با توجه به عمق دفن و شیب خطوط زیرزمینی نفت زباله و خطوط فاضلاب، آیا باید زیر لایه خاک یخ زده مدفون شوند؟

2016-09-01View Original

Thread Content

به عنوان عنوان: لایه خاک یخ زده حدود 160 سانتی متر است، خطوط زیرزمینی نفت و فاضلاب تنها 80 سانتی متر مدفون هستند و شیب آن حدود سه هزارم است. نگرانی اصلی این است که آیا یخ زدگی زمستانی و پارگی خطوط لوله زیرزمینی با مشخصات طراحی مطابقت دارد؟ کدام استاندارد حاوی محتوای این قسمت SH 3012 و GB50016 است؟ متشکرم ! !
Reply #22016-09-01
گرمایش نداره؟ ما شمال هستیم و تمام راه را گرمایش داریم.
Reply #32016-09-01
می توان از آن برای ردیابی گرما استفاده کرد. یک خط بخار می تواند همراه با خط اصلی اجرا شود. اگر طولانی باشد، می توان آن را به بخش هایی تقسیم کرد.
Reply #42016-09-01
قسمت های مدفون با سازه های پوششی پوشانده شده اند که برای جوشکاری تعمیری باز می شوند. همچنین به دلیل مشکل تعمیر و نگهداری، دستگاه هایی مجهز به ردیابی حرارتی دوگانه هستند. یکی استفاده می شود و دیگری در امان است. اگر سوئیچ در حین تعمیرات اساسی گم شود و با آن برخورد شود، به طور کلی مشکلات کمی وجود دارد. با این حال، اگر ردیابی گرما وجود نداشته باشد و در زمستان واقعاً سرد شود، ممکن است بر تولید تأثیر بگذارد.
Reply #52016-09-02
SLDI 333C06-2001 "مقررات مربوط به ارتفاع خالی یا عمق دفن خطوط لوله" 7. عمق دفن خطوط لوله مدفون باید بر اساس این اصل تعیین شود که خط لوله آسیب نمی بیند و حداکثر عمق خاک یخ زده و سطح آب زیرزمینی باید در نظر گرفته شود. فاصله بالای لوله تا زمین نباید کمتر از 0.5 متر باشد ; در مناطقی که کف بتنی در داخل یا خارج از منزل وجود دارد، فاصله بالای لوله و زمین نباید کمتر از 0.3 متر باشد. ; مسیر عبور از وسایل نقلیه مکانیکی نباید کمتر از 0.75 متر باشد یا با پوشش محافظت شود. اگر در خطوط لوله مدفون دریچه وجود دارد، باید چاه شیر نصب شود. اندازه چاه سوپاپ باید برای عملیات و جداسازی در دسترس باشد. سطح بالایی دیواره چاه دریچه باید حدود 100 میلی متر بالاتر از سطح زمین باشد و باید یک پوشش در نظر گرفته شود. فاصله بین کف چاه و کف لوله نباید کمتر از 200 میلی متر باشد و لوله عایق نباید کمتر از 300 میلی متر باشد. چاه دریچه باید مجهز به تاسیسات زهکشی باشد.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.