Thread Content
آخرین بار توسط «ماهی صدف قرمز» در تاریخ ۱۳-۸-۲۰۱۶ ساعت ۰۹:۰۳ ویرایش شد. شیر تککاره، همراه با سوئیچ الکترومغناطیسی و پوزیشنر؛ سیستم به خوبی کار میکند. سوئیچ الکترومغناطیسی با وجود جریان الکتریکی، دریچه را بسته نگه میدارد؛ در این حالت، میزان باز بودن دریچه از طریق پوزیشنر تنظیم میشود. وقتی جریان الکتریکی سوئیچ قطع میشود، دریچه باز میشود؛ وقتی منبع گاز قطع میشود، دریچه نیز باز میماند. این قطعات باید چگونه به هم متصل شوند؟ ابتدا باید سیگنالی به پوزیشنر داده نشود؛ سوئیچ الکترومغناطیسی باید بتواند به تنهایی باز و بسته شدن شیر را کنترل کند
آخرین بار این پست توسط ylb913 در تاریخ ۲۰۱۶-۸-۱۳ ساعت ۰۹:۰۶ ویرایش شد. ترتیب اتصالات: لوکاتور، شیر الکترومغناطیسی (که روی مسیر خروجی هوا در لوکاتور نصب میشود)، سیلندر یا سر فیلم. ضمناً، این باید یک شیر تهویه باشد. وقتی سوئیچ الکترومغناطیسی روشن است، هوا به سیلندر یا سر فیلم تزریق میشود ; در هنگام قطع برق، جریان هوا به سیلندر یا سر فیلم توسط لوکاتور قطع میشود و خروجی سوئیچ الکترومغناطیسی به مسیر تخلیه متصل میگردد.
این مسیر گاز باید خیلی ساده باشد
خروجی لوکاتور به شیر الکترومغناطیسی میرود؛ این شیر الکترومغناطیسی دو وضعیتی و سهمسیره است و دارای مسیر هدایت جریان الکتریکی نیز میباشد. خروجی شیر الکترومغناطیسی به ورودی هوا در سمت بستهشدن مکانیزم اجرایی متصل میشود.
اگر آن لوکاتور فاقد منبع هوا باشد، شیر الکترومغناطیسی به دلیل وجود برق نمیتواند بسته شود
در آن صورت، ردیاب سیگنالی ارسال نمیکند و در نتیجه شیر الکترومغناطیسی هم کارایی نخواهد داشت
آخرین بار، این پست توسط ylb913 در تاریخ ۲۰۱۶-۸-۱۳ ساعت ۰۹:۲۵ ویرایش شد.
۱. در شرایط عادی، این شیر (دیواره محافظ) توسط یک دستگاه تنظیمکننده کنترل میشود؛ و در صورت نیاز، از یک شیر الکترومغناطیسی برای قطع سریع منبع هوا استفاده میشود. صرفنظر از میزان باز بودن دیواره محافظ، این شیر الکترومغناطیسی باعث باز شدن سریع شیر خواهد شد. کاربرد اصلی این شیر الکترومغناطیسی، سریعتر بودن سرعت باز شدن شیر نسبت به دستگاه تنظیمکننده است؛ همچنین این روش برای تنظیمات زنجیرهای نیز مناسب است. ۲. در موقعیتیابها دیگر خروجی باد وجود ندارد و شیرهای الکترومغناطیسی نیز کارایی خود را از دست میدهند؛ در این حالت، شیر تنها میتواند در حالت بسته طبیعی خود، یعنی حالتی که هنگام تولید داشت، باقی بماند.
این درخواست شما این است که شیر با کاهش فشار یا برق باز شود؛ به محض اینکه یکی از این دو سیگنال نداشته باشد، شیر باز میشود. در بخش دوم متن شما مشکلی وجود دارد؛ منظورتان این است که مقدار موقعیتیاب را روی ۰٪ تنظیم کنید تا سوئیچ الکترومغناطیسی بتواند شیر را باز و بسته کند. این کار امکانپذیر است؛ زمانی که سوئیچ الکترومغناطیسی بدون برق باشد، شیر باز میشود و این کار توسط نیروی فنر انجام میگیرد. وقتی که سوئیچ الکترومغناطیسی دارای برق باشد، شیر بسته میشود