پاداش مشارکت: ۲ ثروت. پاداش برای پاسخ صحیح: ۹ ثروت. سؤال و پاسخ: محدودههایی که تجهیزات برقی باید به زمین متصل شوند، کدامها هستند؟
در استاندارد GB50169 مقررات مشخصی وجود دارد؛ به طور کلی، پوستههای فلزی تمام اشیاء الکتریکی باید به زمین متصل شوند. ظروف فلزی (لولهها) حاوی مواد قابل اشتعال و منفجر نیز باید به زمین متصل شوند. همچنین، نقطه خنثی ترانسفورماتورها، بخشهای فلزی مسیرهای کابلها و پایههای نصب تجهیزات الکتریکی نیز باید به زمین متصل شوند.
۱) موتورها، ترانسفورماتورها، لوازم الکتریکی، وسایل روشنایی، و پایه و بدنه لوازم الکتریکی قابل حمل و متحرک. ۲) سیستمهای انتقال نیرو در تجهیزات برقی، مانند مکانیزمهای کنترل کلیدها و غیره. ۳) چارچوب پانل توزیع. ۴) ساختار تجهیزات توزیع برق در داخل و خارج از ساختمان، حصارهای فلزی و درهای فلزی در نزدیکی بخشهای پرتنش الکتریکی. ۵) پوشش جعبههای اتصال کابل، جعبههای انتهایی، پوسته کابلهای برق، لولههای فولادی برای عبور کابل. ۶) سیمپیچ ثانویه ترانسفورماتور. ۷) تیرهای خطوط برق مجهز به سیمهای رعدگیر. ۸) در محلات مسکونی با سطوح غیرآسفالته، تیرهای فلزی و تیرهای بتن مسلح خطوط برق هوایی که فاقد سیمهای رعدگیر بوده و دارای جریان کوتاهمدت زمینی هستند.
پوستههای فلزی تمام اجسام الکتریکی باید به زمین متصل شوند؛ ظروف (لولهها) فلزی که حاوی مواد قابل اشتعال و منفجره هستند نیز باید به زمین متصل شوند. نقطه خنثی ترانسفورماتور، بخشهای فلزی مسیرهای کابلها، و پایههای نصب تجهیزات الکتریکی نیز باید به زمین متصل شوند.
پوستههای فلزی تمام اجسام الکتریکی باید به زمین متصل شوند؛ ظروف (لولهها) فلزی که حاوی مواد قابل اشتعال و منفجره هستند نیز باید به زمین متصل شوند. نقطه خنثی ترانسفورماتور، بخشهای فلزی مسیرهای کابلها، و پایههای نصب تجهیزات الکتریکی نیز باید به زمین متصل شوند.
به طور کلی، پوستههای فلزی تمام اشیاء دارای بار الکتریکی باید به زمین متصل شوند؛ ظروف (لولهها) فلزی حاوی مواد قابل اشتعال و منفجر نیز باید به زمین متصل باشند. همچنین، نقطه خنثی ترانسفورماتورها، بخشهای فلزی مسیرهای کابلها و پایههای نصب تجهیزات الکتریکی نیز باید به زمین متصل شوند.
در استاندارد GB50169 مقررات مشخصی وجود دارد؛ به طور کلی، پوستههای فلزی تمام اشیاء الکتریکی باید به زمین متصل شوند. ظروف فلزی (لولهها) حاوی مواد قابل اشتعال و منفجر نیز باید به زمین متصل شوند. همچنین، نقطه خنثی ترانسفورماتورها، بخشهای فلزی مسیرهای کابلها و پایههای نصب تجهیزات الکتریکی نیز باید به زمین متصل شوند.
در استاندارد GB50169 مقررات مشخصی وجود دارد؛ به طور کلی، پوستههای فلزی تمام اشیاء الکتریکی باید به زمین متصل شوند. ظروف فلزی (لولهها) حاوی مواد قابل اشتعال و منفجر نیز باید به زمین متصل شوند. همچنین، نقطه خنثی ترانسفورماتورها، بخشهای فلزی مسیرهای کابلها و پایههای نصب تجهیزات الکتریکی نیز باید به زمین متصل شوند.
پوستههای فلزی تمام اجسام دارای برق باید به زمین متصل شوند؛ ظروف (لولهها) فلزی مواد قابل اشتعال و منفجر نیز باید به زمین متصل باشند. نقطه خنثی ترانسفورماتور، بخشهای فلزی مسیرهای کابلها و پایههای نصب تجهیزات الکتریکی نیز همگی باید به زمین متصل شوند
۱) موتورها، ترانسفورماتورها، لوازم الکتریکی، وسایل روشنایی، و پایه و بدنه لوازم الکتریکی قابل حمل و متحرک. ۲) سیستمهای انتقال نیرو در تجهیزات برقی، مانند مکانیزمهای کنترل کلیدها و غیره. ۳) چارچوب پانل توزیع. ۴) ساختار تجهیزات توزیع برق در داخل و خارج از ساختمان، حصارهای فلزی و درهای فلزی در نزدیکی بخشهای پرتنش الکتریکی. ۵) پوشش جعبههای اتصال کابل، جعبههای انتهایی، پوسته کابلهای برق، لولههای فولادی برای عبور کابل. ۶) سیمپیچ ثانویه ترانسفورماتور. ۷) تیرهای خطوط برق مجهز به سیمهای رعدگیر. ۸) در محلات مسکونی با سطوح غیرآسفالته، تیرهای فلزی و تیرهای بتن مسلح خطوط برق هوایی که فاقد سیمهای رعدگیر بوده و دارای جریان کوتاهمدت زمینی هستند.
۱. پوسته غیرفعال و بدون بار الکتریکی
۲. ظروف فلزی (لولهها) حاوی مواد قابل اشتعال و منفجر باید به زمین متصل شوند.
۳. نقطه خنثی ترانسفورماتور
۴. بخشهای فلزی مسیر کابلها
۵. پایهها و سازههای مورد استفاده برای نصب تجهیزات الکتریکی
در استاندارد GB50169 مقررات مشخصی وجود دارد؛ به طور کلی، پوستههای فلزی تمام اشیاء الکتریکی باید به زمین متصل شوند. ظروف فلزی (لولهها) حاوی مواد قابل اشتعال و منفجر نیز باید به زمین متصل شوند. همچنین، نقطه خنثی ترانسفورماتورها، بخشهای فلزی مسیرهای کابلها و پایههای نصب تجهیزات الکتریکی نیز باید به زمین متصل شوند.
در استاندارد GB50169 مقررات مشخصی وجود دارد؛ به طور کلی، پوستههای فلزی تمام اجسام الکتریکی باید به زمین متصل شوند. ظروف (لولهها) فلزی حاوی مواد قابل اشتعال و منفجر نیز باید به زمین متصل باشند. همچنین، نقطه خنثی ترانسفورماتورها، بخشهای فلزی مسیرهای کابلها و پایههای نصب تجهیزات الکتریکی نیز باید به زمین متصل شوند.
۴.۱ بخشهای فلزی زیر از تجهیزات و امکانات الکتریکی، باید به زمین متصل شوند: الف) پایه و پوسته موتورها، ترانسفورماتورها و لوازم الکتریکی با ولتاژ بالا و غیره; ب) سیستم انتقال قدرت تجهیزات الکتریکی ; ج) سیمپیچ ثانویه ترانسفورماتور ; د) پوشش جعبه نقطه خنثی ژنراتور، جعبه خروجی سیمهای ژنراتور و پوشش مدارهای مسی بسته و غیره ; ه) ترمینال زمینگیری دستگاههای الکتریکی کاملاً بسته با عایق گازی (GIS) ; ف) چارچوب فلزی پانلها (کابینتها، جعبهها) و پیستهای کنترل مربوط به توزیع برق، کنترل و حفاظت و غیره ; گ) پوشش کابل کنترل زرهی ; ه) ساختارهای فلزی و بتن مسلح دستگاههای توزیع برق در داخل و خارج ساختمان، همچنین حصارها و درهای فلزی موجود در نزدیکی بخشهای پرتلاطم الکتریکی ; i) پوشش جعبههای اتصال و جعبههای انتهایی کابلهای برق، پوسته کابل، لولههای فولادی برای عبور کابل و سازههای نگهدارنده کابل و غیره ; j) تیرهای خطوط هوایی مجهز به سیمهای رعدگیر ; ک) در سایر مناطق مسکونی، به جز مناطقی که سطح زمین آنها از جنس آسفالت است، در سیستمهای بدون اتصال به زمین، سیستمهای اتصال خازنی و سیستمهای اتصال با مقاومت بالا، تیرهای فلزی و تیرهای بتن مسلح خطوط هوایی بدون سیمهای رعدگیر ; ل) تجهیزات الکتریکی مانند دستگاههای کلیدی و خازنها که روی تیرهای خطوط توزیع نصب شدهاند ; م) محفظه فلزی ایستگاه تبدیل بسته.
واحدهای بزرگ، ترانسفورماتورها، محافظها و غیره
بخشهای فلزی زیر تجهیزات برقی باید به زمین متصل شوند: ۱) موتورها، ترانسفورماتورها، لوازم الکتریکی، لوازم روشنایی، و پایه و بدنه لوازم الکتریکی قابل حمل و متحرک. ۲) سیستمهای انتقال نیرو در تجهیزات برقی، مانند مکانیزمهای کنترل کلیدها و غیره. ۳) چارچوب پانل توزیع. ۴) ساختار تجهیزات توزیع برق در داخل و خارج از ساختمان، حصارهای فلزی و درهای فلزی در نزدیکی بخشهای پرتنش الکتریکی. ۵) پوشش جعبههای اتصال کابل، جعبههای انتهایی، پوسته کابلهای برق، لولههای فولادی برای عبور کابل. ۶) سیمپیچ ثانویه ترانسفورماتور. ۷) تیرهای خطوط برق مجهز به سیمهای رعدگیر. ۸) در محلات مسکونی با سطوح غیرآسفالته، پایههای فلزی و پایههای بتن مسلح خطوط برق هوایی بدون سیم رعدگیر و با جریان کوتاهمدت زمینی
پرسش و پاسخ: چه مواردی باید به زمین متصل شوند تا تجهیزات برقی سالم بمانند؟ پاسخ: پوسته فلزی تمام تجهیزات الکتریکی که دارای ولتاژ هستند باید به زمین متصل شود؛ نقطه خنثی ترانسفورماتور، بخشهای فلزی مسیرهای کابل، پایههای نصب تجهیزات الکتریکی و غیره نیز باید به زمین متصل شوند.
الف) پایه و بدنه موتورها، ترانسفورماتورها و لوازم الکتریکی با ولتاژ بالا و غیره; ب) سیستم انتقال قدرت تجهیزات الکتریکی ; ج) سیمپیچ ثانویه ترانسفورماتور ; د) پوشش جعبه نقطه خنثی ژنراتور، جعبه خروجی سیمهای ژنراتور و پوشش مدارهای مسی بسته و غیره ; ه) ترمینال زمینگیری دستگاههای الکتریکی کاملاً بسته با عایق گازی (GIS) ; ف) چارچوب فلزی پانلها (کابینتها، جعبهها) و پیستهای کنترل مربوط به توزیع برق، کنترل و حفاظت و غیره ; گ) پوشش کابل کنترل زرهی ; ه) ساختارهای فلزی و بتن مسلح دستگاههای توزیع برق در داخل و خارج ساختمان، همچنین حصارها و درهای فلزی موجود در نزدیکی بخشهای پرتلاطم الکتریکی ; i) پوشش جعبههای اتصال و جعبههای انتهایی کابلهای برق، پوسته کابل، لولههای فولادی برای عبور کابل و سازههای نگهدارنده کابل و غیره ; j) تیرهای خطوط هوایی مجهز به سیمهای رعدگیر ; ک) در سایر مناطق مسکونی، به جز مناطقی که سطح زمین آنها از جنس آسفالت است، در سیستمهای بدون اتصال به زمین، سیستمهای اتصال خازنی و سیستمهای اتصال با مقاومت بالا، تیرهای فلزی و تیرهای بتن مسلح خطوط هوایی بدون سیمهای رعدگیر ; ل) تجهیزات الکتریکی مانند دستگاههای کلیدی و خازنها که روی تیرهای خطوط توزیع نصب شدهاند ; م) محفظه فلزی ایستگاه تبدیل بسته.
۱) موتورها، ترانسفورماتورها، لوازم الکتریکی، وسایل روشنایی، و پایه و بدنه لوازم الکتریکی قابل حمل و متحرک. ۲) سیستمهای انتقال نیرو در تجهیزات برقی، مانند مکانیزمهای کنترل کلیدها و غیره. ۳) چارچوب پانل توزیع. ۴) ساختار تجهیزات توزیع برق در داخل و خارج از ساختمان، حصارهای فلزی و درهای فلزی در نزدیکی بخشهای پرتنش الکتریکی. ۵) پوشش جعبههای اتصال کابل، جعبههای انتهایی، پوسته کابلهای برق، لولههای فولادی برای عبور کابل. ۶) سیمپیچ ثانویه ترانسفورماتور. ۷) تیرهای خطوط برق مجهز به سیمهای رعدگیر. ۸) در محلات مسکونی با سطوح غیرآسفالته، تیرهای فلزی و تیرهای بتن مسلح خطوط برق هوایی که فاقد سیمهای رعدگیر بوده و دارای جریان کوتاهمدت زمینی هستند.
خاکسنجی تجهیزات الکتریکی قابل انتقال DL/T 621—1997 ۴.۱ بخشهای فلزی زیر تجهیزات و تأسیسات الکتریکی باید خاکسنجی شوند: الف) پایه و پوسته موتورها، ترانسفورماتورها و لوازم الکتریکی با ولتاژ بالا و غیره; ب) سیستم انتقال قدرت تجهیزات الکتریکی ; ج) سیمپیچ ثانویه ترانسفورماتور ; د) پوشش جعبه نقطه خنثی ژنراتور، جعبه خروجی سیمهای ژنراتور و پوشش مدارهای مسی بسته و غیره ; ه) ترمینال زمینگیری دستگاههای الکتریکی کاملاً بسته با عایق گازی (GIS) ; ف) چارچوب فلزی پانلها (کابینتها، جعبهها) و پیستهای کنترل مربوط به توزیع برق، کنترل و حفاظت و غیره ; گ) پوشش کابل کنترل زرهی ; ه) ساختارهای فلزی و بتن مسلح دستگاههای توزیع برق در داخل و خارج ساختمان، همچنین حصارها و درهای فلزی موجود در نزدیکی بخشهای پرتلاطم الکتریکی ; i) پوشش جعبههای اتصال و جعبههای انتهایی کابلهای برق، پوسته کابل، لولههای فولادی برای عبور کابل و سازههای نگهدارنده کابل و غیره ; j) تیرهای خطوط هوایی مجهز به سیمهای رعدگیر ; ک) در سایر مناطق مسکونی، به جز مناطقی که سطح زمین آنها از جنس آسفالت است، در سیستمهای بدون اتصال به زمین، سیستمهای اتصال خازنی و سیستمهای اتصال با مقاومت بالا، تیرهای فلزی و تیرهای بتن مسلح خطوط هوایی بدون سیمهای رعدگیر ; ل) تجهیزات الکتریکی مانند دستگاههای کلیدی و خازنها که روی تیرهای خطوط توزیع نصب شدهاند ; م) محفظه فلزی ایستگاه تبدیل بسته.