مشکل انتقال معکوس برق در ترانسفورماتورها

2016-08-20View Original

Thread Content

ترانسفورماتور برقی که ولتاژ را از ۱۰ کیلوولت به ۳۸۰ ولت تبدیل می‌کند، اگر ولتاژ ۳۸۰ ولتی به سمت ولتاژ پایین‌تر وارد شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
Reply #22016-08-20
وقتی ولتاژ ۳۸۰ ولت در سمت ولتاژ پایین ترانسفورماتور برق وارد می‌شود، اینکه آیا می‌توان ولتاژ ۱۰ کیلوولت را در سمت ولتاژ بالا خروجی داد یا خیر، بستگی به پارامترهای ترانسفورماتور و مقدار ولتاژ در سمت بالا دارد. ۱. اگر پارامترهای ترانسفورماتور برق، ولتاژ سمت ولتاژ بالا را ۱۰ کیلوولت و ولتاژ سمت ولتاژ پایین را ۳۸۰ ولت در نظر بگیرد، هنگامی که ۳۸۰ ولت به سمت ولتاژ پایین وارد شود، سمت ولتاژ بالا می‌تواند ولتاژ ۱۰ کیلوولتی تولید کند. ۲. اگر پارامترهای ترانسفورماتور برق، ولتاژ سمت ولتاژ بالا را ۶ کیلوولت یا ۳۰ کیلوولت و ولتاژ سمت ولتاژ پایین را ۳۸۰ ولت در نظر بگیرد، هنگام ورود ۳۸۰ ولت به سمت ولتاژ پایین، سمت ولتاژ بالا می‌تواند ولتاژ ۶ کیلوولت یا ۳۰ کیلوولت را تولید کند.
Reply #32016-08-20
می‌تواند ۱۰ کیلوولت تولید کند؛ من قبلاً همکاری داشتم که به خاطر آن دچار شوک الکتریکی شد!
Reply #42016-08-21
آها، پیشنهاد من برای این دوست دریایی این است: ولتاژ خروجی ترانسفورماتور باید معکوس باشد و ولتاژ ورودی باید مشابه مقدار مشخص‌شده باشد؛ البته ۱۰ کیلوولت! اما باید مراقب بود که این کار بازگرداندن برق تا حد امکان کم انجام شود! انتقال معکوس برق، خطرات زیادی از نظر ایمنی به همراه دارد! البته، اقدامات ایمنی لازم انجام شده است (مانند جلوگیری از قرار گرفتن در کنار سایر سیستم‌ها و جلوگیری از آسیب به افراد)؛ همچنین استفاده از ترانسفورماتور برای ارسال مجدد برق جهت بررسی و تنظیم خطوط ولتاژ بالا نیز می‌تواند یکی از روش‌های تنظیم در مرحله ساخت باشد.
Reply #52016-08-29
برعکس کردن جریان، به این معناست که سمت اول، به سمت دوم تبدیل شود و سمت دوم، به سمت اول. نسبت تغییر نمی‌کند.
Reply #62016-09-02
آیا این بازگرداندن برق، با هدف خاصی انجام می‌شود؟
Reply #72016-09-12
نسبت تبدیل ترانسفورماتور شما را بررسی می‌کنم. معمولاً ترانسفورماتور کاهش ولتاژ ۱۰/۰.۴ است. ورودی سمت ولتاژ پایین ۳۸۰ ولت، سمت ولتاژ بالا تقریباً ۹.۵ کیلوولت است
Reply #82016-09-12
دو ترانسفورماتور به صورت موازی کار می‌کنند؛ در سمت ولتاژ بالای یکی از ترانسفورماتورها برق قطع شد، اما کلید مربوط به سمت ولتاژ پایین آن ترانسفورماتور بسته باقی ماند؛ در نتیجه برق به طور معکوس ارسال شد
Reply #92016-09-24
مگر فشار بالا، فشار پایین را کاهش نمی‌دهد؟ فشار پایین می‌تواند بالا برود؟ ؟ تا به حال با آن در تماس نبوده‌ام، احتمالاً درست است. .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.