Thread Content
مخازن بزرگ ذخیرهسازی LNG با فشار معمولی و یک حجم، معمولاً دارای سوراخهای تهویه هستند تا فشار در لولههای داخلی و خارجی متعادل شود. پس ساختار دقیق این سوراخهای تهویه چیست؟ اگر این سوراخها به طور مستقیم به یکدیگر متصل باشند، آیا این بدان معناست که دمای مخزن خارجی با دمای مخزن داخلی یکسان است؟ اما معمولاً دمای طراحی حداقلی مواد تشکیلدهنده مخزن خارجی در این مخازن حدود -۴۰ درجه سانتیگراد است؛ چگونه میتوان اطمینان حاصل کرد که دمای مخزن خارجی از -۴۰ درجه سانتیگراد پایینتر نرود؟
این یک دریچه تنفسی نیست، بلکه همان سوراخهای تهویه مشابهی است که بین سقف داخلی و گنبد مخزن قرار دارند؛ کارکرد آن ایجاد تعادل بین مخزن داخلی و خارجی است تا مخزن داخلی تحت فشار قرار نگیرد
طراحی محصولات خارجی فاقد این سوراخ تهویه است؛ این چیزی است که برخی از تولیدکنندگان داخلی به صورت خودسرانه ایجاد کردهاند. مزایای آن لزوماً وجود ندارد و همچنین خطرات ایمنی نیز در پی دارد.
فشار مخزن داخلی LNG در فشار جوی، معمولاً حدود ۱۵ کیلوپاسکال است؛ در صورت افزایش فشار، شیر ایمنی باعث تخلیه فشار میشود. لایه میانی نیز معمولاً با ماسه پرلیت و نیتروژن پر میشود تا فشار مثبت خفیفی حفظ شود. در مورد سوراخهای تهویهای که برای حفظ یکسانی فشار بین مخزن داخلی و لایه میانی استفاده میشوند، چطور؟ ؟ ؟ ؟
اگر مخزن داخلی دارای سقف قوسی باشد، همان روش طراحی که شما گفتید است، اما در صورتی که سقف تزئینی داشته باشد، تفاوتی وجود دارد
بین مخزن داخلی و خارجی، مواد عایقکننده قرار گرفتهاند. در حین کار عادی، یک گرادیان دمایی مشخص بین مخزن داخلی و خارجی ایجاد میشود. در شرایط عادی، گاز موجود در لایه بینی «گاز بیحرکت» است؛ اما هنگامی که مقدار گاز تولید شده در مخزن داخلی زیاد باشد و نتواند به موقع خارج شود، این گاز از طریق منافذ مواد عایقکننده به مخزن خارجی نفوذ میکند. در این صورت، مخزن خارجی تحت فشار گاز قرار میگیرد، در حالی که مخزن داخلی تحت فشار قرار نمیگیرد. اگر به دلیل اشتباه، گاز موجود در مخزن بیرونی مدام به بیرون تخلیه شود، دمای مخزن بیرونی کاهش خواهد یافت. در شرایط عادی، BOG از مخزن داخلی خارج میشود، بنابراین دمای بین مخزن داخلی و خارجی کاهش نمییابد.
درست است، مخازن دوجداره و چندجداره باید تحلیل میدان دما انجام شود تا از ایمنی آنها اطمینان حاصل گردد.
لطفاً توضیح دهید چرا در برخی مخازن، بین لایههای داخلی و خارجی آن ارتباط گازی ایجاد شده و حتی دستگاه اندازهگیری فشار نیز استفاده میشود؟