Thread Content
در حال حاضر، یک فرستنده دو فلنجی EJA از شرکت یوکوگاوا برای اندازهگیری سطح مایعات وجود دارد؛ چگالی این دو نوع مایع به ترتیب ۵۶۷ کیلوگرم بر متر مکعب و ۹۵۶ کیلوگرم بر متر مکعب است. با ارتفاع ۱۴۰۰ میلیمتر، چگونه محدودههای بالا و پایین را تنظیم و اندازهگیری کنیم؟ متشکرم
آخرین بار، این پست توسط ylb913 در تاریخ ۲۰۱۶-۸-۲۳ ساعت ۰۶:۵۴ ویرایش شد. این فرستنده دو فلانچهای برای اندازهگیری سطح مایعات است؛ چگالی مایعات به ترتیب ρخفیف=۵۶۷ کیلوگرم/متر مکعب و ρسنگین=۹۵۶ کیلوگرم/متر مکعب است. ارتفاع مایعات نیز ۱۴۰۰ میلیمتر است. ۱. حد پایین (۰ واحد)، زمانی است که کل محدوده اندازهگیری پر از محیطی با چگالی کم باشد؛ در این حالت، مقدار آن برابر با ۱۴۰۰*۰٫۵۶۷ = ۷۹۳٫۸ میلیمتر ستون آب خواهد بود. با ضرب این مقدار در ۹٫۸، نتیجه ۷۷۷۹ پاسکال خواهد بود. ——در عمل، از فرمولی مانند ρgH استفاده میشود؛ در این فرمول، واحد ρ بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب و واحد ارتفاع H بر حسب متر در نظر گرفته میشود. مقدار ۵۶۷*۹.۸*۱.۴ برابر با ۷۷۷۹ پاسکال است؛ نتیجه همان خواهد بود. حد بالا (۱۰۰٪)، زمانی است که کل محدوده اندازهگیری پر از محیطی با چگالی بالا باشد؛ در این حالت، مقدار آن برابر است با ۹۵۶*۹.۸*۱.۴=۱۳۱۱۶ پاسکال. ۲. سپس، در هر دو روش اندازهگیری سطح مایع (مرز سطح)، یک جابجایی منفی وجود دارد. (۱) برای اندازهگیری سطح مایع، مقدار جابجایی منفی آن برابر با ρپرگH است؛ در این رابطه، «ρپر» چگالی مایع موجود در داخل فلانچها (مثلاً روغن سیلیکونی) است و H معادل ۱.۴ متر از حد مаксیم میزان اندازهگیری است. در نهایت، واحد ρپرگH نیز پاسکال خواهد بود. (۲) برای اندازهگیری مرز، مقدار جابجایی منفی آن برابر است با (ρ_پر-ρ_سبک)gH.
خیلی متشکرم، یاد گرفتم! ! ! ! ! ! ! ! !
سؤالی دارم: من متخصص فرآیندها هستم. هنگام تنظیم جدول، آیا لازم است که هم سمت فشار مثبت و هم سمت فشار منفی درون ماده قرار بگیرند؟ آیا میتوان در حالت خالی بودن مخزن، جدول را تنظیم کرد؟ دستگاه ما نیز یک دستگاه اندازهگیری نیمهرسانای دو روشه دارد، اما کسی که آن را تنظیم میکند هنوز موفق نشده است؛ لازم است که مواد سبک و سنگینی در مخزن قرار داده شود تا بتوان آن را تنظیم کرد. آیا برای این کار استدلالی وجود دارد؟ ؟ ؟
نیازی نیست؛ حتی وقتی خالی باشد هم میتوان آن را تنظیم کرد. فقط بعد از تنظیم، کمی خطا وجود خواهد داشت. پس از اینکه محیط سبک و محیط سنگین کاملاً پر شدند، دوباره آن را تنظیم کنید، درست خواهد شد
خطای میان مقدار تئوریک و مقدار واقعی؛ البته اگر الزامات سختگیرانهای وجود نداشته باشد، میتوان آن را نادیده گرفت
برای استفاده از فلنج دوگانه، باید ظرف را کاملاً با مایع پر کنید؛ در صورت استفاده از روش آب، ارتفاع آب محاسبه خواهد شد
نرمافزارهایی وجود دارد که محاسبات را مستقیماً انجام میدهند، خودمان محاسبه کردن خیلی سخت است.