فرستنده فشار تفاضلی دو فلانچ برای اندازه‌گیری سطح

2016-08-08View Original

Thread Content

چگالی محیط ۱ برابر ۰.۹۸۷ و چگالی محیط ۲ برابر ۱.۲۵ است؛ فاصله بین فلنج‌ها نیز ۲.۴ متر است. لطفاً از کارشناسان سؤال می‌کنم، محدوده اندازه‌گیری ترانسمیتر چقدر است؟
Reply #22016-08-08
آیا یک ظرف با دو محیط متفاوت است؟ مشکل چهارچوب اندازه‌گیری فرستنده چیست؟
Reply #32016-08-08
۴ میلی‌آمپر معادل فشار ۲۳.۲ کیلوپاسکال است و ۲۰ میلی‌آمپر معادل فشار ۲۹.۴ کیلوپاسکال است. مقادیر بالاتر بر اساس فرمول فشار محاسبه می‌شوند؛ در شرایطی که این ۲.۴ متر کاملاً توسط مایع پر شده باشد، از روش دو فلانچ برای اندازه‌گیری مرزها استفاده می‌شود.
Reply #42016-08-08
متشکرم، یعنی دو فلانژ کاملاً با محیط در تماس هستند؟
Reply #52016-08-08
محدوده دامنه، ۲.۴*(۱.۲۵-۰.۹۸۷)*۱۰ کیلوپاسکال است
Reply #62016-08-08
ابتدا باید اطمینان حاصل شود که محل اندازه‌گیری بین دو دریچه فشارسنج قرار دارد تا ترانسمیتر قابل استفاده باشد. فرض کنید چگالی مایع ایزوله برابر با ρ باشد. حداکثر محدوده، زمانی رخ می‌دهد که سطح مایع در نزدیکی دریچه اندازه‌گیری فشار قرار داشته باشد: P_max = ۱.۲۵*۲.۴*۹.۸ – ρ*۲.۴*۹.۸. حداقل محدوده نیز زمانی به دست می‌آید که سطح مایع در نزدیکی دریچه اندازه‌گیری فشار بالاتری قرار داشته باشد: P_min = ۰.۹۸۷*۲.۴*۹.۸ – ρ*۲.۴*۹.۸. پس از انجام محاسبات، محدوده ترانسمیتر مشخص خواهد شد.
Reply #72016-08-08
این روش معتبرتر از روش محاسباتی است
Reply #82016-08-09
یعنی سطح کلی مایع همواره بالاتر از فلنج روی دستگاه اندازه‌گیری سطح مایع است
Reply #92016-08-09
محدوده اندازه‌گیری به راحتی قابل محاسبه است: p = (چگالی۲ – چگالی۱) * شتاب گرانش * فاصله بین فلنج‌ها؛ مقدار جابجایی نقطه صفر: p1 = چگالی۱ * فاصله بین فلنج‌ها * شتاب گرانش؛ محدوده فیزیکی اندازه‌گیری برابر است با (۰ – p1) تا (p – p1)
Reply #102016-08-09
طبقه ۶ پاسخ صحیح است، محدوده، P کوچک—P بزرگ (پس از خنثی شدن میزان جابجایی) است
Reply #112016-08-28
ابتدا به بیشترین محدوده اندازه‌گیری نگاه می‌کنیم: (۱.۲۵-۰.۹۸۷)*۲.۴*۱۰KPa=۶.۳KPa. سپس به نقطه صفر می‌پردازیم. یکی از الزامات استفاده از ترانسمیتر فشار تفاضلی با درپوش ممبرانی برای اندازه‌گیری سطح، این است که هم در ورودی فلنج بالا و هم در ورودی فلنج پایین حتماً باید مایع وجود داشته باشد. اگر در ورودی فلنج بالا (که مربوط به محفظه فشار منفی است) تنها مایعات کم‌چگالی وجود داشته باشد، آنگاه نقطه صفر برابر خواهد بود با ۰.۹۸۷*۲.۴*۱۰KPa=۲۳.۶۸KPa. سپس موضوع جابجایی را در نظر می‌گیریم؛ ترانسمیتر باید در زیر محفظه فشار مثبت نصب شود. چگالی روغن سیلیکونی را مانند روغن سیلیکونی معمولی در نظر می‌گیریم؛ مقدار جابجایی برابر است با: ۰.۹۳*۲.۴*۱۰=۲۲.۳۲KPa. بنابراین، نقطه صفر دستگاه اندازه‌گیری سطح برابر خواهد بود با: ۲۳.۶۸-۲۲.۳۲=۱.۳۶KPa. محدوده اندازه‌گیری نیز برابر خواهد بود با ۱.۳۶+۶.۳KPa=۷.۶۶؛ یعنی محدوده ترانسمیتر بین ۱.۳۶ تا ۷.۶۶KPa است
Reply #122016-08-28
این مسئله واقعاً یک مسئله قدیمی است؛ محدوده آن بسیار کوچک است و چیزی برای محاسبه وجود ندارد، بسیار ساده است. مهم این است که به چگالی توجه کنیم؛ اگر اندازه‌گیری چگالی پایدار باشد، نتیجه دقیق خواهد بود، اما اگر چگالی پایدار نباشد، اندازه‌گیری‌ها دارای خطا خواهند بود!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.