کمک می‌خواهم برای تغییر شیرهای دستی تجهیزات کارگاه به سیستم کنترل خودکار. . .

2016-08-29View Original

Thread Content

کوره اتاق کار من، لوله‌های ورود هیدروژن و نیتروژن هر دو به صورت دستی کنترل می‌شوند. در صورتی که فشار در لوله‌های هیدروژن کمتر از مقدار تعیین‌شده باشد، لازم است به صورت دستی شیرهای هیدروژن را یکی پس از دیگری ببندید و شیرهای نیتروژن را باز کنید. در این بازسازی فنی، لازم است که این فرآیند تحت کنترل خودکار قرار گیرد؛ یعنی هنگام کاهش فشار هیدروژن، دریچه به طور خودکار بسته می‌شود و دریچه نیتروژن نیز به طور خودکار باز می‌گردد. پس از عادی شدن هیدروژن، دوباره عملیات را در جهت مخالف انجام داد. از همگی می‌خواهم بپرسم، برای پیاده‌سازی این فرآیند، چه سیستم یا تجهیزاتی لازم است؟ از همگی متشکرم.
Reply #22016-08-29
در هر یک از دو لوله، سنسور فشار نصب می‌شود؛ دریچه‌ها نیز به دریچه‌های خودکار تبدیل می‌گردند و کنترل آن‌ها از طریق برنامه‌نویسی PLC انجام می‌شود
Reply #32016-08-29
سلام، آیا تغییر شکل دادنش پیچیده است؟ آیا کنترل PLC برای توقف‌های ناگهانی، خاموش شدن و راه‌اندازی دستگاه، اقدامات لازم را در نظر گرفته است؟ نیاز به تنظیم هم هست، درسته؟
Reply #42016-08-29
۱. در مسیر لوله‌های هیدروژن، ترانسمیتر فشار مناسب که مطابق با الزامات فرآیندی باشد، نصب شود؛ همچنین در این مسیر، شیرهای کنترل خودکار مناسبی نصب گردد. حالت ایمن در صورت بروز خطا، بسته بودن شیرهاست و این شیرها باید دارای بازخورد موقعیتی نیز باشند.
۲. در مسیر لوله‌های نیتروژن نیز، شیرهای کنترل خودکار مناسبی نصب شود؛ حالت ایمن در صورت بروز خطا، می‌تواند بسته یا باز باشد. شما بهتر از من می‌دانید؛ داشتن بازخورد موقعیتی در این شیرها نیز بهتر است.
۳. از سیستم‌های PLC کوچک برای کنترل سیستم استفاده می‌شود؛ حد پایین ترانسمیتر فشار هیدروژن، به عنوان سیگنال شروع کنترل بسته شدن هیدروژن و باز شدن نیتروژن در نظر گرفته می‌شود؛ حد بالای آن نیز به عنوان سیگنال شروع کنترل باز شدن هیدروژن و بسته شدن نیتروژن استفاده می‌شود.
۴. در صورت نیاز به کنترل دستی برای تعمیرات سیستم، یک صفحه نمایش لمسی کوچک در نظر گرفته شود.
۵. در صورت نیاز به ارتباط با سیستم‌های کنترلی بالاتر، سیستم PLC باید دارای ماژول ارتباطات محلی باشد؛ مثلاً PROFIBUS-DP
Reply #52016-08-30
خیلی ساده است، حتی دستگاه‌های نمایشگر دیجیتال هم می‌توانند آن را انجام دهند
Reply #62016-08-30
کنترل با خروجی هشدار محدوده بالا/پایین دستگاه‌های نمایشگر دیجیتال، محدودیت‌هایی دارد. اگر نیاز به غیرفعال کردن تأیید موقعیت و کلید کنترل توالی چند دریچه باشد، باید از روش‌های دیگری استفاده کرد

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.