پاداش مشارکت: ۲ ثروت. پاداش برای پاسخ صحیح: ۹ ثروت. هنگامی که سیستم‌های ولتاژ بالا و پایین در ایستگاه تغذیه، از یک دستگاه زمین‌سازی مشترک استفاده می‌کنند، در سمت ولتاژ بالای ایستگاه که به سیستم ولتاژ پایین برق می‌رساند، در صورت بروز خطا در زمین‌سازی سیستم ولتاژ بالا، تنها در صورتی که شرایط ( ) برقرار باشد، ایستگاه و تجهیزات به عنوان ایمن در نظر گرفته می‌شوند.   الف. لوله‌های گرمایشی به عنوان سیم زمین یا سیم محافظ استفاده می‌شوند.
ب. لوله‌های فولادی با دیواره نازک یا پوسته‌های بیرونی آن‌ها، به عنوان سیم زمین یا سیم محافظ به کار می‌روند.
ج. مقاومت زمینی بخش‌های قابل هدایت الکتریسیته در ایستگاه‌های تبدیل، باید کمتر از ۱ اهم باشد.
د. طول کل کابل‌های ولتاژ بالا و پایینی که دارای پوشش فلزی هستند و در زمین قرار دارند، باید بیشتر از ۱ کیلومتر باشد.
پاسخ صحیح: CD
Reply #22016-08-29
هنگامی که سیستم‌های ولتاژ بالا و پایین ایستگاه تبدیل، از یک دستگاه زمین‌سازی مشترک استفاده می‌کنند، در سمت ولتاژ بالای ایستگاه که به سیستم ولتاژ پایین برق می‌رساند، در صورت بروز خطا در زمین‌سازی سیستم ولتاژ بالا، تا زمانی که شرط (CD) برقرار باشد، ایستگاه و تجهیزات در وضعیت ایمن تلقی می‌شوند.   الف. لوله‌های گرمایشی به عنوان سیم زمین یا سیم محافظ استفاده می‌شوند.
ب. لوله‌های فولادی با دیواره نازک یا پوسته‌های بیرونی، به عنوان سیم زمین یا سیم محافظ به کار می‌روند.
ج. مقاومت زمینی بخش‌های قابل هدایت الکتریسیته در ایستگاه‌های تغییر ولتاژ، باید کمتر از ۱ اهم باشد.
د. طول کل کابل‌های با ولتاژ بالا و پایین که دارای پوشش فلزی هستند و در زمین قرار دارند، باید بیشتر از ۱ کیلومتر باشد
Reply #32016-08-29
ج. مقاومت زمین‌گیری بخش‌های قابل هدایت الکتریسیته در محوطه ایستگاه تبدیل، بیشتر از ۱ نیست.
د. طول کل کابل‌های ولتاژ بالا و پایین با پوشش فلزی در ایستگاه تبدیل، که در زیر زمین قرار دارند، بیشتر از ۱ کیلومتر است
Reply #42016-08-29
من حدس می‌زنم، فکر کنم گزینه C باشد
Reply #52016-08-29
ج. مقاومت زمین‌سازی بخش‌های قابل هدایت الکتریسیته در محوطه ایستگاه تبدیل، بیشتر از ۱ نیست.
د. طول کل کابل‌های ولتاژ بالا و پایین دارای پوشش فلزی در ایستگاه تبدیل، که در زیر خاک قرار دارند، بیشتر از ۱ کیلومتر است
Reply #62016-08-29
هنگامی که سیستم‌های ولتاژ بالا و پایین ایستگاه تبدیل، از یک دستگاه زمین‌سازی مشترک استفاده می‌کنند، در سمت ولتاژ بالای ایستگاه که به سیستم ولتاژ پایین برق می‌رساند، در صورت بروز خطای زمین‌سازی در سیستم ولتاژ بالا، تنها در صورت برآورده شدن شرط (C)، ایستگاه و تجهیزات به عنوان ایمن در نظر گرفته می‌شوند.   الف. لوله‌های گرمایشی به عنوان سیم زمین یا سیم محافظ استفاده می‌شوند.
ب. لوله‌های فولادی با دیواره نازک یا پوسته بیرونی آن‌ها، به عنوان سیم زمین یا سیم محافظ به کار می‌روند.
ج. مقاومت زمینی بخش‌های قابل هدایت الکتریسیته در ایستگاه‌های تغذیه، باید کمتر از ۱ اهم باشد.
د. طول کل کابل‌های ولتاژ بالا و پایین دارای پوشش فلزی در ایستگاه‌های تغذیه، که در زیر زمین قرار دارند، باید بیشتر از ۱ کیلومتر باشد
Reply #72016-08-30
هنگامی که سیستم‌های ولتاژ بالا و پایین ایستگاه تبدیل، از یک دستگاه زمین‌سازی مشترک استفاده می‌کنند، در سمت ولتاژ بالای ایستگاه که به سیستم ولتاژ پایین برق می‌رساند، در صورت بروز خطا در زمین‌سازی سیستم ولتاژ بالا، تنها در صورتی که شرایط ( ) برقرار باشد، ایستگاه و تجهیزات ایمن تلقی می‌شوند.   الف. لوله‌های گرمایشی به عنوان سیم زمین یا سیم محافظ استفاده می‌شوند.
ب. لوله‌های فولادی با دیواره نازک یا پوسته بیرونی آن‌ها، به عنوان سیم زمین یا سیم محافظ به کار می‌روند.
ج. مقاومت زمینی بخش‌های قابل هدایت الکتریسیته در ایستگاه‌های تغذیه، باید کمتر از ۱ اهم باشد.
د. طول کل کابل‌های ولتاژ بالا و پایینی که دارای پوشش فلزی هستند و در زیر زمین قرار دارند، باید بیشتر از ۱ کیلومتر باشد.
پاسخ: CD
Reply #82016-08-30
هنگامی که سیستم‌های ولتاژ بالا و پایین ایستگاه تبدیل، از یک دستگاه زمین‌سازی مشترک استفاده می‌کنند، در سمت ولتاژ بالای ایستگاه که به سیستم ولتاژ پایین برق می‌رساند، در صورت بروز خطا در زمین‌سازی سیستم ولتاژ بالا، تا زمانی که شرایط (C, D) برقرار باشند، ایستگاه و تجهیزات در وضعیت ایمن تلقی می‌شوند.   الف. لوله‌های گرمایشی به عنوان سیم زمین یا سیم محافظ استفاده می‌شوند.
ب. لوله‌های فولادی با دیواره نازک یا پوسته‌های بیرونی، به عنوان سیم زمین یا سیم محافظ به کار می‌روند.
ج. مقاومت زمینی بخش‌های قابل هدایت الکتریسیته در ایستگاه‌های تغییر ولتاژ، باید کمتر از ۱ اهم باشد.
د. طول کل کابل‌های با ولتاژ بالا و پایین که دارای پوشش فلزی هستند و در زمین قرار دارند، باید بیشتر از ۱ کیلومتر باشد

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.