Thread Content
قبلاً با کورههای گرمایشی مواجه نشده بودم، لطفاً به طور فعال دربارهاش بحث کنید: «خاموش شدن کوره گرمایشی ممکن است منجر به انفجار ناگهانی آن شود، چرا؟» ”
زیرا دمای محفظه بسیار بالاست و به نقطه اشتعال گاز سوخت رسیده است. پس از خاموش شدن کوره، اگر گاز سوخت به موقع قطع نشود، با هوا ترکیب شده و گاز منفجرهای تشکیل میدهد؛ در صورتی که دمای کوره یا دیوارههای آن بالا باشد، این امر منجر به انفجار خواهد شد.
اگر غلظت در محدوده انفجاری باشد و با سطح داغ یا جرقه الکتریکی در تماس قرار گیرد، قطعاً منفجر خواهد شد
پس از خاموش شدن کوره، ممکن است گاز وارد کوره شود؛ به دلیل دمای بالای موجود در کوره، در صورت رسیدن گاز به حد انفجار، احتمال انفجار وجود دارد.
اکثر کورههای گرمایشی دارای سیستم قطع خودکار در صورت کاهش فشار گاز سوخت هستند؛ به این ترتیب، هنگامی که فشار گاز سوخت پایین میآید، شیر قطع گاز سوخت کوره بسته میشود تا از خاموش شدن کوره به دلیل کمبود فشار گاز جلوگیری شود. همچنین، این کار از انفجار ناگهانی در محفظه کوره در صورت قطع ناکافی گاز جلوگیری میکند. اگر کوره گرمایشی واحد شما فاقد چنین سیستمی است، توصیه میشود آن را اضافه کنید.
یک بار اتفاق افتاد: ژنراتور گازی برای تعمیرات خاموش شده بود، کارگران پس از سیگار کشیدن، ته سیگارها را داخل کوره انداختند؛ در نتیجه انفجار رخ داد و آنها مستقیماً به بیمارستان منتقل شدند.
این موضوع قطعی است؛ بنابراین هنگام کشف خاموش شدن کوره، باید فوراً بخار وارد کرد تا شرایط لازم برای انفجار ناشی از گازهای قابل اشتعال از بین برود