Thread Content
مشکل شل بودن سوراخهای پیچ در بدنه و درپوش شیر؛ چگونه میتوان از عدم تشخیص آن و در نتیجه نشت جلوگیری کرد؟
آخرین بار، این پست توسط 678-2 در تاریخ ۲۰۱۶-۸-۱۱ ساعت ۰۹:۳۹ ویرایش شد. در مورد شرایطی که شما ذکر کردید، اگر کار ساختمانی مطابق با مقررات بخش ۴.۲ «بررسی شیرها»، و بخشهای ۸.۶.۴، ۸.۶.۵ و ۸.۶.۶ استاندارد «GB 50235-2010 استانداردهای اجرایی پروژههای لولهکشی فلزی صنعتی» انجام شود، همچنین با رعایت مقررات مربوطه در استاندارد «GB 50184-2011 استانداردهای بازرسی و تأیید کیفیت پروژههای لولهکشی فلزی صنعتی»، این کار امکانپذیر است. برای اطلاع شما. ۴.۲.۲ دریچهها باید تحت آزمایش فشار محفظه و آزمایش ضدنشت قرار گیرند؛ دریچههایی که دارای ساختار ضدنشت بالایی هستند، باید تحت آزمایش ضدنشت بالایی نیز قرار بگیرند. دریچههایی که در این آزمایشها موفق نشوند، نباید مورد استفاده قرار گیرند. ۸.۶.۴ آزمایش فشاری باید مطابق با مقررات زیر انجام شود: ۱۱ در آزمایش فشاری، فشار باید به آرامی افزایش یابد؛ پس از رسیدن به فشار آزمایشی، فشار برای مدت ۱۰ دقیقه ثابت نگه داشته میشود، سپس فشار به فشار طراحیشده کاهش داده شده و برای مدت ۳۰ دقیقه ثابت نگه داشته میشود. باید بررسی شود که آیا فشار در دستگاه اندازهگیری فشار کاهش یافته است یا خیر، و همچنین آیا در تمام بخشهای لولهها نشتی وجود دارد یا خیر. ۸.۶.۵ آزمایش فشاری باید مطابق با مقررات زیر انجام شود: ۵ هنگام آزمایش، فشار باید به آرامی افزایش یابد؛ هنگامی که فشار به ۵۰٪ از فشار آزمایشی برسد، اگر هیچ ناهنجاری یا نشتی مشاهده نشد، باید فشار به صورت تدریجی و با افزایش ۱۰٪ از فشار آزمایشی، افزایش یابد؛ هر بار فشار باید به مدت ۳ دقیقه ثابت نگه داشته شود، تا به فشار آزمایشی برسد. باید تحت فشار آزمایشی، فشار به مدت ۱۰ دقیقه ثابت نگه داشته شود؛ سپس فشار به فشار طراحیشده کاهش یابد. برای بررسی وجود نشت، از مواد حبابزا استفاده میشود. مدت زمان قطع فشار باید بر اساس نیازهای عملیات بررسی نشت تعیین گردد. ۸.۶.۶ آزمایش نشت باید مطابق با دستورالعملهای موجود در اسناد طراحی انجام شود و باید شرایط زیر رعایت گردد: ۵ در آزمایش نشت، فشار باید به تدریج و به آرامی افزایش یابد؛ پس از رسیدن به فشار آزمایشی و توقف فشار به مدت ۱۰ دقیقه، باید از روشهایی مانند استفاده از مواد کفساز خنثی برای بررسی دقیق تمام نقاط مهر و موم شده مانند جای پرکننده دروازهها، اتصالات فلنجی یا رزوهای، دریچههای تخلیه، دریچههای خروج گاز و دریچههای تخلیه کامل، برای تشخیص وجود نشت استفاده شود.
نرم و بدون نشت، مشکلی نیست؟