Thread Content
گفته میشود بحث است، اما در واقع قصد دارم درباره دو مشکلی که اخیراً در استفاده عملی از لوکاتور ABB TZIDC در محیط واقعی با آن روبرو شدم، نظر شما را جویا شوم: ۱. هنگام کار خودکار لوکاتور ABB، اگر وارد صفحه منو شود، آیا موقعیت فعلی شیر را حفظ کرده و فعالیتی نخواهد داشت؟ تا زمانی که به رابط کاربری برسد، کار از سر گرفته میشود؟ این سؤال را مطرح میکنم چون امروز در حین تنظیمات، فراموش کردم به صفحه کنترل برگردم؛ در نتیجه متوجه شدم که خروجی وضعیت دریچههای DCS همواره در حالت بسته است، اما دریچههای تنظیمی حرکتی نداشتند. بنابراین گمان میکنم اوضاع اینگونه باشد و میخواهم نظرات شما را جویا شوم ; ۲. هنگام بررسی پارامترهای لوکاتور، مشخص شد که تنظیمکنندگان تولیدکننده، برای چند لوکاتور مورد استفاده در شیرهای تنظیمی تکعملکردی بالا، از نوع حرکت زاویهای را انتخاب کردهاند. نگاهی به دستورالعملها انداختم؛ مسیر خطی بین -۳۰° تا +۳۰° و مسیر زاویهای بین -۶۰° تا +۶۰° است. آیا میتوان از مسیر زاویهای برای تنظیم خودکار جایگزین مسیر خطی استفاده کرد؟ آیا خطی بودن متفاوت است؟ تفاوتی وجود دارد؟ درباره دو مسئله فوق، از همگی سؤال دارم. متشکرم!
سؤال اول: وقتی وارد صفحه منو میشویم، مشخص نیست که آیا سیگنال دادهشده میتواند عمل کند یا نه (آزمایشی هم نشده، و در واقع فایدهای هم ندارد). زیرا هنگام تست و بررسی، معمولاً نباید مقادیر را به صورت تصادفی تعیین کرد، چون باعث مشکل میشود. ۲: به اصطلاح مسیر زاویهای و مسیر خطی (راستش اگر بخواهم دقیق توضیح دهم، نمیدانم چطور بگویم). برای مثال، در یک شیر بازشوی گازی، خروجی DCS شما ۱۰۰٪ است اما شیر در محل بسته است؛ در این صورت کافی است مسیر زاویهای را برعکس کنید تا خروجی با وضعیت شیر در محل هماهنگ شود. در این صورت، برای فهمیدن اینکه جریان مربوطه ۴ میلیآمپر است، کافی است جهت حرکت خطی را برعکس کنید. آنچه شما موقعیت شیر مینامید، همگی با جریان متناظر هستند!
از پاسخ شما سپاسگزارم. ۱. سیگنال در هنگام تنظیم بدنه شیر ارسال نمیشود، زیرا دقت کنترل در آن نقطه خوب نیست؛ من وارد رابط منو شدم و پارامترهای نسبتی و تجمعی موجود در دایرکتوری P7.0 را تغییر دادم و همین مشکل را مشاهده کردم. به طور کلی میتوان گفت که در رابط منو، وضعیت فعلی شیر حفظ میشود و سیگنالهای مربوط به وضعیت شیر از سوی DCS دریافت نمیگردد؛ یعنی در واقع وارد حالت دستی شدهایم. ۲. آنچه شما میگویید باید تنظیمات پارامترهای P2.3 و P3.2 باشد. منظورم نحوه نصب لوکاتورها بر اساس تعریف P1.0 است؛ دو روش یعنی LINEAR و ROTARY وجود دارد. به عنوان مثال، شیر تنظیمی تکعملکردی در بالا، نوع شیر با حرکت خطی است، و شیر پروانهای نوع شیر با حرکت زاویهای محسوب میشود. اما، اگر هنگام راهاندازی، دروازه تنظیمی تکعملکردی در بخش بالا به اشتباه روی ROTARY انتخاب شود، چه تأثیری خواهد داشت؟
وقتی شیر در حالت خودکار نیست، تمام شیرهای مربوطه فعال نمیشوند؛ این موضوع شامل موردی که شما ذکر کردید نیز میشود. حتی ورود به منوی تنظیمات نیز باعث فعال شدن شیرها نمیشود. به نظر من، مفهوم «حرکت زاویهای» مربوط به شیرهایی است که مسافت حرکت آنها بیشتر از ۶۰ است یا مربوط به پارامترهای شیرهای دارای حرکت زاویهای است؛ این موضوع هیچ ربطی به حرکت خطی ندارد