پاداش مشارکت: ۲ ثروت. پاداش برای پاسخ صحیح: ۹ ثروت. کدام گزینه درست است؟ ( ) الف. در خطوط برقی که در محل ساختوساز، نقطه خنثی آنها به طور مستقیم به زمین متصل است، باید از سیستم حفاظتی TN-C استفاده شود.ب. پایههای عایقها، فلانچهای لولهها، تورهای حفاظتی و سایر قطعاتی که به رساناهای برهنه دسترسی دارند، باید به طور مطمئن به زمین (PE) یا به نقطه صفر (PEN) متصل شوند. نباید به عنوان رسانای اتصال به زمین (PR) یا صفر (PEN) استفاده شود.
ج. هنگامی که رسانای حفاظتی از سیمهای مسی معمولی تشکیل شده باشد، در صورت وجود حفاظت مکانیکی، مساحت مقطع آن نباید کمتر از ۲.۵ متر مربع باشد؛ در صورت عدم وجود حفاظت مکانیکی، این مقدار نباید کمتر از ۵ متر مربع باشد.
د. پایههای فلزی کابلها و لولههای کابل باید به طور قابل اعتمادی به زمین (PE) یا صفر (PEN) متصل شوند.
پاسخ صحیح: BD
ب. پایههای عایقها، فلانچهای لولهها، تورهای حفاظتی و سایر قطعاتی که به رساناهای برهنه دسترسی دارند، باید به طور قابل اعتمادی به زمین (PE) یا به صفر (PEN) متصل شوند. نباید به عنوان رسانای اتصال به زمین (PR) یا صفر (PEN) استفاده شود.
ج. هنگامی که رسانای حفاظتی از سیمهای مسی معمولی تشکیل شده باشد، در صورت وجود حفاظت مکانیکی، مساحت مقطع آن نباید کمتر از ۲.۵ متر مربع باشد؛ در صورت عدم وجود حفاظت مکانیکی، این مقدار نباید کمتر از ۵ متر مربع باشد.
د. پایههای فلزی کابلها و لولههای کابل باید به طور قابل اعتماد به زمین (PE) یا صفر (PEN) متصل شوند
ب. پایههای عایقها، فلانچهای لولهها، تورهای حفاظتی و سایر قطعاتی که به رساناهای برهنه دسترسی دارند، باید به طور مطمئن به زمین (PE) یا به نقطه صفر (PEN) متصل شوند. نباید به عنوان رسانای اتصال به زمین (PR) یا صفر (PEN) استفاده شود.
ج. هنگامی که رسانای حفاظتی از سیمهای مسی معمولی تشکیل شده باشد، در صورت وجود حفاظت مکانیکی، مساحت مقطع آن نباید کمتر از ۲.۵ متر مربع باشد؛ در صورت عدم وجود حفاظت مکانیکی، این مقدار نباید کمتر از ۵ متر مربع باشد.
د. پایههای فلزی کابلها و لولههای کابل باید به طور قابل اعتماد به زمین (PE) یا صفر (PEN) متصل شوند
ب. پایههای عایقها، فلانچهای لولهها، تورهای حفاظتی و سایر قطعاتی که به رساناهای برهنه دسترسی دارند، باید به طور قابل اعتمادی به زمین (PE) یا به صفر (PEN) متصل شوند. نباید به عنوان رسانای اتصال به زمین (PR) یا صفر (PEN) استفاده شود.
ج. هنگامی که رسانای حفاظتی از سیمهای مسی معمولی تشکیل شده باشد، در صورت وجود حفاظت مکانیکی، مساحت مقطع آن نباید کمتر از ۲.۵ متر مربع باشد؛ در صورت عدم وجود حفاظت مکانیکی، این مقدار نباید کمتر از ۵ متر مربع باشد.
د. پایههای فلزی کابلها و لولههای کابل باید به طور قابل اعتماد به زمین (PE) یا صفر (PEN) متصل شوند