همانطور که در عنوان ذکر شد، آیا برای بخش تولید هیدروژن در تأسیسات تقطیر، مخازن انبساط و کورههای روغن حرارتی، الزاماتی در زمینه فاصلهگذاری ضدآتش وجود دارد؟۱. هنگام پردازش پایه تجهیزات، مانند سایر تجهیزات کتری، باید طبق نمونههای نقشههای پایه تولیدکننده، پایه را سخت کرد. فاصله خالی در جلوی کتری معمولاً بین ۳ تا ۴ متر، فاصله خالی در پشت کتری بین ۱ تا ۲ متر و فاصله خالی در سمتهای چپ و راست بین ۱ تا ۳ متر است. حفظ فاصله مناسب در اطراف بدنه کتری، به منظور تسهیل کارهای نگهداری آن، ضروری است.
۲. فاصله بین مخزن روغن (مخزن روغن در ارتفاع پایین) و کتری روغن گرمایشی باید حداقل ۳ متر باشد؛ همچنین، این مخزن باید در پایینترین نقطه سیستم گرمایشی قرار گیرد تا بازگشت طبیعی حامل گرما در سیستم تسهیل شود. ۳. مخزن انبساط (مخزن روغن در ارتفاع بالا) باید در ارتفاع ۱.۵ تا ۲ میلیمتر بالاتر از بالاترین نقطه تجهیزات و لولهکشیهای کل سیستم کوره روغنی حرارتی قرار گیرد، و نمیتواند دقیقاً بالای بدنه کوره باشد. ۴. برای تعمیر تجهیزات، حداقل باید ۰.۵ متر فضا در اطراف پمپ روغن باقی بماند. ۵. کابین کنترل تجهیزات الکتریکی باید در مکانی روشن، تمیز و دور از تابش حرارتی نصب شود؛ فاصله آن از دیوار باید حداقل ۰.۵ متر باشد تا کارکنان مربوطه مانند اپراتورهای کورههای روغنی، بتوانند به راحتی آن را مشاهده و تعمیر کنند