Thread Content
چگونه جهت سنجش جریان در دستگاه اندازهگیری جریان با صفحه تعادلی مشخص میشود؟ آیا سوراخهای دایرهای درون آن یکسان هستند؟
هنوز از این نوع شمارنده جریان استفاده نکردهام؛ نمیدانم در مقایسه با شمارنده جریان با صفحه سوراخدار استاندارد چطور عمل میکند؟
هیچ الزام مربوط به جهت جریانی وجود ندارد؛ میتوان اندازهگیری را در هر دو جهت انجام داد
برندهایی که من با آنها در زمینه شیرهای تعادل جریان سروکار داشتهام، عمدتاً A+K هستند؛ این شیرها نیازی به جهتگیری خاص ندارند و میتوانند جریان را در هر دو جهت اندازهگیری کنند
اندازهگیری دوطرفه: تعداد و اندازه سوراخها در برندهای مختلف متفاوت است
آخرین بار، این پست توسط huazh در تاریخ ۶-۹-۲۰۱۶ ساعت ۱۰:۲۵ ویرایش شد. قطعات مهارکننده تعادل، متقارن هستند؛ بنابراین میتوان جریان دوطرفه را اندازهگیری کرد. تفاوتهای صفحه سوراخدار استاندارد با نوعهای دیگر آن در طبقه دوم مطرح شده است؛ میتوانید به توضیحات زیر مراجعه کنید: 【تحلیل ویژگیهای صفحه سوراخدار استاندارد، صفحه سوراخدار چندسوراخی، و دستگاههای تنظیم جریان چندسوراخی؛ منبع: وبسایت شرکت هواژانگ خودکارسازی، ویهای. صفحه سوراخدار استاندارد، صفحه سوراخدار چندسوراخی، و دستگاههای تنظیم جریان چندسوراخی، همگی از دستگاههای مورد استفاده برای اندازهگیری جریان هستند؛ در ادامه ویژگیهای آنها تحلیل شده است.】 دستگاه تنگکردن جریان با صفحه سوراخ استاندارد، آشناترین دستگاه اندازهگیری جریان برای ماست؛ به دلیل بهبودهای مداوم در طول سالها، از نظر فنی نیز پیشرفتهترین دستگاه محسوب میشود ; صفحات سوراخدار در اندازهگیری دبی مورد استفاده قرار میگیرند؛ بر اساس منابعی که نویسنده مطالعه کرده، تاریخچهی استفاده از آنها نیز چندین دهه است. اما استفاده گستردهای از آنها صورت نگرفته است؛ بنابراین تعداد آنها قطعاً قابل مقایسه با صفحات سوراخدار استاندارد نیست. همچنین، از نظر فنی نیز استانداردسازی لازم برای آنها انجام نشده است ; اما تعادل متخلخل، مفهومی است که در سالهای اخیر مطرح شده است. از نظر فنی، ویژگیهای صفحات سوراخدار چندگانه بسیار پیچیدهتر از صفحات سوراخدار استاندارد است ; صفحه تعادل متخلخل، از نظر ظاهری «چندین سوراخ»، میتواند به عنوان یک مورد خاص از صفحات متخلخل در نظر گرفته شود، اما ویژگیهای خاص خود را دارد. ۲. از نظر ساختاری، دستگاه تنگکننده با صفحه سوراخدار استاندارد تنها یک سوراخ در مرکز صفحه تنگکننده دارد (لبه خروجی ممکن است گرد شده یا نشده باشد)، در حالی که صفحه سوراخدار چندگانه و دستگاه تنگکننده تعادلی چندسوراخی، دارای چندین سوراخ روی صفحه تنگکننده هستند. در مورد دستگاه تنگکننده تعادلی چندسوراخی، نحوه سوراخکاری دقت بیشتری میطلبد. ۳. از نظر اتلاف فشار، دستگاههای تنگکننده با صفحات سوراخدار استاندارد، اتلاف فشار بیشتری نسبت به صفحات سوراخدار چندگانه و دستگاههای تنگکننده تعادلی چندگانه دارند. ۴. از نظر محدودیتهای استفاده، الواتورهای استاندارد الزامات بیشتری نسبت به بخشهای مستقیم قبل و بعد دارند، در حالی که الواتورهای چندسوراخی و دستگاههای تنظیم جریان چندسوراخی، به طول بخشهای مستقیم قبل و بعد به اندازه الواتورهای استاندارد نیاز ندارند. تفاوت بین آن همه صفحات متخلخل و تعادل متخلخل چیست؟ نویسنده به نظر شخصی خود، تعادل متخلخل یک مورد خاص از صفحههای متخلخل است. اما تاکنون هیچ منبع معتبری برای تعریف آنها وجود ندارد؛ در اینجا فقط بر اساس نقطه شروع طراحی آنها، آنها را از یکدیگر تمایز دادهایم. بر اساس منابع موجود، در مورد صفحات سوراخدار، تقریباً هیچ نکته ویژهای برای طراحی سوراخها وجود ندارد؛ اما در مورد تعادل سوراخها، نکات خاصی لازم است. نویسنده به نظر شخصی خود، تعادل سوراخدار را بر اساس توزیع سرعت جریان در مقطع لوله، برای تخصیص متناسب مساحت عبور سوراخها و موقعیت آنها، به منظور دستیابی به «تعادل»، میداند. «تعادل» در اینجا را میتوان به عنوان توزیع یکنواختتر فشارهای وارد بر صفحه تنگکننده در نظر گرفت، یا اینکه رابطه بین فشارهای وارد بر صفحه تنگکننده و معادلات جریان، از طریق قوانین تعادل تکانه برقرار شده است. از دست رفتن فشار در صفحات سوراخدار استاندارد نسبتاً زیاد است؛ از نظر تئوری، این امر به وجود گردبادهای بزرگ نسبت داده میشود. اما در صفحات سوراخدار چندلولهای و حالت تعادل چندلولهای، گردبادهای بزرگی وجود ندارد (در مقایسه با صفحات سوراخدار استاندارد)، بنابراین از دست رفتن فشار کمتر خواهد بود ; هم صفحات سوراخدار چندلایه و هم تعادل چندلایه، دارای عملکرد تنظیم جریان هستند؛ بنابراین الزامات مربوط به طول بخشهای مستقیم قبل و بعد از آنها، به اندازه صفحات سوراخدار استاندارد سختگیرانه نیست ; از نظر ویژگیهای جریان، ضریب جریان در صفحات سوراخدار متخلخل و حالت تعادل متخلخل، معمولاً بزرگتر از ضریب جریان صفحات سوراخدار استاندارد است (به جز موارد خاص). بر اساس نتایج کالیبراسیون، ضریب جریان در حالت تعادل متخلخل، پس از رسیدن به یک عدد رینولدز مشخص، تقریباً دیگر با افزایش عدد رینولدز تغییر نمیکند؛ اما ضریب جریان صفحات سوراخدار استاندارد همچنان با افزایش عدد رینولدز تغییر میکند ; اما وقتی صفحه محدودکننده جریان در حالت تعادل سوراخدار، ضخیمتر باشد، رابطه خطی در محدوده جریان پایین، نسبتاً ضعیفتر است. مطالب فوق نظرات شخصی نویسنده هستند؛ از بحث و گفتوگو استقبال میشود. 】
من از این نوع شمارنده جریان بسیار استفاده کردهام؛ این مدل واقعی، جریان دوطرفه دارد و میتوان آن را در هر جهتی نصب کرد. بعدها برخی تولیدکنندگان داخلی آن را تقلید کردند و الزاماتی برای جهت جریان ایجاد کردند. در واقع، این تولیدکنندگان هیچ تجربه واقعی در محاسبات یا تنظیمات لازم ندارند؛ آنها فقط یک مقدار بتا محاسبه کرده و سوراخهای لازم را ایجاد میکنند، که این روش دقیق نیست!