختمان، شامل قرار دادن کابلها به صورت آشکار در داخل ساختمان در امتداد دیوارها و اجزای ساختمانی، و قرار دادن کابلها در لولههای فلزی برای کابلکشی زیرزمینی. (۲) کابلها در فضاهای داخلی بهتر است به صورت آشکار نصب شوند؛ همچنین، کابلها نباید دارای پوششی از جنس نخزرد یا سایر موادی باشند که به راحتی قابل اشتعال باشند. (۳) کابلهای بدون پوشش، به صورت آشکار در داخل ساختمان نصب میشوند. هنگام نصب افقی، فاصله آنها تا سطح زمین نباید کمتر از ۲.۵ متر باشد؛ هنگام نصب عمودی نیز، فاصله آنها تا سطح زمین نباید کمتر از ۱.۸ متر باشد. هنگامی که نتوان شرایط فوق را برآورده کرد، باید اقداماتی برای جلوگیری از آسیب مکانیکی به کابلها انجام شود؛ در صورتی که کابلها در اتاقکهای ویژه مانند اتاقکهای توزیع برق، اتاقکهای موتورها و طبقات تجهیزات قرار داشته باشند، این محدودیت اعمال نمیشود. (۴) هنگامی که کابلهایی با ولتاژ یکسان به صورت موازی نصب میشوند، فاصله خالی بین کابلها نباید کمتر از ۳۵ میلیمتر باشد؛ همچنین این فاصله نباید کمتر از قطر خارجی کابلها باشد. در صورتی که کابلها در سیستمهای راهنمای کابل، سینیها و کانالهای مربوطه نصب شوند، این محدودیت اعمال نمیشود. (۵) کابلهای برقی و کنترلی با ولتاژ ۱ کیلوولت و کمتر، باید جدا از کابلهای برقی با ولتاژ بالاتر از ۱ کیلوولت نصب شوند. هنگام قرارگیری موازی، فاصله خالص بین آنها نباید کمتر از ۱۵۰ میلیمتر باشد
(۱) در سیمهای مورد استفاده در خطوط، درجه مقاومت به ولتاژ باید یک درجه بالاتر از ولتاژ کاری خط باشد; لایه عایق آن باید با روش نصب خطوط و شرایط محیطی کابلگذاری سازگار باشد ; جریان ایمن مقطع باید با جریان بار الکتریکی و الزامات استحکام مکانیکی هماهنگ باشد. (۲) خطوط باید از منابع گرما و اجسام تولیدکننده گرما (مانند دودکشها، لولههای بخار و غیره) دوری کنند. در صورتی که عبور از آن ضروری باشد، دمای اطراف سیم نباید از ۳۵ درجه سانتیگراد بالاتر رود و باید اقدامات عایقبندی انجام شود. (۳) کابلهای روشن مختلف باید به صورت افقی و عمودی نصب شوند ; ارتفاع سیمها از سطح زمین حداقل ۲.۵ متر و در خطوط عمودی نیز حداقل ۱.۸ متر باید باشد. در صورت عدم رعایت این الزامات، باید اقدامات حفاظتی انجام شود تا از آسیبهای مکانیکی جلوگیری گردد. (۴) هنگام کابلکشی آشکار، سیمها با یکدیگر تلاقی دارند. همگی باید در پوشش عایق قرار گیرند یا تحت اقدامات جداسازی قرار بگیرند. (۵) سیمها در نقاط اتصال و شاخهپذیری، نباید تحت فشار مکانیکی قرار گیرند و باید از تعداد اتصالات تا حد امکان کاسته شود. هنگام اتصال سیم به ترمینالهای لوازم الکتریکی، باید محکم و فشرده باشد. برای سیمهای با مقطع بزرگ، باید از پینهای وصلهکنندهای از همان فلز سیم استفاده شود؛ به عنوان مثال، هنگام اتصال پینهای مسی و آلومینیومی، باید پینهای مسی را با قلع پوشاند. (۶) هنگام عبور سیم از دیوار، باید از طریق لوله از دیوار عبور کند. دو انتهای لولههای عبوری از دیوار، باید حداقل ۱۰ میلیمتر از سطح دیوار بیرون زده باشند. مقاومت الکتریکی خطوط در برابر زمین نیز نباید کمتر از ۱۰۰۰ اهم بر ولت باشد.
(۱) در سیمهای مورد استفاده در خطوط، درجه مقاومت به ولتاژ باید یک درجه بالاتر از ولتاژ کاری خط باشد; لایه عایق آن باید با روش نصب خطوط و شرایط محیطی کابلگذاری سازگار باشد ; جریان ایمن مقطع باید با جریان بار الکتریکی و الزامات استحکام مکانیکی هماهنگ باشد. (۲) خطوط باید از منابع گرما و اجسام تولیدکننده گرما (مانند دودکشها، لولههای بخار و غیره) دوری کنند. در صورتی که عبور از آن ضروری باشد، دمای اطراف سیم نباید از ۳۵ درجه سانتیگراد بالاتر رود و باید اقدامات عایقبندی انجام شود. (۳) کابلهای روشن مختلف باید به صورت افقی و عمودی نصب شوند ; ارتفاع سیمها از سطح زمین حداقل ۲.۵ متر و در خطوط عمودی نیز حداقل ۱.۸ متر باید باشد. در صورت عدم رعایت این الزامات، باید اقدامات حفاظتی انجام شود تا از آسیبهای مکانیکی جلوگیری گردد. (۴) هنگام کابلکشی آشکار، سیمها با یکدیگر تلاقی دارند. همگی باید در پوشش عایق قرار گیرند یا تحت اقدامات جداسازی قرار بگیرند. (۵) سیمها در نقاط اتصال و شاخهپذیری، نباید تحت فشار مکانیکی قرار گیرند و باید از تعداد اتصالات تا حد امکان کاسته شود. هنگام اتصال سیم به ترمینالهای لوازم الکتریکی، باید محکم و فشرده باشد. برای سیمهای با مقطع بزرگ، باید از پینهای وصلهکنندهای از همان فلز سیم استفاده شود؛ به عنوان مثال، هنگام اتصال پینهای مسی و آلومینیومی، باید پینهای مسی را با قلع پوشاند. (۶) هنگام عبور سیم از دیوار، باید از طریق لوله از دیوار عبور کند. دو انتهای لولههای عبوری از دیوار، باید حداقل ۱۰ میلیمتر از سطح دیوار بیرون زده باشند. مقاومت الکتریکی خطوط در برابر زمین نیز نباید کمتر از ۱۰۰۰ اهم بر ولت باشد.
پرسش و پاسخ: الزامات کلی برای کابلکشی داخل ساختمان چیست؟ پاسخ: صرفنظر از روش کابلکشی، باید الزامات ایمنی و قابلیت اطمینان، مقرونبهصرفه بودن، سهولت استفاده و آسانی تعمیر را برآورده کند. الزامات فنی کلی به شرح زیر است: ۱) الزامات مربوط به سیمهای مورد استفاده: ولتاژ نامی آنها باید حداقل برابر با ولتاژ کاری خطوط باشد؛ لایه عایق آنها باید با روش نصب خطوط و شرایط محیط نصب سازگار باشد؛ همچنین، مقطع آنها باید نیازهای تأمین انرژی و الزامات مربوط به استحکام مکانیکی را برآورده کند. ۲) سیمها باید قابل تعویض باشند و در نقاط اتصال و شاخههای سیمها، نباید تحت فشار مکانیکی قرار گیرند. ۳) باید تا حد امکان اتصالات سیمها در مسیر کاهش یابد تا نقاط خرابی کمتر شوند. ۴) اتصال سیمها به ترمینالهای لوازم الکتریکی باید محکم و استوار باشد تا مقاومت تماس کاهش یافته و از جدا شدن آنها جلوگیری شود. ۵) خطوط باید تا حد امکان از منابع گرما دور نگه داشته شوند و روی سطوح گرم قرار نگیرند. ۶) خطوطی که به صورت افقی نصب شدهاند، باید فاصلهشان از سطح زمین حداقل ۲ متر باشد؛ خطوطی که به صورت عمودی نصب شدهاند نیز باید فاصلهشان از سطح زمین حداقل ۱.۸ متر باشد. در غیر این صورت، باید دستگاههایی برای جلوگیری از آسیب مکانیکی نصب شود. ۷) محل قرارگیری باید به گونهای باشد که بررسی و تعمیر آن آسان باشد. برای جلوگیری از نشت جریان، مقاومت خط در برابر زمین نباید کمتر از ۰.۵ مگااهم باشد.
(۱) در سیمهای مورد استفاده در خطوط، درجه مقاومت به ولتاژ باید یک درجه بالاتر از ولتاژ کاری خط باشد; لایه عایق آن باید با روش نصب خطوط و شرایط محیطی کابلگذاری سازگار باشد ; جریان ایمن مقطع باید با جریان بار الکتریکی و الزامات استحکام مکانیکی هماهنگ باشد. (۲) خطوط باید از منابع گرما و اجسام تولیدکننده گرما (مانند دودکشها، لولههای بخار و غیره) دوری کنند. در صورتی که عبور از آن ضروری باشد، دمای اطراف سیم نباید از ۳۵ درجه سانتیگراد بالاتر رود و باید اقدامات عایقبندی انجام شود. (۳) کابلهای روشن مختلف باید به صورت افقی و عمودی نصب شوند ; ارتفاع سیمها از سطح زمین حداقل ۲.۵ متر و در خطوط عمودی نیز حداقل ۱.۸ متر باید باشد. در صورت عدم رعایت این الزامات، باید اقدامات حفاظتی انجام شود تا از آسیبهای مکانیکی جلوگیری گردد. (۴) هنگام کابلکشی آشکار، سیمها با یکدیگر تلاقی دارند. همگی باید در پوشش عایق قرار گیرند یا تحت اقدامات جداسازی قرار بگیرند. (۵) سیمها در نقاط اتصال و شاخهپذیری، نباید تحت فشار مکانیکی قرار گیرند و باید از تعداد اتصالات تا حد امکان کاسته شود. هنگام اتصال سیم به ترمینالهای لوازم الکتریکی، باید محکم و فشرده باشد. برای سیمهای با مقطع بزرگ، باید از پینهای وصلهکنندهای از همان فلز سیم استفاده شود؛ به عنوان مثال، هنگام اتصال پینهای مسی و آلومینیومی، باید پینهای مسی را با قلع پوشاند. (۶) هنگام عبور سیم از دیوار، باید از طریق لوله از دیوار عبور کند. دو انتهای لولههای عبوری از دیوار، باید حداقل ۱۰ میلیمتر از سطح دیوار بیرون زده باشند. مقاومت الکتریکی خطوط در برابر زمین نیز نباید کمتر از ۱۰۰۰ اهم بر ولت باشد.
امن و قابل اعتماد، مقرون به صرفه، نگهداری آسان، استفاده راحت
مرتب، زیبا و مطابق استانداردها!
(۱) در سیمهای مورد استفاده در خطوط، درجه مقاومت به ولتاژ باید یک درجه بالاتر از ولتاژ کاری خط باشد; لایه عایق آن باید با روش نصب خطوط و شرایط محیطی کابلگذاری سازگار باشد ; جریان ایمن مقطع باید با جریان بار الکتریکی و الزامات استحکام مکانیکی هماهنگ باشد. (۲) خطوط باید از منابع گرما و اجسام تولیدکننده گرما (مانند دودکشها، لولههای بخار و غیره) دوری کنند. در صورتی که عبور از آن ضروری باشد، دمای اطراف سیم نباید از ۳۵ درجه سانتیگراد بالاتر رود و باید اقدامات عایقبندی انجام شود. (۳) کابلهای روشن مختلف باید به صورت افقی و عمودی نصب شوند ; ارتفاع سیمها از سطح زمین حداقل ۲.۵ متر و در خطوط عمودی نیز حداقل ۱.۸ متر باید باشد. در صورت عدم رعایت این الزامات، باید اقدامات حفاظتی انجام شود تا از آسیبهای مکانیکی جلوگیری گردد. (۴) هنگام کابلکشی آشکار، سیمها با یکدیگر تلاقی دارند. همگی باید در پوشش عایق قرار گیرند یا تحت اقدامات جداسازی قرار بگیرند. (۵) سیمها در نقاط اتصال و شاخهپذیری، نباید تحت فشار مکانیکی قرار گیرند و باید از تعداد اتصالات تا حد امکان کاسته شود. هنگام اتصال سیم به ترمینالهای لوازم الکتریکی، باید محکم و فشرده باشد. برای سیمهای با مقطع بزرگ، باید از پینهای وصلهکنندهای از همان فلز سیم استفاده شود؛ به عنوان مثال، هنگام اتصال پینهای مسی و آلومینیومی، باید پینهای مسی را با قلع پوشاند. (۶) هنگام عبور سیم از دیوار، باید از طریق لوله از دیوار عبور کند. دو انتهای لولههای عبوری از دیوار، باید حداقل ۱۰ میلیمتر از سطح دیوار بیرون زده باشند. مقاومت الکتریکی خطوط در برابر زمین نیز نباید کمتر از ۱۰۰۰ اهم بر ولت باشد.
(۱) در سیمهای مورد استفاده در خطوط، درجه مقاومت به ولتاژ باید یک درجه بالاتر از ولتاژ کاری خط باشد; لایه عایق آن باید با روش نصب خطوط و شرایط محیطی کابلگذاری سازگار باشد ; جریان ایمن مقطع باید با جریان بار الکتریکی و الزامات استحکام مکانیکی هماهنگ باشد. (۲) خطوط باید از منابع گرما و اجسام تولیدکننده گرما (مانند دودکشها، لولههای بخار و غیره) دوری کنند. در صورتی که عبور از آن ضروری باشد، دمای اطراف سیم نباید از ۳۵ درجه سانتیگراد بالاتر رود و باید اقدامات عایقبندی انجام شود. (۳) کابلهای روشن مختلف باید به صورت افقی و عمودی نصب شوند ; ارتفاع سیمها از سطح زمین حداقل ۲.۵ متر و در خطوط عمودی نیز حداقل ۱.۸ متر باید باشد. در صورت عدم رعایت این الزامات، باید اقدامات حفاظتی انجام شود تا از آسیبهای مکانیکی جلوگیری گردد. (۴) هنگام کابلکشی آشکار، سیمها با یکدیگر تلاقی دارند. همگی باید در پوشش عایق قرار گیرند یا تحت اقدامات جداسازی قرار بگیرند. (۵) سیمها در نقاط اتصال و شاخهپذیری، نباید تحت فشار مکانیکی قرار گیرند و باید از تعداد اتصالات تا حد امکان کاسته شود. هنگام اتصال سیم به ترمینالهای لوازم الکتریکی، باید محکم و فشرده باشد. برای سیمهای با مقطع بزرگ، باید از پینهای وصلهکنندهای از همان فلز سیم استفاده شود؛ به عنوان مثال، هنگام اتصال پینهای مسی و آلومینیومی، باید پینهای مسی را با قلع پوشاند. (۶) هنگام عبور سیم از دیوار، باید از طریق لوله از دیوار عبور کند. دو انتهای لولههای عبوری از دیوار، باید حداقل ۱۰ میلیمتر از سطح دیوار بیرون زده باشند. مقاومت الکتریکی خطوط در برابر زمین نیز نباید کمتر از ۱۰۰۰ اهم بر ولت باشد.
(۱) سیم مورد استفاده در خط، باید دارای درجه مقاومت به ولتاژی بالاتر از ولتاژ کاری خط باشد؛ لایه عایق آن باید با روش نصب خط و شرایط محیطی آن سازگار باشد؛ جریان ایمن مربوط به مقطع آن باید بالاتر از جریان بار الکتریکی و همچنین ملاکهای مربوط به استحکام مکانیکی باشد. (۲) خطوط باید از منابع گرما و اجسام تولیدکننده گرما (مانند دودکشها، لولههای بخار و غیره) دوری کنند. در صورتی که عبور از آن ضروری باشد، دمای اطراف سیم نباید از ۳۵ درجه سانتیگراد بالاتر رود و باید اقدامات عایقبندی انجام شود. (۳) کابلهای مختلف باید به صورت افقی و عمودی نصب شوند؛ ارتفاع سیمها از سطح زمین باید حداقل ۲.۵ متر باشد، و در خطوط عمودی نیز این ارتفاع باید حداقل ۱.۸ متر باشد. در صورت عدم رعایت الزامات فوق، باید محافظتهایی انجام شود تا از آسیب مکانیکی جلوگیری گردد. (۴) هنگام کابلکشی آشکار، در صورت تلاقی سیمها با یکدیگر، باید از پوشش عایق برای آنها استفاده کرد یا اقدامات جداسازی انجام داد. (۵) سیمها در نقاط اتصال و شاخهپذیری، نباید تحت فشار مکانیکی قرار گیرند و باید از تعداد اتصالات تا حد امکان کاسته شود. هنگام اتصال سیم به ترمینالهای لوازم الکتریکی، باید محکم و فشرده باشد. برای سیمهای با مقطع بزرگ، باید از پینهای وصلهکنندهای از همان فلز سیم استفاده شود؛ به عنوان مثال، هنگام اتصال پینهای مسی و آلومینیومی، باید پینهای مسی را با قلع پوشاند. (۶) هنگام عبور سیم از دیوار، باید از طریق لوله از دیوار عبور کند. دو انتهای لولهی فراتر از دیوار، باید حداقل ۱۰ میلیمتر از سطح دیوار بیرون زده باشند. مقاومت عایقبندی خط در برابر زمین نباید کمتر از ۱۰۰۰ Ω/V باشد.
(۱) در سیمهای مورد استفاده در خطوط، درجه مقاومت به ولتاژ باید یک درجه بالاتر از ولتاژ کاری خط باشد; لایه عایق آن باید با روش نصب خطوط و شرایط محیطی کابلگذاری سازگار باشد ; جریان ایمن مقطع باید با جریان بار الکتریکی و الزامات استحکام مکانیکی هماهنگ باشد. (۲) خطوط باید از منابع گرما و اجسام تولیدکننده گرما (مانند دودکشها، لولههای بخار و غیره) دوری کنند. در صورتی که عبور از آن ضروری باشد، دمای اطراف سیم نباید از ۳۵ درجه سانتیگراد بالاتر رود و باید اقدامات عایقبندی انجام شود. (۳) کابلهای روشن مختلف باید به صورت افقی و عمودی نصب شوند ; ارتفاع سیمها از سطح زمین حداقل ۲.۵ متر و در خطوط عمودی نیز حداقل ۱.۸ متر باید باشد. در صورت عدم رعایت این الزامات، باید اقدامات حفاظتی انجام شود تا از آسیبهای مکانیکی جلوگیری گردد. (۴) هنگام کابلکشی آشکار، سیمها با یکدیگر تلاقی دارند. همگی باید در پوشش عایق قرار گیرند یا تحت اقدامات جداسازی قرار بگیرند. (۵) سیمها در نقاط اتصال و شاخهپذیری، نباید تحت فشار مکانیکی قرار گیرند و باید از تعداد اتصالات تا حد امکان کاسته شود. هنگام اتصال سیم به ترمینالهای لوازم الکتریکی، باید محکم و فشرده باشد. برای سیمهای با مقطع بزرگ، باید از پینهای وصلهکنندهای از همان فلز سیم استفاده شود؛ به عنوان مثال، هنگام اتصال پینهای مسی و آلومینیومی، باید پینهای مسی را با قلع پوشاند. (۶) هنگام عبور سیم از دیوار، باید از طریق لوله از دیوار عبور کند. دو انتهای لولههای عبوری از دیوار، باید حداقل ۱۰ میلیمتر از سطح دیوار بیرون زده باشند. مقاومت الکتریکی خطوط در برابر زمین نیز نباید کمتر از ۱۰۰۰ اهم بر ولت باشد.
صاف و مستقیم، تا حد امکان شیارهای عمودی ایجاد کنید و از ایجاد شیارهای افقی خودداری نمایید. طراحی منطقی، بهمنظور جلوگیری تا حد امکان از تلاقی لولههای سیمکشی. اگر امکان قرار دادن لوله سیم در سیمکش وجود ندارد، باید از لوله مومی زرد استفاده کرد. در داخل لولههای رسانای سیم، نباید اتصالات واسطهای وجود داشته باشد؛ در محلهایی که اتصالات واسطهای وجود دارد، جعبههای اتصال اضافه میشوند و نقاط اتصال نیز با قلع پوشانده میگردند. سیمکشی برق قوی و ضعیف باید جداگانه انجام شود تا از اختلال جلوگیری شود. دقت کنید به الزامات کلی نصب و فاصله تا دیوار و همچنین الزامات کلی کنترل دوگانه توجه کنید.
صاف و مستقیم، تا حد امکان شیارهای عمودی ایجاد کنید و از ایجاد شیارهای افقی خودداری نمایید. طراحی منطقی، بهمنظور جلوگیری تا حد امکان از تلاقی لولههای سیمکشی. اگر امکان قرار دادن لوله سیم در سیمکش وجود ندارد، باید از لوله مومی زرد استفاده کرد. در داخل لولههای رسانای سیم، نباید اتصالات واسطهای وجود داشته باشد؛ در محلهایی که اتصالات واسطهای وجود دارد، جعبههای اتصال اضافه میشوند و نقاط اتصال نیز با قلع پوشانده میگردند. سیمکشی برق قوی و ضعیف باید جداگانه انجام شود تا از اختلال جلوگیری شود. دقت کنید به الزامات کلی نصب و فاصله تا دیوار و همچنین الزامات کلی کنترل دوگانه توجه کنید.
(۱) در سیمهای مورد استفاده در خطوط، درجه مقاومت به ولتاژ باید یک درجه بالاتر از ولتاژ کاری خط باشد; لایه عایق آن باید با روش نصب خطوط و شرایط محیطی کابلگذاری سازگار باشد ; جریان ایمن مقطع باید با جریان بار الکتریکی و الزامات استحکام مکانیکی هماهنگ باشد. (۲) خطوط باید از منابع گرما و اجسام تولیدکننده گرما (مانند دودکشها، لولههای بخار و غیره) دوری کنند. در صورتی که عبور از آن ضروری باشد، دمای اطراف سیم نباید از ۳۵ درجه سانتیگراد بالاتر رود و باید اقدامات عایقبندی انجام شود. (۳) کابلهای روشن مختلف باید به صورت افقی و عمودی نصب شوند ; ارتفاع سیمها از سطح زمین حداقل ۲.۵ متر و در خطوط عمودی نیز حداقل ۱.۸ متر باید باشد. در صورت عدم رعایت این الزامات، باید اقدامات حفاظتی انجام شود تا از آسیبهای مکانیکی جلوگیری گردد. (۴) هنگام کابلکشی آشکار، سیمها با یکدیگر تلاقی دارند. همگی باید در پوشش عایق قرار گیرند یا تحت اقدامات جداسازی قرار بگیرند. (۵) سیمها در نقاط اتصال و شاخهپذیری، نباید تحت فشار مکانیکی قرار گیرند و باید از تعداد اتصالات تا حد امکان کاسته شود. هنگام اتصال سیم به ترمینالهای لوازم الکتریکی، باید محکم و فشرده باشد. برای سیمهای با مقطع بزرگ، باید از پینهای وصلهکنندهای از همان فلز سیم استفاده شود؛ برای مثال، هنگام اتصال پینهای مسی و آلومینیومی، باید پینهای مسی را با قلع پوشاند. (۶) هنگام عبور سیم از دیوار، باید از طریق لوله از دیوار عبور کند. دو انتهای لولههای عبوری از دیوار، باید حداقل ۱۰ میلیمتر از سطح دیوار بیرون زده باشند. مقاومت الکتریکی خطوط در برابر زمین نیز نباید کمتر از ۱۰۰۰ اهم بر ولت باشد.
۱) الزامات مربوط به سیمهای مورد استفاده: ولتاژ نامی آنها باید حداقل برابر با ولتاژ کاری خطوط باشد؛ لایه عایق آنها باید با روش نصب خطوط و شرایط محیطی محل قرارگیری آنها سازگار باشد؛ همچنین، مقطع آنها باید بتواند نیازهای تأمین انرژی و الزامات مربوط به استحکام مکانیکی را برآورده کند. ۲) سیمها باید قابل تعویض باشند و در نقاط اتصال و شاخههای سیمها، نباید تحت فشار مکانیکی قرار گیرند. ۳) باید تا حد امکان اتصالات سیمها در مسیر کاهش یابد تا نقاط خرابی کمتر شوند. ۴) اتصال سیمها به ترمینالهای لوازم الکتریکی باید محکم و استوار باشد تا مقاومت تماس کاهش یافته و از جدا شدن آنها جلوگیری شود. ۵) خطوط باید تا حد امکان از منابع گرما دور نگه داشته شوند و روی سطوح گرم قرار نگیرند. ۶) خطوطی که به صورت افقی نصب شدهاند، باید فاصلهشان از سطح زمین حداقل ۲ متر باشد؛ خطوطی که به صورت عمودی نصب شدهاند نیز باید فاصلهشان از سطح زمین حداقل ۱.۸ متر باشد. در غیر این صورت، باید دستگاههایی برای جلوگیری از آسیب مکانیکی نصب شود. ۷) محل قرارگیری باید به گونهای باشد که بررسی و تعمیر آن آسان باشد. برای جلوگیری از نشت جریان، مقاومت خط در برابر زمین نباید کمتر از ۰.۵ مگااهم باشد.
(۱) در سیمهای مورد استفاده در خطوط، درجه مقاومت به ولتاژ باید بالاتر از ولتاژ کاری خط باشد; لایه عایق آن باید با روش نصب خطوط و شرایط محیطی کابلگذاری سازگار باشد ; جریان ایمن مقطع باید با جریان بار الکتریکی و الزامات استحکام مکانیکی هماهنگ باشد. (۲) خطوط باید از منابع گرما و اجسام تولیدکننده گرما (مانند دودکشها، لولههای بخار و غیره) دوری کنند. در صورتی که عبور از آن ضروری باشد، دمای اطراف سیم نباید از ۳۵ درجه سانتیگراد بالاتر رود و باید اقدامات عایقبندی انجام شود. (۳) کابلهای روشن مختلف باید به صورت افقی و عمودی نصب شوند ; ارتفاع سیمها از سطح زمین حداقل ۲.۵ متر و در خطوط عمودی نیز حداقل ۱.۸ متر باید باشد. در صورت عدم رعایت این الزامات، باید اقدامات حفاظتی انجام شود تا از آسیبهای مکانیکی جلوگیری گردد. (۴) هنگام کابلکشی آشکار، سیمها با یکدیگر تلاقی دارند. همگی باید در پوشش عایق قرار گیرند یا تحت اقدامات جداسازی قرار بگیرند. (۵) سیمها در نقاط اتصال و شاخهپذیری، نباید تحت فشار مکانیکی قرار گیرند و باید از تعداد اتصالات تا حد امکان کاسته شود. هنگام اتصال سیم به ترمینالهای لوازم الکتریکی، باید محکم و فشرده باشد. برای سیمهای با مقطع بزرگ، باید از پینهای وصلهکنندهای از همان فلز سیم استفاده شود؛ به عنوان مثال، هنگام اتصال پینهای مسی و آلومینیومی، باید پینهای مسی را با قلع پوشاند. (۶) هنگام عبور سیم از دیوار، باید از طریق لوله از دیوار عبور کند. دو انتهای لولههای عبوری از دیوار، باید حداقل ۱۰ میلیمتر از سطح دیوار بیرون زده باشند. مقاومت الکتریکی خطوط در برابر زمین نیز نباید کمتر از ۱۰۰۰ اهم بر ولت باشد.