مواد از پایین به بالا جریان دارند، آیا می‌توان از سنسور جریان نوع وورتکس استفاده کرد؟

2016-08-31View Original

Thread Content

آخرین بار این پست توسط پنگ جون در تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۱۲ ویرایش شد. کیفیت محصولات قبلی را در جای دیگری استفاده کردیم؛ آیا می‌توان اکنون از نوع «وورتکستریم» برای نصب استفاده کرد؟ همچنین، قطر لوله‌های مربوط به نوع «وورتکستریم» ۱ اینچ است، در حالی که قطر لوله‌های مایعات ۱/۲ اینچ است. بنابراین از فلنج جوش‌خورده ۱ اینچی با ۱/۲ چرخش استفاده می‌شود، بخش مستقیم جلویی با قطر ۱ اینچ و طول ۱۰ دارد. اما بخش مستقیم ۱/۲ خیلی بلند است، آیا این مناسب است؟
Reply #22016-08-31
در جهت عمودی از پایین به بالا، یک کلمه تازه حذف شد
Reply #32016-08-31
ممکن است؛ هنگام نصب باید اطمینان حاصل کرد که فاصله بین بخش‌های اول و دهم، و همچنین بخش‌های پنجم، مناسب باشد
Reply #42016-08-31
آیا می‌توانید درباره محیط اندازه‌گیری و برخی شرایط عملیاتی محل صحبت کنید؟ فقط با توجه به جهت جریانی که صاحب پست توصیف کرده، یعنی از پایین به بالا، اگر امکان‌پذیر باشد، به نظرم چندان مناسب نیست
Reply #52016-08-31
آیا دقت تفاوتی با سطح نصب دارد؟
Reply #62016-09-01
نصب از پایین به بالا مشکلی ندارد؛ هرچند که نصب افقی مناسب نیست، اما قابل استفاده است. فقط قطر لوله‌های جریان شما دو برابر لوله‌های محتوی مایع است؛ احتمالاً عملکرد خوبی نخواهد داشت، زیرا سرعت جریان مایع خیلی کم است و دستگاه اندازه‌گیری جریان نمی‌تواند آن را اندازه‌گیری کند
Reply #72016-09-01
بله، مشکلی نیست؛ تضمین می‌شود که بخش‌ها صاف و بدون انحنا باشند.
Reply #82016-09-02
می‌توان آن را به صورت عمودی نصب کرد، به گونه‌ای که مایع از پایین به بالا و گاز از بالا به پایین حرکت کند؛ اما این روش جزو روش‌های گسترش لوله محسوب می‌شود و لوله در قسمت قبلی باید بزرگتر از ۳۵D و لوله در قسمت بعدی بزرگتر از ۵D باشد
Reply #92016-09-02
آب تصفیه‌شده! یک فیلتر در جلوی توربین نصب کنید؛ نگهداری آن ساده است یا می‌توان از نوع الکترومغناطیسی استفاده کرد
Reply #102016-09-02
آخرین بار، این پست توسط zxb1990 در تاریخ ۲۰۱۶-۹-۲ ساعت ۲۲:۱۰ ویرایش شد. شما می‌توانید از دستگاه اندازه‌گیری جریان با فرکانس بالا استفاده کنید
Reply #112016-09-05
باید عمدتاً به ترافیک خروجی نگاه کرد؛ از پایین به بالا می‌توان از روش جریان گرد استفاده کرد
Reply #122016-09-05
نصب از پایین به بالا بهترین روش است؛ تنها با در نظر گرفتن بخش‌های مستقیم جلو و عقب، می‌توان کاملاً از وجود حباب‌ها جلوگیری کرد
Reply #132016-09-05
مشکلی نیست. خطاهای کوچکی نسبت به سطح مرجع وجود دارد که قابل قبول است. اگر دقت زیاد مورد نیاز نیست، می‌توان از متر جریان روتور فلزی نیز استفاده کرد.
Reply #142016-09-06
اوه، از این منظر واقعاً خوب است، چون لوله می‌تواند کاملاً پر شود و تقریباً از وجود حباب‌ها جلوگیری می‌شود. اما در مورد سیستم گسترش قطر برای شناسایی جریان، اگر حجم جریان زیاد نباشد، احتمالاً کارایی خوبی نخواهد داشت؛ زیرا سرعت جریان به اندازه کافی نخواهد بود، در نتیجه شکل‌گیری «خطوط گردابی» دشوار می‌شود و امکان تشخیص آن‌ها وجود نخواهد داشت
Reply #152016-09-06
میزان ترافیک باید محاسبه شود؛ قبلاً فقط درباره روش نصب صحبت شده بود
Reply #162016-09-07
۱. میدان گردابی را می‌توان به صورت عمودی نصب کرد.
۲. میدان گردابی می‌تواند بزرگتر از قطر لوله باشد، اما محدوده اندازه‌گیری و دقت آن باید خودتان تعیین کنید; ۳. میدان گردابی الزامات بالایی نسبت به بخش‌های مستقیم قبل و بعد دارد؛ از آنجایی که شما از میدان گردابی بزرگ در لوله‌های کوچک استفاده کرده‌اید و پایه‌های دقت را از دست داده‌اید، دیگر چرا باید به بخش‌های مستقیم اهمیت دهید! ۴. وقتی نصب شد، قطعاً نمایشی وجود خواهد داشت و مقادیر در حال تغییر هستند؛ شما می‌توانید به متغیرهای آن مراجعه کنید بدون اینکه به مقادیر عددی آن توجه کنید (مثلاً: میزان جریان ۱ متر مکعب، اگرچه دقیق نیست، اما وقتی از ۱ به ۲ تغییر می‌کند، تقریباً دقیق است). پاسخ دادن تمام شد
Reply #172016-09-12
این کار، آبیاری نیست؛ من در واقع به بحث «برادر چیو» پاسخ می‌دهم. لزوماً نمی‌توانیم به تمام سؤالات صاحب پست پاسخ درستی بدهیم؛ مهم این است که نظر خودمان را بیان کنیم. امیدوارم همه پاسخ‌های درست را به کسانی که نیاز به آن دارند، بدهند. تأکید بر اینکه هر کس باید پاسخی بی‌نقص ارائه دهد، کمی سختگیرانه است و اصلاً لازم نیست!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.