Thread Content
آخرین بار توسط وانگ تیانزه در تاریخ ۲۰۱۶-۸-۱۲ ساعت ۲۰:۴۴ این پست ویرایش شد: http://www.china-hcyb.com/up_files/image/Article/2016/08/10/38869641.jpg ویژگیها: الکتروترمومترهای نوع K قابل استفاده در صنعت، به عنوان حسگرهای دما، معمولاً همراه با دستگاههای نمایش، دستگاههای ثبت داده و کنترلکنندههای الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرند. از آنجایی که این آلیاژ دارای مقاومت خوبی در برابر اکسیداسیون در دماهای بالا است، میتوان از آن در محیطهای اکسیدکننده یا خنثی استفاده کرد. میتواند دمای بالای ۱۰۰۰ درجه را به مدت طولانی اندازهگیری کند و در کوتاهمدت، دمای ۱۲۰۰ درجه را نیز اندازهگیری نماید. نمیتوان از آن در محیطهای کاهنده استفاده کرد؛ در غیر این صورت، به سرعت فرسوده میشود. در چنین شرایطی، تنها میتوان از آن برای اندازهگیریهای زیر ۵۰۰ درجه استفاده کرد. قیمت آن بسیار کمتر از ترموکوپلهای نوع S است؛ قابلیت تکرارپذیری خوبی دارد، پتانسیل الکتروترمیک تولید شده توسط آن بالاست و در نتیجه حساسیت بسیار خوبی دارد. همچنین، خطی بودن آن نیز عالی است. اگرچه دقت اندازهگیری آن کمی پایینتر است، اما به طور کامل نیازهای اندازهگیری دما در صنعت را برآورده میکند؛ بنابراین این نوع الکتروترموکپل، رایجترین نوع الکتروترموکپل در صنعت محسوب میشود. نصب: ۱. الزامات عمق فرو رفتن: انتهای اندازهگیری باید عمق کافی برای فرو رفتن داشته باشد، به طوری که انتهای لوله محافظ، ۵ تا ۱۰ میلیمتر از خط مرکزی لوله فاصله داشته باشد. ۲. توجه به عایقبندی: برای جلوگیری از خطاهای اضافی در اندازهگیری دما ناشی از انتقال حرارت، طول بخشهایی از پوشش محافظ که در خارج از دستگاه قرار دارند، باید تا حد امکان کوتاه باشد و لایه عایقبندی نیز بر روی آنها قرار گیرد. ۳. جلوگیری از تغییر شکل: باید تا حد امکان به صورت عمودی نصب شود. در لولههایی که دارای جریان هستند، باید به صورت مایل نصب شوند؛ اگر نیاز به نصب در وضعیت افقی باشد، باید از تکیهگاههایی برای حمایت از آن استفاده شود.
“عمق ورود انتهای اندازهگیری باید به اندازه کافی باشد؛ به طوری که انتهای لوله محافظ، ۵ تا ۱۰ میلیمتر فراتر از خط مرکزی لوله قرار گیرد. بر اساس استانداردها، این موضوع باید اینگونه تغییر کند: عمق فرو رفتن در دیواره داخلی نباید کمتر از ۵۰ میلیمتر و بیشتر از ۱۲۵ میلیمتر باشد. از دیدگاه کاربردی، تأثیر عمیق لولهها بر اندازهگیری دما چندان زیاد نیست؛ کافی است از نواحی اطراف دیواره مخزن اجتناب شود. همچنین، طول بیش از حد لوله دماسنج، خطرات ایمنی و همچنین افزایش فشار را به همراه دارد.