دقت یک سنسور جریان الکترومغناطیسی abb را می‌خواهم

2016-08-09View Original

Thread Content

در کارخانه یک دستگاه اندازه‌گیری جریان الکترومغناطیسیABB FEP300 وجود دارد که قطر آن ۵۰ است و دقت آن در سطح ۰٫۲ می‌باشد. نمی‌دانم محدوده اندازه‌گیری آن در دقت ۰٫۲٪ چقدر است؛ بررسی‌هایی کردم و فهمیدم که این محدوده بین ۱٫۲ تا ۶۰ است، اما رئیس گفت که این‌ها حدود بالا و پایین اندازه‌گیری هستند و در این سطح دقت دستگاه دیگر صحیح نیست.
Reply #22016-08-09
یعنی، هنگام تنظیم محدوده این دستگاه اندازه‌گیری جریان، حداکثر مقدار می‌تواند ۰ تا ۶۰ باشد؛ همچنین می‌توان آن را روی مقادیر دیگری مانند ۰ تا ۵۰ نیز تنظیم کرد. تنظیم این محدوده با محدوده دبی که شما اندازه‌گیری کرده‌اید، مرتبط است.
Reply #32016-08-09
این را متوجهم، اما خطای محدوده بالا و پایین بیشتر از ۰٫۲٪ است. سؤال من این است که در چه محدوده‌ای خطا می‌تواند به طور پایدار در سطح ۰٫۲٪ باقی بماند؟
Reply #42016-08-09
همیشه فکر می‌کردم که افراد خارجی بسیار دقیق هستند، به‌ویژه آلمانی‌ها: L
Reply #52016-08-10
خطایی که می‌گویید بیشتر از ۰.۲٪ است، چه نوع خطایی است؟ درجه دقت سنجش جریان، به خطای مرجع اشاره دارد؛ در حالی که محدوده معتبر، محدوده تعیین‌شده برای اندازه‌گیری است. در این محدوده، دقت باید در سطح ۰٫۲ باشد. اگر خطای مرجع بیشتر از ۰٫۲٪ باشد، ابتدا باید بررسی شود که آیا انتخاب مدل مناسب صورت گرفته است یا خیر. اگر انتخاب مدل برای محیط مورد نظر صحیح بوده باشد، می‌توان دستگاه را به یک مرکز تأییدیه معتبر ارسال کرد؛ در صورتی که نتایج تأییدیه مطلوب باشد، به این معناست که وجود موانعی وجود دارد که باید آن‌ها را جبران یا اصلاح کرد، یا از داده‌های اندازه‌گیری شده توسط سنجش جریان استفاده کرد
Reply #62016-08-17
فکر می‌کنم این سطح دقت، به معنای دقیق کلمه، برای کل محدوده مقادیر قابل استفاده باشد!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.