لوله اتصال فشارسنج نشت دارد

2016-08-27View Original

Thread Content

سؤالی دارم: دلیل نشت مداوم روغن از اتصالات فشارسنج سیستم روغن داغ چیست؟ فشارسنج، اتصالات و واشرها عوض شدند اما هنوز نشت دارد
Reply #22016-08-27
وصله را برش داده، یک وصله جدید جوش دهید
Reply #32016-08-27
شاید واشر خیلی نازک باشد؛ حتی با فشار دادن کامل فشارسنج، نمی‌توان واشر را محکم کرد. می‌توان دو واشر اضافه کرد.
Reply #42016-08-27
آیا لوله‌های متصل به فشارسنج دچار لرزش هستند؟
Reply #52016-08-27
دمای روغن داغ چقدر است؟ شکل اتصال متصل‌کننده فشارسنج چیست؟ مهره مخروطی است یا از وصله در پایین استفاده می‌شود؟ جنس ورقه‌های عایق چیست؟
Reply #62016-08-27
انبساط با گرما و انقباض با سرما؛ روغن ما ۲۸۰ درجه دارد، اتصال فشارسنج M20*1.6 است و از وصله‌های مسی استفاده می‌شود، کمی نشت دارد... نمی‌دانم وضعیت صاحب پست چیست، در دستگاه‌های جدید و اتصالات قدیمی نیز مشکلاتی در استفاده وجود دارد، وصله‌های مسی به خوبی فشرده نمی‌شوند
Reply #72016-08-27
بررسی کنید آیا لوله فنری تحت فشار نشت دارد یا خیر
Reply #82016-08-27
از چه وصله‌ای استفاده می‌شود؟ اگر ضخامت اجازه دهد، دو تا اضافه کنید. برخی از جوشک‌های تترافلوئورید ما مناسب نیستند؛ ضخامت جوشک‌های پیچیده گرافیتی دقیقاً مناسب است~~~~
Reply #92016-08-27
کفپوش تترافلوئوروئتیل را عوض کرده و کمی نوار تترافلوئوروئتیل دور آن بپیچید.
Reply #102016-08-27
دلیلی وجود دارد که باعث می‌شود این گزینه قابل اعتماد به نظر برسد: ۱) واشر بسیار نازک است; ۲) هماهنگی رزوه‌ها متعلق به سیستم متریک است؛ دقت فرآوری رزوه‌های داخلی و خارجی باید بررسی شود ; ۳) آیا فرآیند فرزکاری پد مسی اشتباه است و میزان فشرده‌سازی خیلی کم است؟ ۴) هنگام تعویض، آیا نوار چسبناک استفاده شده است؟ به طور کلی، در فشارسنج‌های متریک، مهر و موم کردن عمدتاً به لطف وصله‌ها انجام می‌شود ; مقدار بسیار کمی نوار چسبنده خام – در واقع برای جبران فاصله بین رزوه‌ها استفاده می‌شود!
Reply #112016-08-28
دمای روغن داغ قطعاً بالاست؛ از جوشکاری‌های مقاوم در برابر دمای بالا استفاده کنید و آن‌ها را یکبار برای همیشه نصب کنید، به جای اینکه مدام آن‌ها را باز و بسته کنید.
Reply #122016-08-28
فکر می‌کنم وصله‌های مسی از نظر کیفیت بدترین باشند؛ به نظرم وصله‌های ما همگی محصولات نامرغوبی هستند. البته چون فشار ما پایین است، فشارسنج‌ها هم معمولاً نشتی ندارند.
Reply #132016-08-29
در دماها و فشارهای بالا، از جوشکاری مسی استفاده نمی‌شود؛ به جای آن از وصله‌های پلی‌تترافلوئوروئتیلی استفاده می‌شود و همچنین نوارهای خاصی بر روی آن‌ها پیچیده می‌شود؛ سپس پس از کاهش دما، این وصله‌ها جایگزین می‌شوند
Reply #142016-08-29
سؤالم این است که آیا برای اتصال فشارسنج در دستگاه شما از روش اتصالات متحرک استفاده شده است یا خیر؟ ما قبلاً هم از همین روش استفاده می‌کردیم، اما اکنون بسیاری از آن‌ها نشت دارند؛ بنابراین همگی آن‌ها را عوض کردیم
Reply #152016-08-29
سعی کنید اتصال فشارسنج را با مهره‌های مخروطی مسی جایگزین کنید؛ این روش در برابر دماهای بالا مقاوم است و مس نیز ماده‌ای نرم است
Reply #162016-09-08
متشکرم، ما از وصله‌های آلومینیومی استفاده می‌کنیم، روغن داغ ۲۲۰ است℃
Reply #172016-09-09
چرا حرف‌های بی‌معنی می‌زنم؟ لطفاً توضیح بدهید

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.