مراحل تنظیم پوزیشنر دریچههای ABB
Thread Content
مراحل تنظیم: ۱. منبع انرژی را وصل کنید و بررسی کنید که فشار پس از شیر کاهش فشار، مطابق با مشخصات درج شده روی برچسب اجزای اجرایی است یا خیر (حداکثر فشار انرژی مورد نیاز برای پوزیشنر، ۷ بار است؛ اما فشار واقعی انرژی باید مطابق با حداکثر فشار مجاز برای اجزای اجرایی در نظر گرفته شود); ۲. سیگنال ورودی ۴–۲۰ میلیآمپر را وصل کنید. (منبع تغذیه عملکردی لوکاتور از سیگنال ورودی گرفته میشود و توسط سیستم DCS به صورت دو سیمی تأمین میگردد؛ ولتاژ خروجی حدود DC8.7V است. نمیتوان مستقیماً DC24V را به لوکاتور وصل کرد، زیرا این کار ممکن است باعث آسیب به مدارهای لوکاتور شود.) ; ۳. بررسی زاویه نصب میله بازخورد موقعیت (در صورتی که پوزیشنر و اجراکننده به صورت یکپارچه تأمین شدهاند، نصب و تنظیم توسط تأمینکننده اجراکننده انجام میشود و تنها نیاز به بررسی و تأیید وجود دارد؛ این مرحله الزامی نیست):– کلید MODE را فشار دهید.
– همزمان کلیدهای ↑ یا ↓ را فشار دهید تا کد حالت عملیاتی ۱.۳ نمایش داده شود.
– کلید MODE را رها کنید. -از کلیدهای ↑ یا ↓ برای کنترل استفاده کنید تا اجراکننده به ترتیب به دو موقعیت انتهایی برسد و زوایای هر دو موقعیت ثبت شود. -دو زاویه باید در محدوده زوایای توصیهشده زیر قرار داشته باشند (حداقل جابجایی زاویهای ۲۰ درجه) ; (نیازی به تقارن دقیق نیست) زاویه کل مسیر باید حداقل ۲۵ درجه باشد.
۴. رفتن به منوی پیکربندی پارامترها:
– همزمان کلیدهای ↑ و ↓ را فشار دهید.
– روی کلید ENTER کلیک کنید، سپس آن را رها کنید.
– شمارنده از ۳ تا ۰ شمارش میکند.
– کلیدهای ↑ و ↓ را رها کنید؛ برنامه به طور خودکار وارد منوی پیکربندی P1.0 میشود.
۵. استفاده از کلیدهای ↑ و ↓ برای انتخاب حالت کاری لوکاتور: حرکت خطی یا حرکت زاویهای. حالت کاری با مسیر زاویهای: تغییر زاویه بین -۲۸° تا +۲۸° (۵۶°) و کمتر از -۵۷° تا +۵۷° (۱۱۴°) است. حالت کاری خطی: تغییر زاویه کمتر از -۲۸° تا +۲۸° (۵۶°). توجه: پیش از انجام تنظیم خودکار، لطفاً مطمئن شوید که شکل واقعی نصب با شکلی که در منوی لوکاتور انتخاب شده است، مطابقت دارد؛ زیرا در فرآیند تنظیم خودکار، روش تعریف انتهای مسیر اکچواتور توسط لوکاتور متفاوت بوده و پایگاه دادههای تصحیح خطی نیز متفاوت است، که میتواند منجر به خطاهای غیرخطی قابل توجهی شود. ۶. راهاندازی برنامه تنظیم خودکار (پس از نصب اجراکننده یا شیر در سیستم، بهتر است تنظیمات مجدداً از طریق این برنامه انجام شود) ; -کلید MODE را نگه دارید – یک بار یا چند بار روی کلید ↑ کلیک کنید تا «P1.1» نمایش داده شود – کلید MODE را رها کنید – کلید ENTER را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا شمارنده به صفر برسد – کلید ENTER را رها کنید؛ برنامه به طور خودکار شروع به کار میکند (شماره دستورات در حال اجرا نمایش داده میشود). -پس از پایان موفقیتآمیز فرآیند تنظیم خودکار، روی نمایشگر عبارت «COMPLETE» نمایش داده میشود. در حین فرآیند تنظیم خودکار، در صورت بروز خطا، برنامه مجبور به توقف میشود و کد خطا نمایش داده میگردد؛ با استفاده از این کد میتوان علت خطا را بررسی کرد یا به طور دستی فرآیند تنظیم خودکار را متوقف نمود. ۷. در صورت لزوم، وارد بخش «P1.2» شوید تا بازه خطای کنترلی را تنظیم کنید.
۸. در صورت لزوم، وارد بخش «P1.3» شوید تا ناحیه بیاثر کنترلی را تنظیم کنید.
۹. در صورت لزوم، وارد بخش «P1.4» شوید تا اثرات تنظیمات را آزمایش کنید. ۱۰. ذخیره کردن نتایج تنظیمات: – کلید MODE را فشار دهید – یک بار یا چند بار روی کلیدهای ↑ یا ↓ کلیک کنید تا عبارت «P1.5» نمایش داده شود – کلید MODE را رها کنید – از کلیدهای ↑ یا ↓ برای انتخاب NV_SAVE استفاده کنید (در صورت انتخاب «CANCEL»، تغییرات انجامشده ذخیره نخواهند شد). -کلید ENTER را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا شمارش معکوس به پایان برسد، سپس آن را رها کنید (برای لغو ذخیرهسازی و خروج از مرحله پیکربندی پارامترها، نیز باید این کار را انجام دهید).