برای فلومتر گردابی این شرکت، اتاق کنترل مرکزی فقط نرخ جریان لحظه ای را نمایش می دهد و کل حجم، فشار یا دما را نمایش نمی دهد. من نمی دانم که آیا چیزی در داخل یا خارج کنتور خراب است؟
من احساس می کنم آنچه شما گفتید بسیار گیج کننده است. آیا به این دلیل است که فلومتر گردابی دارای جبران دما و فشار در محل است و از یک متر کل کننده برای انتقال داده ها به کنترل اصلی استفاده می کند؟ اگر چنین است، به احتمال بسیار زیاد متر مجموع ساز در محل شما برق را از دست داده و تجمع دما و فشار نمایش داده نمی شود. می توانید آنها را یکی یکی حذف کنید. ابتدا بررسی کنید که آیا کنتور خارجی در محل نمایش داده می شود یا خیر. اگر صفحه نمایش نرمال است، می توانید وضعیت عملکرد کارت را بین کابینت ها بررسی کنید و سپس تنظیمات را بررسی کنید! اساساً می توانید با پیروی از این ایده مشکل را بررسی کنید.
همچنین ممکن است دما و فشار فقط وارد ماشین حساب شود و خروجی DCS نباشد. آیا جبران دما و فشار باید توسط DCS تبدیل شود یا در محل؟ اگر تبدیل DCS باشد، ممکن است مشکل از کانال یا کابل باشد. اگه با ماشین حساب تبدیل بشه پس ... طبیعی نیست که DCS نمایش داده نمیشه؟
هیچ توضیح دقیقی از روش انتقال داده وجود ندارد. نمی توان گفت علت کجاست سیگنالی آمد اما ناگهان ناپدید شد. یا همیشه آن را کشف نکرده اید. سیگنال بارگذاری خیابان گرداب عمومی. فقط ترافیک آنی وجود خواهد داشت. البته، در صورت داشتن شرایط خاص، می توانید داده های دیگری را بارگذاری کنید.
به طور کلی، جبران دما و فشار تسمه گرداب سازنده یک سیگنال جریان تبدیل شده را بدون سیگنال های دما و فشار خروجی می دهد. دما و فشار باید از ترانسمیتر فشار و دماسنج بدست آید. دبی تجمعی بر اساس دبی لحظه ای در سیستم DCS محاسبه می شود.
اما برخی خوب هستند، این بستگی به پروتکل ارتباطی شما دارد.