مشکل قرارگیری مجاور لوله‌های بخار در دماها و فشارهای مختلف

2016-08-25View Original

Thread Content

یک عدد DN100، دمای طراحی ۲۶۰ درجه، فشار ۱.2 MPa; یک لوله با فشار طراحی‌شده ۳.۰ مگاپاسکال، دمای طراحی‌شده ۴۵۰ درجه سانتی‌گراد، دبی جریان ۱۰ تن در ساعت و قطر DN150 ; یک لوله با فشار طراحی‌شده ۱.۰ مگاپاسکال، دمای طراحی‌شده ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد، دبی جریان ۳۰ تن در ساعت و قطر DN300 ; هنگامی که سه لوله در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، جبران خطا آسان‌تر می‌شود؛ ترتیب قرارگیری آن‌ها چیست؟
Reply #22016-08-25
پیشنهاد می‌شود که آنهایی با فشار و دمای بالا را در بیرون قرار دهید و آنها را بر اساس میزان فشار و دما به ترتیب چید؛ آنهایی با فشار و دمای پایین را در عمق قرار دهید، زیرا این روش بهترین نتیجه را برای انبساط و خم شدن به همراه دارد. برای اطلاع.
Reply #32016-08-25
حالا مشکل دیگری نیز وجود دارد؛ آن این است که فشار و دمای موجود در لوله‌های DN100، همان‌طور که قبلاً طراحی شده بود، است. اکنون قصد تغییراتی در آن‌ها وجود دارد تا نسبت فشار و دما یا بالاتر یا پایین‌تر از قبل شود; در این صورت، آیا چیدمان مجدد لوله‌ها در دو طرف کار ساخت‌وساز را دشوار نخواهد کرد؟ چطور باید آن را به خوبی چید؟
Reply #42016-08-25
از منظر سهولت اجرای کار، لوله‌های بزرگ در قسمت خارجی و لوله‌های کوچک در قسمت داخلی قرار می‌گیرند. نکته کلیدی در لوله‌های بخار، چیدمان تکیه‌گاه‌ها و تعبیه خم‌های انبساطی است؛ میزان حرکت لوله‌ها نباید زیاد باشد
Reply #52016-08-25
طبق اصول چیدمان لوله‌ها در تونل، لوله‌های با قطر بزرگ در سمت بیرون (لبه) و لوله‌های با قطر کوچک در سمت داخل قرار می‌گیرند. موارد اصلی در نظر گرفته شده: بار وارد بر سازه‌های حمل لوله، سهولت در اجرای پروژه و غیره. در مورد فشار و دما، آن‌ها عوامل اصلی در نظر گرفته نمی‌شوند. تا زمانی که در اطراف لوله DN100 فضای کافی وجود داشته باشد، بر اساس این روش آن را چیده کنید.
Reply #62016-08-27
کمک‌رسانی صمیمانه؛ از مشارکت بیشتر شما استقبال می‌شود. ----------------------------------------------- طراحی لوله‌کشی‌های حرارتی فرآیندی جامع و دقیق است که در آن باید به ویژگی‌های انبساط لوله‌ها توجه کافی شود
Reply #72016-09-02
منظورتان این است که برای تعیین نهایی ترتیب قرارگیری لوله‌ها، باید میزان انبساط حاصل از محاسبات تنش در نظر گرفته شود؟
Reply #82016-09-02
دقیقاً مشخص نیست؛ به نظر می‌رسد ابتدا چیدمان اولیه انجام شود و سپس محاسبات لازم صورت گیرد
Reply #92016-09-02
آن‌ها را در محل‌هایی که نیاز به جبران تنش بیشتری وجود دارد، قرار دهید. طبق اطلاعاتی که ارائه دادید، می‌توانید مستقیماً بر اساس قطر لوله‌ها آن‌ها را چید؛ DN300، DN150، DN100. اگرچه دما بالاست، اما چون قطر لوله‌ها کوچک است، اندازه کامپنساتورهای مورد نیاز نیز می‌تواند کوچکتر باشد

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.