Thread Content
【پرسش و پاسخ، سؤال شماره ۱۲۴】۲۲.۰۸.۲۰۱۶ مراحل تعویض فیدبک جریان خروجی کمپرسور هیدروژن تازه چیست؟ پس از پاسخ دادن، پاسخهای نمونه قابل مشاهده خواهد بود؛ کافی است نکات کلیدی را پاسخ دهید تا امتیاز کسب کنید. قفلهای مرتبط را حذف کنید، دریچههای مربوط به خطوط فشار مثبت و منفی را ببندید، محتویات دستگاه اندازهگیری را تخلیه کنید، ترانسمیتر را تعویض نمایید؛ پس از اینکه ترانسمیتر به درستی کار کرد، قفلها را فعال کنید.
۱. نکات مربوط به نصب
۱. فرستنده جریان گاز باید در مکانی نصب شود که تعمیر آن آسان باشد، عاری از تداخلات میدانهای الکترومغناطیسی قوی، لرزشهای مکانی شدید و تأثیرات تابش حرارتی باشد; ۲. شمارنده جریان برای مکانهایی که جریان به طور مکرر قطع میشود یا دارای جریان پالسی شدید یا نوسانات فشار است، مناسب نیست ; ۳. هنگام نصب فرستنده جریان گاز در فضای باز، باید سطح بالای آن با چیزی پوشانده شود تا از ورود باران و تأثیر نور شدید خورشید بر عمر دستگاه جلوگیری شود. دستگاه میتواند در هر زاویهای نصب شود؛ جهت جریان مایع باید مطابق با جهتی باشد که روی دستگاه مشخص شده است ; ۴. در هنگام اجرای لولهکشی، باید به نصب لولههای انعطافپذیر یا لولههای موجدار توجه کرد تا از کشیدگی شدید یا پارگی سنسور جریان جلوگیری شود ; ۵. فرستنده جریان گاز باید به صورت هممحور با لوله نصب شود و از ورود ورقههای مهرکننده و کره به داخل لوله جلوگیری گردد ; ۶. هنگام استفاده از منبع تغذیه خارجی، مقیاس جریان باید بهخوبی به زمین متصل باشد؛ نباید از یک سیم زمین مشترک با سیستمهای الکتریکی قدرتی استفاده کرد. همچنین، هنگام نصب یا تعمیر لولهها، نباید سیم زمین سیستم جوشکاری را به مقیاس جریان متصل کرد. ۷. برای جلوگیری از اختلال در انتقال عادی سیال و تسهیل تعمیرات، لولههای بایپاس نصب میشوند و باید بخشهای مستقیم قبلی به طول ≥۳DN و بخشهای مستقیم پسین به طول ≥۱DN داشته باشند ; برای ۲D
بستن شیرهای ورودی/خروجی، جایگزینی با نیتروژن، تماس برای مداخله دستگاههای اندازهگیری
با متخصصان فرآیند تماس بگیرید تا قفلهای فرآیندی و تجهیزاتی را غیرفعال کنند، دریچههای موجود در پایه لولههای فشار را کاملاً ببندند (حداقل دو دریچه)، سپس آنها را تعویض کنند
قفلهای مرتبط را حذف کنید، دریچههای مربوط به خطوط فشار مثبت و منفی را ببندید، محتویات دستگاه اندازهگیری را تخلیه کنید، ترانسمیتر را تعویض نمایید؛ پس از اینکه ترانسمیتر به درستی کار کرد، قفلها را فعال کنید.
مراحل: قطع اتصالات مربوطه، بستن دو شیر فشار مثبت و منفی، تخلیه مخزن نشانگر، تعویض ترانسمیتر؛ پس از اینکه ترانسمیتر به درستی کار کرد، فعالسازی سیستم اتصالات.
جریان را به حالت دستی تنظیم کنید، شیر دستی اصلی فرستنده را ببندید، فرستنده را جدا کرده و با مدل جدیدی جایگزین کنید، شیر دستی اصلی را باز کنید، از آببندی آن اطمینان حاصل کنید؛ پس از ثبات جریان، آن را به حالت خودکار درآورید
زنجیره توقف در صورت کاهش جریان را غیرفعال کنید تا فشار ورودی و دمای خروجی پایدار بماند؛ شیر مربوط به محل اندازهگیری جریان را نیز غیرفعال کرده و با ابزارهای اندازهگیری همکاری کنید!
۱. برداشتن ترانسمیتر ۲. تخلیه فشار از دریچه تخلیه ۳. تعویض
ابتدا باید زنجیره گزارش کمعدد هیدروژن حذف شود تا بتوان دستگاه اندازهگیری را تعویض کرد
با کنترل مرکزی تماس بگیرید؛ در صورت وجود سیستم اتصال متقابل، از مسیرهای جانبی استفاده کنید. در صورت لزوم، حالت خودکار دروازههای تنظیمی را به حالت دستی تغییر دهید. در طول فرآیند تعویض، همواره از فشار سیستم و اندازهگیریهای موجود در محل برای مرجع قرار دادن استفاده کنید؛ ایمنی در اولویت اول است
اطلاعیه برای اپراتور داخلی: به جریان توجه کنید، ابتدا شیر اولیه فشارسنج را ببندید، سپس شیر دیگر را ببندید، شیر اتصال را باز کنید و شیر تخلیه فشار را فعال نمایید
قبل از تعویض، در حالی که شیر فرعی شیر تنظیم جریان باز است، شیر دستی مقابل فرستنده جریان را به آرامی ببندید تا جریان در لوله فرعی تقریباً مشابه جریان اصلی باشد؛ سپس شیرهای دستی قبل و بعد از تنظیمکننده را ببندید. پس از تعویض فرستنده، دوباره آن را فعال کنید.
در صورت وجود زنجیره، باید گواهی عملیات معتبری صادر شود; سپس ترانسمیتر را برداشته، فشار را خالی کرده و آن را تعویض میکنیم