محاسبه محدوده اندازه‌گیری جریان با صفحه سوراخ‌دار

2016-08-14View Original

Thread Content

در محل، یک دستگاه اندازه‌گیری جریان با صفحه سوراخ‌دار وجود دارد؛ نمایشگر ترانسمیتر فشار متصل به آن گم شده است، بنابراین یکی جدید نصب شده است. چگونه محدوده اندازه‌گیری را تنظیم کنیم؟ الزامات فنی، طراحی سیستمی را در محدوده ۰ تا ۱۵۰۰۰ کیلوگرم بر ساعت در نظر گرفته‌اند؛ پس چگونه می‌توان مقدار فشار تفاضلی سنسور فشار تفاضلی را بر اساس این محدوده طراحی شده محاسبه کرد؟ لطفاً استادها پاسخ دهند! متشکرم
Reply #22016-08-14
برای یافتن فرمول‌های محاسباتی مربوط به صفحه سوراخ‌دار اصلی، یا بررسی اینکه آیا روی برچسب فرستنده محدوده واقعی اندازه‌گیری (محدوده سفارش داده شده) ذکر شده است یا خیر.
Reply #32016-08-14
باید مطابق با محدوده‌ی مشخص شده در دستورالعمل‌های طراحی صفحه‌ی سوراخ، تنظیم شود....
Reply #42016-08-15
بر اساس محاسبات مربوط به صفحه سوراخ‌دار، مقدار فشار تفاضلی در حالت پر مقیاس، برای تنظیم محدوده فرستنده با دستگاه کنترلی استفاده می‌شود.
Reply #52016-08-15
آخرین بار، این پست توسط hfrs در تاریخ ۱۵-۸-۲۰۱۶ ساعت ۱۲:۳۶ ویرایش شد. برای این مشکل، دو راه‌حل وجود دارد. اول، فایل محاسباتی مربوط به صفحه سوراخ‌دار اصلی را پیدا کرده و طبق مشخصات آن محاسبات انجام دهید. دوم، هیچ‌کدام پیدا نمی‌شود، بنابراین مجبوریم محاسبات را از نو بر اساس فرآیند انجام دهیم؛ و برای محاسبه مجدد نیز باید نسبت قطر سوراخ‌های صفحه سوراخ‌دار موجود را بدانیم.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.