آخرین بار این پست توسط «سویا سوپ vs آبجو» در تاریخ ۲۰۱۷-۱-۱۰ ساعت ۲۱:۳۷ ویرایش شد. قرار است یک کابین منبع تغذیه دوگانه ساخته شود؛ ولتاژ ورودی، ولتاژ شهری سهفاز چهارسیمی است که احتمالاً مربوط به سیستم TN-C میباشد. در نهایت، برای این کابین منبع تغذیه دوگانه، باید از سیستم ۳P یا ۴P استفاده کرد؟ از نظر منطقی، در سیستم سهفاز چهارسیمی، سیم N و PE با هم ادغام میشوند؛ به دلایل ایمنی، در هیچ شرایطی اجازه قطع سیم PEN وجود ندارد، بنابراین استفاده از کلیدهای خاموشکن چهارپول کاملاً ممنوع است. اما در سیستمهایی که نیاز به تغییر منبع تغذیه دارند، برای برآورده کردن نیازهای جداسازی در زمان تعمیر، آزمایش و نگهداری کل سیستم، باید از کلیدهای خاموشکن چهارپول استفاده شود. پس وقتی که سیستم TN-C با منبع تغذیه دوگانه روبرو میشود، آیا باید از کلیدهای خاموشکن ۳پول یا ۴پول استفاده کرد؟
گفته میشود استفاده از ۳P بهتر است و برای ۴P باید با احتیاط عمل کرد. ارتباط آن با سیستم زمینگیری بسیار زیاد است.
از آنجایی که امکان بارگذاری فایل پیوست وجود ندارد، آن را کپی کرده و اینجا قرار دادم تا خودتان ببینید: کاربردهای انتخاب کلید چهارقطبی (۵) ● استفاده از کلید چهارقطبی در سیستم TN-C کاملاً ممنوع است ● ماده ۴۶۱.۲ استاندارد IEC60364-4 مقرر میکند: در سیستم TN-C، سیم PEN نباید جدا شود یا قطع و وصل گردد. ● ماده ۲.۲.۱۲ استاندارد GB50054-95 مقرر میکند: در سیستم TN-C، وصل کردن سیم PEN به تجهیزات کلیدی کاملاً ممنوع است. ● ماده ۴.۵.۶ استاندارد GB50054-95 مقرر میکند: در سیستم TN-C، قطع کردن سیم PEN ممنوع است و نباید دستگاهی برای قطع کردن سیم PEN نصب شود
در سیستمهای دو منبع تغذیه، طبق استانداردها، نقطه خنثی هر دو ترانسفورماتور فقط میتواند در یک نقطه به زمین متصل شود؛ یعنی سیم N هر دو ترانسفورماتور به یکدیگر متصل است. با کلید ۳P