HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

مسئله انتخاب مواد برای لوله‌های زیرزمینی با فشار متوسط در ایستگاه‌های سوخت‌گیری LNG و CNG؟

2016-08-17View Original

Thread Content

لوله‌های زیرزمینی با فشار متوسط در ایستگاه‌های سوخت‌رسانی LNG و CNG، جزو لوله‌های فشاری دسته GC محسوب می‌شوند؛ آیا می‌توان از لوله‌های PE استفاده کرد؟ کمک می‌خواهم. . . .
Reply #22016-09-28
نمی‌فهمم، آیا کسی متخصص پاسخ می‌دهد؟
Reply #32016-09-29
لوله PE؟ شوخی می‌کنید، LNG دمای پایین دارد و CNG فشار بالای ۲۰ Mpa دارد، هیچ‌کدام از آن‌ها نمی‌توانند از PE استفاده کنند
Reply #42016-10-09
برای اطلاعات بیشتر، به ماده ۶.۵.۱۳ استاندارد طراحی گاز شهری GB50028 مراجعه کنید؛ در این ماده آمده است که لوله‌های فنی موجود در ایستگاه‌ها باید از جنس فولاد باشند. در مورد بند ۹.۴.۲، اگر دمای استفاده کمتر از -۲۰ درجه سانتی‌گراد باشد، باید از فولاد ضدزنگ آستنیتی استفاده شود. استفاده از لوله PE در اینجا، همان‌طور که در بالا گفته شد، کاملاً شوخی است.
Reply #52017-01-17
این لوله‌های فشار متوسطی هستند که پس از تنظیم فشار توسط دستگاه‌های بازیابی BOG، وارد بخش لوله‌کشی فشار متوسط شهری می‌شوند.
Reply #62017-01-17
من به وضوح نوشته‌ام که این لوله‌ها مربوط به فشار متوسط هستند، فشار طراحی آن‌ها ۰.۳۶ MPa است؛ این لوله‌ها جزو بخش بازیابی BOG و مربوط به فشار متوسط می‌باشند، و پس از تنظیم فشار، به لوله‌های شهری با فشار متوسط وصل می‌شوند.
Reply #72017-01-23
لوله PE؟ شوخی می‌کنید، LNG دمای پایین دارد و CNG فشار بالای ۲۰ Mpa دارد، هیچ‌کدام از آن‌ها نمی‌توانند از PE استفاده کنند
Reply #82017-02-13
در استانداردها نیز الزام شده است که از لوله‌های فولادی برای لوله‌کشی استفاده شود؛ لوله‌های پلاستیکی در صورت قرار گرفتن در معرض نور خورشید به مدت طولانی، به راحتی پیر می‌شوند و نباید از آن‌ها استفاده کرد.
Reply #92017-02-19
اصولاً، لوله‌های شهری برای انتقال گاز می‌توانند از جنس PE باشند؛ اما آن دو نوع لوله‌ای که صاحب پست ذکر کرده، مناسب نیستند.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.