Thread Content
دستگاه هیدروژناسیون تازه ساخت شده در کارخانه ما از الکترودهای حرارتی نوع K استفاده میکند؛ هنگام خرید، الزامات مشخصی برای آنها وجود نداشت، در نتیجه تولیدکننده خودش جبرانسازی لازم را فراهم کرده بود. سپس هنگام استفاده از سیستم DCS، دوباره جبرانسازی انجام شد. مشکل فعلی این است که دما اغلب دارای خطاست؛ بررسیها نشان داد که مشکل از جبرانسازی درونی ناشی شده است. آیا کسی راهحلی برای حل این مشکل دارد؟ اگر در سمت DCS جبران خسارت لغو شود، چه کنیم اگر جبران خسارت ذاتی دما از کار بیفتد؟ علاوه بر این، فشار هیدروژنزنی در کارخانه ما بالاست و در بسیاری از نقاط تنها دمای ارسالی از راه دور وجود دارد و دمای محلی وجود ندارد؛ نسبت تقریباً هشتصد تا نهصد برای دمای ارسالی از راه دور و هفتاد تا هشتاد برای دمای محلی است. لطفاً راهحلی پیشنهاد کنید.
“«جفت حرارتی دارای جبرانسازی درونی است»، یعنی تغییرات دما جبران شده؛ بنابراین در تنظیمات DCS نیازی به فعال کردن جبرانسازی خودکار نیست. اگر دما خراب شد، آن را تعویض کنید.....
تغییر دما نیست، قطعاً یک الکترود ترموالکتریکی نوع K است؛ جبران خودکار آن نیز از سوی تولیدکننده فراهم شده است
جبران خسارت، یا به صورت داخلی در DCS انجام میشود و یا به صورت خارجی؛ نمیدانم شما برای جبران خسارت خارجی از چه نوع روشی استفاده میکنید. اگر مربوط به دما باشد، میتوان از سیستمهای تغییرات دمایی داخلی استفاده کرد؛ اگر چنین نیست، باید از سیمهای جبرانی استفاده شود. بنابراین باید یکی از این دو را انتخاب کنید. پس نیازی نیست بیش از حد نگران این باشید که اگر سیستم جبران خسارت خراب شود چه اتفاقی خواهد افتاد؛ اگر فقط به همین موضوع نگران باشید، استفاده از سیستم جبران خسارت DCS از نظر پایداری، بهتر خواهد بود.
ما قبلاً نمیدانستیم که ترموکوپلها دارای جبرانساز هستند، بنابراین تمام دماها با DCS جبران شدند. حالا مشکل اینجاست که جبرانساز موجود در ترموکوپلها دچار مشکل میشود؛ در این صورت دما یکی دو دهگانه پایینتر از دمای واقعی خواهد بود. شناسایی این مشکل دشوار است و به نظر میرسد رفع آن نیز کار سختی باشد.
خود الکترودهای ترموکپل به طور خودکار جبران نمیشوند و برای این کار نیاز به یک طرف سوم وجود دارد، مانند ماژول دما، یا استفاده از سیمهای جبرانی به جای سیمهای معمولی
راستش، هنوز متوجه نشدهام. جفت حرارتی جبران شد، چطور جبران شد؟ اگر دما تغییر کند، کانالهای DCS نیز متفاوت میشوند؛ چگونه میتوان آن را جبران کرد؟ اگر تغییر دما وجود نداشته باشد، چگونه خودتخصیص انجام میشود؟
دماسنج الکتریکی خودش جبرانگر دارد؟ تا حالا نشنیدهام، احتمالاً تولیدکننده شما را فریب میدهد. منتظر توضیحات استاد بزرگ هستیم.
نمیدانم، در هر صورت مدام مشکل پیش میآید؛ دمایی که مشکل ایجاد میشود، چند درجه کمتر از همان نقطه است. الان وضعیت خیلی پیچیده شده و تشخیص آن سخت است. در مورد فریب دادن، فکر نمیکنم چنین اتفاقی بیفتد؛ دوست رئیس، سالهاست که با هم همکاری میکنند و تا به حال مشکلی پیش نیامده است
مواردی که در استفاده شخصی با آنها در تماس بودهام: ۱. آنهایی که بدون تغییر دما، مستقیماً از طریق گیت ایمنی به سیستم متصل شدهاند؛ در این گیتها جبران دما وجود دارد و در پیکربندی سیستم، دمای فضای کنترل مرکزی روی ۲۵ درجه تنظیم شده است. ۲. جعبه اتصال ترموکپل ویژهای که توسط تولیدکننده فراهم میشود؛ درون آن یک برد مدار ۸ کانالی وجود دارد که پس از اتصال در محل، نیازی به مراقبت بیشتری نیست. ۳. سیگنال تغییر دما را به ۴ تا ۲۰ میلیآمپر برای ورود به سیستم تبدیل کنید. وقتی تازه شروع به کار کرده بودم، استادان باتجربه چیزی گفتند؛ به نظر میرسید هنگام تنظیم دمای الکترودهای حرارتی در کارخانه، دو دمای انتخابی برای تنظیم سرهای سرد وجود دارد: ۰ درجه و ۲۵ درجه. هنگام استفاده در محل، باید مشخص کرد که آیا الکترودها بر اساس دمای ۰ درجه یا ۲۵ درجه تنظیم شدهاند. معنای کلی حرفها این بود؛ اما با گذشت زمان، دقیقاً یادم نمانده است. نظر شخصی است و صرفاً برای مرجع قرار گرفتن.
تصویری وجود دارد؟ همچنین با ترموکپلهای دارای جبرانگر دما تماسی نداشتهام؛ آیا پس از وجود جبرانگر، ترموکپل همچنان سیگنال ولتاژی تولید میکند؟ آنچه من با آن سروکار داشتم نیز مانند گفتههای فرد بالا است: یک روش این است که جبران خطای ناشی از تغییر دما در محل انجام شود و سیگنال MA مستقیماً ارسال گردد؛ روش دیگر این است که از سیمهای جبرانی برای اتصال مستقیم به سیستم کنترل مرکزی استفاده شود و سپس از گیتهای ایمنی برای جبران خطا بهره گرفته شود، یا اینکه مستقیماً به DCS متصل شده و از طریق تنظیمات لازم، جبران خطا انجام گیرد