مشاوره درباره انتخاب درایو فرکانس‌دار ۲۲ کیلووات برای موتور ۲۲ کیلووات

2016-09-02View Original

Thread Content

آخرین بار، این پست توسط «شیائویائو تنگلونگ» در تاریخ ۲۰۱۶-۹-۲ ساعت ۱۷:۳۹ ویرایش شد. سلام به همه متخصصان برق! من اخیراً با مشکلی روبرو شده‌ام و می‌خواهم مشورت کنم. برای موتور مخلوط‌کن یک مخزن واکنش ۵ لیتری، به دلیل چسبندگی بالای محیط، از موتور ۲۲ کیلوواتی استفاده شده است. اکنون باید یک درون‌ساز فرکانس تعیین کرد؛ هدف، تنظیم سرعت و راه‌اندازی نرم است. الزاماً باید از درون‌ساز فرکانس شرکت فوجی استفاده شود. می‌خواهم بپرسم آیا برای موتور ۲۲ کیلووات، باید از درون‌ساز ۲۲ کیلووات استفاده کرد؟ اگر محیط بیش از حد چسبناک باشد و دروازه تغییر فرکانس وضعیت حفاظتی را فعال کند، چه کار کنیم؟ من برای انتخاب مدل مناسب، دریافتم که فرکانس‌تغییردهنده مدل RN22G1S-4C وجود دارد؛ نمی‌دانم آیا می‌توان از آن استفاده کرد یا خیر؟ آیا نیاز به خرید درایو متغیر فرکانس ۳۰ کیلووات وجود دارد؟ همچنین، آیا چنین درایو تغییر فرکانس بزرگی را می‌توان مستقیماً در جعبه ضدانفجار محل نصب قرار داد؟ آیا بر تخلیه گرما تأثیر می‌گذارد؟ من جعبه‌های ضدانفجار را دیده‌ام که درون آن‌ها فرکانس‌تغییردهنده قرار می‌گیرد، اما نمی‌دانم آیا چنین فرکانس‌تغییردهنده بزرگی می‌تواند درون چنین جعبه‌ای قرار گیرد یا خیر؟ از کارشناسان گرامی خواهشمندم راهنمایی کنند، بسیار سپاسگزارم!
Reply #22016-09-03
برای بارهایی که نیاز به توان شروع بالایی دارند، توصیه می‌شود از فرکانس‌تغییردهنده با گشتاور ثابت استفاده شود؛ استفاده از مدلی با گشتاور بالاتر نیز مناسب است. قرار دادن فرکانس‌تغییردهنده در جعبه ضدانفجار مناسب نیست، زیرا جعبه ضدانفجار کاملاً بسته است و فرکانس‌تغییردهنده نیاز به تهویه و خنک‌شدن دارد.
Reply #32016-09-03
توصیه می‌شود آن را در منطقه‌های غیرانفجاری قرار دهید. اگر واقعاً باید در جعبه ضدانفجار نصب شود، می‌توان از رادیاتورهای با توان تخلیه حرارت بالاتر استفاده کرد؛ اما لازم است چیزهای دیگری نیز تغییر کنند که کمی پیچیده است. اگر از قیمت بالا ناراحت نیستید، انتخاب مدل بزرگ‌تر فرکانس‌تغییردهنده مزایای زیادی دارد.
Reply #42016-09-03
دوست دریایی، پیشنهاد می‌کنم ابتدا یک کتاب فنی درباره دروازه‌های تغییر فرکانس پیدا کنید و از آن برای مراجعه استفاده کنید؛ این کار مناسب‌تر خواهد بود. من یک کتاب خوب را برای شما توصیه می‌کنم: «کنترلرهای فرکانس، کاربردهای مهندسی، سازگاری الکترومغناطیسی، تشخیص اختلالات»، ویراستاران آن جو زی‌مین، جو جی‌های، جی آی‌هوا هستند و در دسامبر ۲۰۰۵ منتشر شده است. علاوه بر این، لازم است توضیح ساده‌ای داده شود که معمولاً انتخاب دروازه‌های فرکانس تغییردهنده باید مطابق با موارد زیر باشد: ۱. سطح ولتاژ متناسب با موتور محرک ; ۲. جریان مشخص، حدود ۱.۱ تا ۱.۵ برابر جریان مشخص موتور محرک است ; ۳. روش کنترل درون‌ساز، بر اساس ویژگی‌های مکانی دستگاه مورد استفاده انتخاب می‌شود. به‌ویژه، برای چنین بار مخلوط‌کنی، باید روش انتخاب توان بر اساس شرایط واقعی انجام شود (گاهی حتی نیاز به افزایش دو درجه برای انتخاب وجود دارد) ; همچنین باید به فاصله‌ی درون‌ساز تغییر فرکانس تا موتور مخلوط‌کن در محل توجه کرد؛ اگر این فاصله بیشتر از ۱۰۰ متر باشد، هنگام طراحی و انتخاب، باید اقداماتی برای کاهش تأثیر خازن‌های اتصال به زمین انجام شود. همچنین، بهتر است ظرفیت درون‌ساز تغییر فرکانس را یک یا دو درجه افزایش داد و نصب رکتانس خروجی در ورودی درون‌ساز تغییر فرکانس، گزینه‌ی مناسبی است. به طور کلی، انتخاب درایو فرکانس‌تغییری کاری نیست که بتوان با چند جمله انجام داد؛ نیاز به دانش فنی عمیقی وجود دارد، در غیر این صورت قطعاً به مسخره خواهد افتاد. پیشنهاد می‌شود چند کتاب برای یادگیری پیدا کنید!
Reply #52016-09-03
در واقع، کافی است مطمئن شوید که موتور مخلوط‌کن ۲۲ کیلوواتی قادر به انجام کار مخلوط‌کردن است؛ اگر چنین باشد، نیازی به افزایش توان فرکانس‌تغییردهنده نیست. اما اگر فکر می‌کنید در آینده موتوری قدرتمندتر خواهید استفاده کرد، می‌توانید توان فرکانس‌تغییردهنده را یک درجه افزایش دهید. همچنین، اصلاً نیازی به قرار دادن درایو فرکانس تغییردهنده در محل کار نیست؛ کافی است یک جعبه ضدانفجار برای تنظیم سرعت در همان محل تهیه شود. این روش هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و تعمیرات را نیز آسان‌تر می‌کند

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.