من در منچوری هستم و زمستانها اینجا بسیار سرد است. این مخزن گوگرد مایع پس از ماه ژانویه دیگر قابل استفاده نبود، زیرا جریان مایع درون مخزن منجمد شد و باعث شد پمپ جریان نتواند چرخش کند؛ از آن پس دیگر از این پمپ برای تخلیه جریان استفاده نشد (جریان از مخزن دیگری تخلیه میشد). از آنجایی که در ماه سپتامبر تعمیرات بزرگی انجام خواهد شد، چند روز پیش در حین باز کردن دریچههای موجود در مخزن گوگرد مایع، مشخص شد که در داخل مخزن حدود ۸۰ سانتیمتر گوگرد جامد وجود دارد و روی آن نیز ۸۵ سانتیمتر آب قرار دارد! قبلاً شک داشتم که حتماً در سیستم گرمایشی موجود در مخزن گوگرد مایع، نشتی وجود دارد؛ اکنون میخواهم از کارشناسان بپرسم که چگونه میتوان پس از خارج کردن آب، ۸۰ سانتیمتر از گوگرد جامد را نیز برداشت و سپس به مشکل نشتی در سیستم گرمایشی رسیدگی کرد. اگر کسی با تجربه بتواند به من در حل مشکلاتم کمک کند، حاضرم هزینهی پر کردن اعتبار شما را بپردازم! ! !
آخرین بار، این پست توسط ylb913 در تاریخ ۲۰۱۶-۹-۲ ساعت ۱۲:۱۵ ویرایش شد. لطفاً موضوعات من را بررسی کنید؛ من در سال ۲۰۱۴ موضوعات مشابهی منتشر کردهام. موضوعات من زیاد نیست، حدود ۱۰۰ عدد است.
آخرین بار، این پست توسط ylb913 در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۱۶ ویرایش شد. موضوع اصلی من درباره نحوه افزودن سیمپیچهای گرمایشی موقت بود؛ البته سیمپیچهایی که فراموش شدهاند، باید غیرفعال شوند. سپس سؤال این است که آب چگونه بیرون کشیده میشود؛ ما در آن زمان از روش سیفون استفاده میکردیم، و همچنین میتوانستیم از یک پمپ بادی (پمپ دیافراگمی با نیروی باد) برای بیرون کشیدن آب استفاده کنیم.
من میخواهم بپرسم که چه روش خوبی برای خارج کردن گوگرد جامد وجود دارد؛ قرار است خودرو را ۱۵ روز پارک کنیم و بعد دیگر پارک نکنیم، بنابراین زمان خیلی کم است
آیا سیمپیچ نشتی میتواند دوباره بخار دریافت کند؟ اگر ممکن است، گوگرد تبخیرشده ارسال کنید. لوله بخار موقت اضافه کنید و عایقبندی مناسبی انجام دهید. بستگی به وسعت آن دارد؛ معمولاً شکافهای کوچک در عرض ۲ تا ۳ روز حل میشوند و سپس با پمپ خارج میگردند. اگر پمپ نتواند مایع را بیرون بفشارد، میتوان استخر را مهر و موم کرد، یک لوله ورودی به طول ۵۰ ساخت، سپس گرمایش الکتریکی اضافه کرد و با فشار دادن نیتروژن، مایع را از استخر خارج کرد. احمقانهترین روش، تمیزکاری دستی است که زمانبر و پرزحمت است. آب خیلی سریع بود، با سیفون، نیم روز طول کشید تا کار تمام شود.
متشکرم! ! ! سیمپیچ نشتی میتواند بخار ارسال کند، اما گوگرد ذوب نمیشود و همچنان گوگرد جامد باقی میماند. معلوم نیست آیا به دلیل وجود ۸۰ سانتیمتر آب دما افزایش نمییابد، یا اینکه قسمت پایین گوگرد به گوگرد مایع تبدیل شده و سطح آن گوگرد جامد است. ما یک مخزن با ابعاد ۱۶ متر * ۷ متر * ۲.۱ متر هستیم. سؤالم این است که آیا اضافه کردن لوله بخار موقت به این معناست که پس از خارج کردن آب، یک لوله بخار موقت روی گوگرد جامد قرار داده شود و سپس پس از ذوب شدن گوگرد، از طریق پمپ، گوگرد مایع خارج گردد؟ در نهایت، لولههای موقت را برداشته و لولههای بخار آسیبدیده را تعمیر کردند. مدت زمان پروژه ما تنها حدود ۱۳ روز است. مهمتر از همه باید در نظر گرفت که تا حد امکان در مجاری از استفاده از آتش خودداری شود. متشکرم! ! !
ابتدا بررسی کنید که آیا سیمپیچ نشتی توسط گوگرد مسدود شده و هوا عبور نمیکند یا خیر. قطعاً ابتدا باید آب را خارج کرد، وگرنه آب تمام گرما را جذب خواهد کرد. اگر میخواهید از سیمپیچ موقت استفاده کنید، بهتر است به پستهای طبقه سوم مراجعه کنید؛ آنها تجربه بیشتری دارند
آخرین بار این پست توسط ylb913 در تاریخ ۳-۹-۲۰۱۶ ساعت ۱۵:۰۸ ویرایش شد. لولههای بخاری که نشت دارند باید متوقف شوند؛ در غیر این صورت، معادل ریختن آب به درون مخزن گوگرد مایع خواهد بود. مسدود شدن نقاط نشت با گوگرد منجمد، موضوع جداگانهای است؛ اما در نهایت، اگر از لولههای موقت برای ذوب کردن گوگرد استفاده شود، همچنان در حال ریختن آب خواهیم بود. در شرایطی که بخار تبخیر میشود، برای داشتن دما، نیاز به حفظ فشار وجود دارد؛ این همان رابطه بین دمای اشباع بخار آب و فشار اشباع بخار است. اگر از نوار بخار برای دمیدن گوگرد جامد استفاده کنید، گوگرد ذوب نخواهد شد (از نظر تئوری باید امکانپذیر باشد، اما میزان جریان بخار شما به میزان مورد نیاز از نظر تئوری نمیرسد). در مورد این موضوع، پیشنهادی که در بالا دادم بر اساس تجربیات واقعی من است. نجات وضعیت مانند خاموش کردن آتش است؛ در این مورد نمیتوان به سادگی حرف زد. حرفهای بیمعنی و فکرهای نامعقول که قابلیت اجرایی ندارند، بیفایدهاند؛ صرفاً صحبت کردن بدون عمل کردن نیز مؤثر نیست. در نهایت، تصمیم گیری بر عهده خود شماست: لازم است آب را به هر روشی بیرون کشید؛ برای این کار نیازی به توضیحات زیادی نیست. ۱. برای حل مشکل در مدت زمان کوتاه، لازم است از طریق مدیریتهای ارشد کارخانه اقدام شود؛ هرچه سطح مدیریت بالاتر باشد، نیروها و منابع بیشتری قابل بسیج خواهد بود: یا از نیروها و منابع برای تسریع در پیمانکاریهای موقت استفاده میشود، یا تعداد زیادی از افراد برای خراب کردن آن به کار گرفته میشوند و شبانه روز کار میکنند. ——میتوان از آب با فشار بالا (واحدهایی که با پمپهای آب فشار بالا تمیز میشوند به راحتی یافت میشوند) برای خرد کردن گوگرد جامد به صورت پودر استفاده کرد؛ همچنین استفاده از پمپهای زیرآبی (پمپهای گل) برای بیرون کشیدن آن نیز قابل در نظر گرفتن است. ۲. اگر واقعاً نتوان آن را در مدت کوتاهی حل کرد، راهی هم وجود ندارد. روشی که من درباره استفاده از سیمپیچ موقت ذکر کردم، بر اساس تجربه واقعی ماست؛ عملکرد آن بسیار بهتر از آنچه انتظار میرفت بود و مشکلی برای پشتیبانی از دوره کاری وجود نداشت (ما قبلاً به مدت سه سال از سیمپیچ موقت استفاده کردهایم)، و در زمان تعمیرات بعدی، جایگزینی آن با سیمپیچ رسمی نیز مشکلی نخواهد داشت. لینک موضوع من این است: http://bbs.hcbbs.com/thread-1298242-1-1.html [اثر اصلی] داستان دوم از تجربه مستقیم در محل: تعویض سیمپیچهای مخزن گوگرد مایع
از این استاد بزرگ سپاسگزارم! میشود لطفاً شماره تلفنتان را بدهید؟ میخواهم چند سؤال مشخص بپرسم و در همین فرصت، کمکی برای پر کردن اعتبار تلفن شما نیز انجام دهم؛ از صمیم قلب از شما سپاسگزارم! !
نشت لولههای گرمایشی مخزن جریان مایع، مشکلی دردسرساز است؛ اگر لولههای گرمایشی یک گروه خاص نشت داشته باشند، باید فرآیند تولید بخار آن گروه متوقف شود و آب موجود در مخزن با استفاده از پمپ دیافراگمی خارج گردد; اگر نشت آب از زیر زمین باشد، مشکل بزرگی پیش میآید. برای عایقبندی زیر زمین، پس از مدتی فعالیت، مقدار زیادی گوگرد در کف مخزن تجمع میکند؛ تمیز کردن آن نیازمند نیروی کار زیادی است و همچنین لزوماً نمیتوان نقطه نشت را پیدا کرد ; ابتدا گروه گرمایشی مربوط به قسمت نشت را خاموش کنید؛ در غیر این صورت، لایهای از گوگرد روی سطح گوگرد منجمد خواهد شد. دوماً، دمای خروجی بخشهای سردسازی شماره ۱، ۲ و ۳ را افزایش دهید؛ اگر تولید روزانه کافی باشد، مشکلی در خاموش کردن گروههای گرمایشی شماره ۱ و ۲ وجود نخواهد داشت. پس از افزایش سطح مایع در مخزن، دمای محیطی بالاتر خواهد شد و گوگرد منجمد نخواهد شد ; در صورتی که واقعاً راهی نباشد، میتوان تشخیص داد که کدام گروه از لولههای گرمکن نشت دارد؛ سپس یک مجموعه موقت از لولههای گرمکن در بیرون ساخته شده و دوباره در جای خود قرار داده میشود. البته، به دلیل ارتفاع بالای سطح مایع در مخزن، این لولهها فقط میتوانند در زیر دهانه مخزن قرار گیرند. (در صورت اشتباه، اعتراض نکنید)