من یک صنعتگر هستم. در طول عملیات تنظیم جریان در کارگاه ما، کنترل جریان است: 4000NM3/H، هنگامی که سیستم DCS ما کار نمی کند، سرعت جریان به تدریج به طور خودکار حدود 50NM/3 برای 20-30 دقیقه کاهش می یابد و سپس سرعت جریان ناگهان شروع به افزایش به حالت عادی می کند. من گمان می کنم که علت آن نشت هوا در ابزار پشت پوزیشنر باشد. من می خواهم از همه متخصصان ساز بپرسم که چگونه این وضعیت رخ می دهد؟
اول از همه، دبی شما متر مربع استاندارد است. اگر آن را به شرایط کاری واقعی تبدیل کنید، بسیار کم خواهد بود. آیا روی روند تأثیر می گذارد؟; علاوه بر این، اگر میخواهید مقایسه کنید که آیا نوسان فرآیند ناشی از افزایش سوپاپ تنظیم است، میتوانید بررسی کنید که آیا موقعیت باز شدن شیر در داخل و محل کار میکند یا خیر. پوزیشنر خود محدودیت هایی در دقت دارد. بررسی کنید که کلید تنظیم شما چند موقعیت سوپاپ دارد. پارامتر فرآیند خود یک مقدار در حال تغییر در طول فرآیند تولید است. برای اینکه ببینید آیا طبیعی است یا خیر، هنوز باید به روند نگاه کنید.
“"سیستم DCS کار نمی کند"، آیا از کار افتاده است؟ فقط چک کنید که آیا پوزیشنر نشتی دارد...
تنظیم منطقه مرده خیلی زیاد است یا مشکلی در کنترل جریان وجود دارد یا فشار خط لوله نوسان می کند یا پوزیشنر سوپاپ از کار می افتد یا ... نشتی شیر تنظیم در محل قابل مشاهده است و اگر نشتی رخ دهد آرام آرام کوچکتر نمی شود بلکه ناگهان بزرگتر می شود. توصیه می شود پوزیشنر را بررسی کنید، آن را تنظیم کنید و خطی بودن سوپاپ را با روش تشخیص پنج نقطه بررسی کنید. در صورت عدم وجود مشکل به روش و فرآیند کنترل مراجعه نمایید.
خیلی ساده! آن را به صورت دستی تنظیم کنید (آن را در سایت بررسی کنید) و ببینید که آیا فلومتر هنوز اینقدر نوسان دارد؟ شواهدی وجود دارد که هیچ مشکلی در شیر وجود ندارد، خواه هوا در خط لوله فرآیند وجود داشته باشد یا چیز دیگری. اگر شیر آزمایش نشده باشد، شرایط فرآیند را می توان در چند نقطه دیگر آزمایش کرد تا ببینیم آیا عملکرد شیر همچنان مطابقت دارد یا خیر. حدس زدن جلوی دیسک کامپیوتر چه فایده ای دارد؟
این نوسان تاثیر زیادی روی شرایط کار سیستم عقب ما دارد، بنابراین ما بیشتر نگران آن هستیم.
چند روز پیش چک کردم متوجه شدم که پشت پوزیشنر نشتی وجود دارد. پس از رفع نشتی، نوسان ناگهانی از 20 تا 30 دقیقه به هر 8 ساعت یک بار کاهش یافت. هیچ نشت دیگری تاکنون یافت نشده است.
در واقع یک نوسان فشار در لوله اصلی وجود دارد، اما من گمان می کنم که این نوسانات ناشی از نوسانات در شیر تنظیم ما باشد. وقتی DCS ما حرکت نمی کرد، ترافیک به طور خودکار کاهش می یابد و افزایش می یابد. چند روز پیش چک کردم متوجه شدم که پشت پوزیشنر نشتی وجود دارد. پس از رفع نشتی، نوسان ناگهانی از 20 تا 30 دقیقه به هر 8 ساعت یک بار کاهش یافت. هیچ نشت دیگری تاکنون یافت نشده است.
همه این وظایف انجام شده است، و درست است که موقعیت های دریچه در محل به طور مداوم در هنگام کار DCS حرکت می کنند. علاوه بر این، زمانی که DCS ما نوسان نداشت، این روند نوسان ترافیک به خودی خود رخ داد.
لطفاً به من بگویید علائم نشت هوا در پشت پوزیشنر چیست؟
کنترل دستی را خاموش کنید و ببینید که آیا شیر همچنان وضعیت فوق را دارد یا خیر. اگر چنین است، به این معنی است که دریچه مشکل دارد. در غیر این صورت مدار مشکلی دارد.