Thread Content
در حال حاضر نیاز به افزودن ۴ ترانسمیتر سیستم دوخطه در مرکز کنترل وجود دارد. از آنجایی که این پروژه مدتها پیش انجام شده، کابل مناسبی در دسترس نیست و لازم است کابلکشی مجددی انجام شود. کابلکشی ۴ کابل ۲ هستهای کار بسیار سختی محسوب میشود، در حالی که کابلکشی یک کابل ۸ هستهای نیز از نظر ایمنی مناسب نیست. نظرات شما چیست؟ {:3_46:}
چرا ۸ هسته ایمن نیست؟ صفحه کلی یا تقسیمشده هم مناسب است! اما باید یک جعبه اتصال در وسط اضافه کرد!
اگر از روی پلتفرم عبور کنیم، بستن ۴ سیم دوهستهای با هم و کشیدن آنها کار چندان سختی نخواهد بود، درسته؟ اگر از دردسر میترسید، میتوانید ۲ عدد چهار سیمی استفاده کنید؛ P. سیم محافظ هشتهستهای نیز مشکلی ندارد، جعبه اتصال ضدانفجار در محل نصب میشود ; من کار ۳۲ هستهای را هم انجام دادهام. ضمناً، فاصله شما چقدر است؟ تقریباً چند متر؟
کابل اصلی از نوع ۶*۲*۱.۰ (یا ۱.۵، بسته به فاصله) است؛ در محل، جعبه اتصالات در نزدیکی آن قرار میگیرد. همچنین دو سیم رزروی نیز وجود دارد؛ به نظر من این روش بهتر از استفاده از ۴ سیم است.
در شرکت ما، از جعبههای JB تا DCS، همگی از کابلهای ۳۲ رشتهای استفاده میشود و فاصله نیز حدود ۴۰۰ متر است. مشکلی نیست
خب، تصمیم گرفتیم از صفحه نمایش کلی ۱۰ هستهای با تقسیم صفحه استفاده کنیم؛ دلیل اصلی این است که در پروژههای قدیمی، برخی از کابلهای چند هستهای فاقد سیستم تقسیم صفحه بودند و در نتیجه همه آنها قابل استفاده نبودند؛ کمی مشکل وجود دارد
هنگام سفارش سیم چندهستهای، از تولیدکننده بخواهید شماره سیم را مشخص کند؛ برای طول ۳۵۰ متر، توصیه میشود از سیم دوهستهای استفاده شود
میتوان از صفحه کلی یا تقسیمشده استفاده کرد؛ همچنین میتوان دو مجموعه خط را به عنوان خطوط ذخیره در نظر گرفت، تا در صورت نیاز به تغییرات یا وجود مشکل در خطوط، دیگر نیازی به کابلگذاری جدید نباشد!
کابل دو هستهای توصیه میشود؛ پایدار و ساده است.