ما یک ترانسمیتر فشار تفاضلی EJA110A داریم که محدوده آن ۰ تا ۱.۳۶ کیلوپاسکال است. هنگام بررسی مشخص شد که وقتی فرستنده در وضعیت افقی قرار دارد، نقطه صفر آن تغییر نمیکند؛ اما با چرخاندن فرستنده به هر جهتی به میزان ۲۰ تا ۳۰ درجه، نقطه صفر تغییر میکند. بهویژه، هنگام چرخاندن فرستنده حول لوله انتقال فشار، تغییر نقطه صفر بیشتر است و حتی از محدوده کلی آن فراتر میرود. نمیدانم دلیلش چیست. از استادان گرامی خواهشمندم راهنمایی کنند.
آیا تغییر نقطه صفر ترانسمیتر هنگام کج شدن، نشانهای از تماس ضعیف در ترانسمیتر است...
آیا این طبیعی نیست؟ در وضعیت افقی قرار گرفته؛ روغن سیلیکونی حرکت نمیکند، نقطه صفر نیز تغییری نمیکند. در صورت وجود کجی جزئی، روغن سیلیکونی حرکت میکند و نقطه صفر نیز تغییر میکند؛ این وضعیت طبیعی است. شیب زیاد است، محدوده اندازهگیری خیلی کوچک است؛ حتی فراتر رفتن از محدوده نیز درست است
نمیدانم آیا از جعبه فشار حاوی روغن سیلیکونی استفاده میکنید یا نه؛ اگر از روغن سیلیکونی استفاده میکنید، لطفاً بررسی کنید که آیا در مجاری مربوطه نشتی وجود دارد یا خیر. همچنین، ترانسمیتر باید در قسمت پایینی سمت فشار بالا نصب شود، و نمیتوان آن را بین دو فلنج مربوط به اندازهگیری فشار قرار داد. اگر از روش اندازهگیری مستقیم فشار استفاده میکنید، احتمالاً لوله اندازهگیری فشار مسدود شده است (شاید در سمت فشار پایین مسدود شده باشد، زیرا ممکن است فشار از حد مجاز بالاتر رود)؛ میتوانید شیر تخلیه را باز کنید و امتحان کنید. مشکل فقط مربوط به اتصالات یا خود ترانسمیتر است؛ سعی کنید یکی دیگر جایگزین را امتحان کنید.
طبیعی است که با تغییر زاویه شیب، صفر تغییر کند؛ این پدیده معمولاً «تأثیر محل نصب» نامیده میشود. کافی است دوباره صفرسازی انجام شود و این موضوع بر محدوده اندازهگیری تأثیری نخواهد داشت
این امر طبیعی است؛ وقتی فرستنده فشار با زاویه قرار میگیرد، فشار بر دو سمت محفظه غشایی یکسان نخواهد بود و این امر منجر به نادقت اندازهگیری میشود. علاوه بر این، چون محدودهی اندازهگیری شما خیلی کوچک است، کمی کج شدن منجر به فراتر رفتن از محدوده میشود که کاملاً طبیعی است.