Thread Content
دوستان عزیز دریایی، پس از جدا شدن میله بازخورد پوزیشنر روی شیر تنظیم، شیرهای باز و بسته در چه وضعیتی قرار میگیرند؟
آخرین بار، این پست توسط ylb913 در تاریخ ۱۳-۸-۲۰۱۶ ساعت ۱۱:۱۸ ویرایش شد. پس از جدا شدن میله بازخوردی روی کلید تنظیم، فشار هوای خروجی از کلید کاهش مییابد؛ در نتیجه، دریچههایی که با هوا کنترل میشوند، تا حدی باز نمیمانند، اما کاملاً بسته نمیشوند; والوی قطع باد در مقدار مشخصی نمیتواند بسته شود، اما کاملاً باز هم نمیشود. ——فکر کنم کاملاً برعکس شده است.
لطفاً جزئیات بیشتری توضیح دهید؛ چرا فشار باد کاهش مییابد و چرا نمیتوان موقعیت قبلی شیر را حفظ کرد؟
آخرین بار، این پست توسط ylb913 در تاریخ ۱۳-۸-۲۰۱۶ ساعت ۱۲:۰۹ ویرایش شد. فکر میکنم همه چیز برعکس شده باشد. بازخورد لوکاتور باید همراه با یک سپر باشد که متناظر با یک فوهه در داخل لوکاتور است. به عنوان مثال، اگر یک شیر بادی در نظر بگیریم، هنگامی که دستگاه تنظیمکننده سیگنال بسته شدن را ارسال میکند، فشار خروجی دستگاه در ابتدا بالا است؛ سپس میله بازخورد، پرده را از نازل دور میکند و فشار معکوس درون نازل کاهش مییابد. در نتیجه، فشار باد خروجی از دستگاه تنظیمکننده نیز کاهش مییابد و فاصله بین پرده و نازل به تدریج کمتر میشود… تا زمانی که تعادل برقرار شود. ——بر اساس این استدلال، میله بازخوردی موقعیتیاب جدا شده است؛ در نتیجه فاصله بین سپر و فوهه همواره در حداقل خود باقی میماند. در چنین شرایطی، فشار هوای تولید شده توسط موقعیتیاب، حداکثر خواهد بود.
خب، فکر میکنم همینطور باشد؛ پس اگر میله بازخورد جدا شود، در صورتی که شیر دارای سیستم حفظ موقعیت والو نباشد، FC کاملاً باز و FO کاملاً بسته خواهد شد؟
سؤال من این است: در شرایط عادی، FC/FO به معنای واکنش مثبت/منفی مکانیزم اجرایی است یا واکنش مثبت/منفی پوزیشنر؟
سؤال من این است: آیا در کنترلکنندههای تنظیمی که دارای قابلیت حفظ موقعیت شیر هستند، در صورت جدا شدن میله بازخورد، وضعیت مشابه FC/FO خواهد بود؟