خدمت استادان عزیز، میخواهم بپرسم: یک فرستنده دما وجود دارد که در اکثر مواقع کارش نرمال است؛ اما گاهی به طور ناگهانی مقدار آن به حدود ۸۰٪ میرسد و سپس دوباره به حالت عادی برمیگردد. گاهی این اتفاق چند بار در روز رخ میدهد. این وضعیت چیست؟
ممکن است ناشی از اختلالات باشد، یا ممکن است عملکرد فرستنده پایدار نباشد...
ناپایدار است؛ برای اطلاعات دقیق، لطفاً با متخصصان مشورت کنید!
میتوانید این تغییر دما را جدا کنید، چند سیگنال استاندارد به آن بدهید و خروجی آن را بررسی کنید. در هنگام تغییرات ناگهانی، از بخش فرآیندسازی بپرسید که آیا در آن لحظه عملیات مربوطه انجام شده است یا خیر. یک راهکار پیدا کنید و مرحله به مرحله بررسی کنید.
یک دستگاه دیگر بگیرید، راه دیگری نیست.
احتمال اختلال بالاست؛ اگر اتصالات مناسب نباشند یا لولهها دچار لرزش شوند، چنین وضعیتی رخ خواهد داد. میتوان آن را بررسی کرد
مرحله اول: ابتدا بررسی کنید که اتصالات محکم هستند یا خیر، عایقبندی کابلها مناسب است یا نه، و اتصالات مربوط به سیستم محافظتی نیز درست عمل میکنند یا خیر. مرحله دوم: اگر مرحله اول بدون مشکل بود، سپس یک حسگر دما جدید نصب کنید؛ اگر همچنان نوسان وجود داشت، احتمالاً دستگاه تحت تأثیر مزاحمتهایی قرار گرفته است.
هنگام بروز خرابی، ابتدا تشخیص دهید که مشکل از سنسور، تغییر دما یا بخش نمایشگر است؛ یعنی باید کل مدار را بررسی کرد. اگر مشخص شد که مشکل از تغییر دماست، مستقیماً آن را تعویض کنید
دو سنسور سطح مایع ما از فاصله ۱۰۰ متری به PLC کنترل مرکزی متصل هستند؛ سیمهای سیگنال آنها فاقد لایه محافظ هستند و مقادیر اندازهگیری شده به طور مداوم ناپایدار است. آیا استفاده از این محافظ میتواند مشکل را برطرف کند؟
آیا سیمهای سیگنال از نوع سیمهای محافظتشده هستند؟ سیمهای بدون محافظت، توانایی مقاومت در برابر اختلالات را کمتری دارند