Thread Content
آیا برای مخازن فولادی استوانهای عمودی با فشار معمولی که جوشکاری شدهاند، نیاز به نصب شیر قطع اضطراری وجود دارد؟ کدام استانداردها برای این منظور مورد استناد قرار میگیرند؟ از کارشناسان درخواست راهنمایی میکنم. . .
قطع اضطراری مربوط به محیط است، نه رابطه زیادی با خود مخزن دارد، درست است؟
آیا در مخازن نگهداری مایعات قابل اشتعال، لازم است شیر قطع اضطراری نصب شود؟ به نظر من، تا زمانی که مخزن حاوی محیط مایعشده نباشد، نیازی به آن نیست.
آخرین بار، این پست توسط 678-2 در تاریخ ۲۰۱۶-۸-۲۲ ساعت ۰۹:۲۱ ویرایش شد. اینکه آیا لازم است در مخازن نگهداری مواد، شیر قطع اضطراری نصب شود یا خیر، بستگی به نوع موادی دارد که در آنها نگهداری میشوند. میتوانید به بند ۶.۴.۱-۴ از «استانداردهای طراحی مقابله با حریق در کارخانههای پتروشیمی، GB 50160-2008» و همچنین مقررات بخش دوم از «اطلاعیه سازمان نظارت بر ایمنی درباره تقویت بیشتر مدیریت ایمنی مناطق ذخیرهسازی مواد شیمیایی، شماره آن: آنجیانزوگوان سان [۲۰۱۴]، شماره ۶۸» مراجعه کنید. برای اطلاع شما: ۶.۴.۱ تجهیزات بارگیری و تخلیه مایعات قابل اشتعال در راهآهن باید مطابق با مقررات زیر باشند: ۱. در دو انتهای سکوی بارگیری و تخلیه و همچنین هر ۶۰ متر در امتداد سکو، باید نردبان وجود داشته باشد ; ۲. استفاده از سیستم تخلیه از طریق کانال برای مایعات در دستههای الف-ب، ب و ج-الف کاملاً ممنوع است ; ۳. برای مواد مایعات دستههای A-B، B و C-A که از بالا بارگیری میشوند، باید از لولههای بارگیری زیر سطحی استفاده شود ; ۴. روی لولههای ورود مایعات قابل اشتعال (به جز روغنهای کاری)، در فاصلهای ۱۰ متری از لبه سکوی بارگیری، باید شیر قطع اضطراری قابل استفاده نصب شود ; ۲. تقویت بیشتر مدیریت ایمنی مناطق مخزندار مواد شیمیایی (الف) بهبود بیشتر تجهیزات نظارت و پایش در مناطق مخزندار مواد شیمیایی. طبق الزامات استانداردها، سیستمهای هشداردهنده سطح بالا و پایین مایع در مخازن تنظیم شدهاند؛ همچنین از سیستمهای قطع خودکار ورودی مخزن در صورت رسیدن سطح مایع به حد بسیار بالا، و متوقف کردن فرآیند انتقال مواد در صورت رسیدن سطح مایع به حد بسیار پایین، استفاده شده است. اطمینان حاصل کنید که سیستم هشدار نشت گازهای قابل اشتعال، منفجره، سمی و مضر، در وضعیت عملکردی مناسب باشد. در مخازن بزرگ، گازهای مایع و مواد شیمیایی بسیار سمی، باید شیرهای قطع اضطراری نصب شود.