دستگاه اندازه‌گیری که با ولتاژ ۲۴V کار می‌کند، کار نمی‌کند

2016-09-03View Original

Thread Content

منبع تغذیه مورد نیاز برای آنالیزور لیزری (سیستم چهار سیمی) عبارت است از: ۱۸-۳۶ ولت DC، ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی‌آمپر، و توان آن ۲۰ وات است. اتاق کنترل حدود ۲۰۰ متر از محل عملیات فاصله دارد. این اتاق کنترل دارای منبع تغذیه جداگانه‌ای از نوع سیمنس با ولتاژ ۲۴VDC/۱۰A است؛ ولتاژ در نقطه اتصال به دستگاه تحلیلگر، ۲۳.۸ ولت اندازه‌گیری شد، اما دستگاه تحلیلگر روشن نمی‌شود. پس از قطع یکی از سیم‌ها، با استفاده از مولتی‌متر، جریان موجود تنها ۷۰ میلی‌آمپر بود. استفاده از منبع تغذیه دیگری از نوع سیمنس با ولتاژ ۲۴VDC/۲۰A نیز مؤثر نبود. به نظر می‌رسد کمبود جریان باعث عدم کارکرد دستگاه تحلیلگر شده است. لطفاً در این صورت چه کاری باید انجام شود؟ از همگی متشکرم
Reply #22016-09-04
درون آنالیزور بررسی شده است؟ من هرگز با این چیز در تماس نبوده‌ام، باید به آن توجه کنم؟
Reply #32016-09-04
ابتدا باید مطمئن شوید که قطر کابل شما کافی است؛ ولتاژی که اندازه‌گیری می‌کنید باید در محدوده عملکرد طبیعی دستگاه باشد. اگر گمان می‌کنید منبع تغذیه کافی نیست، می‌توانید مستقیماً ۲۲۰ ولت را به محل مورد نظر وصل کنید و ترانسفورماتور را در همان محل بررسی نمایید
Reply #42016-09-06
تجهیز تحلیلگر شما تنها ۲۰ وات مصرف انرژی دارد؛ بنابراین منبع تغذیه ۴۸۰ واتی که انتخاب شده، قطعاً برای آن کافی است. کابل ۲۰۰ متری نیز دارای ولتاژ ۲۳.۸ ولت است و کاهش ولتاژ در حد طبیعی است؛ به نظر من رابطه چندانی با منبع تغذیه ندارد. برای رد احتمال مشکلات ناشی از منبع تغذیه، می‌توان آن را در محل آزمایش کرد و از یک ترانسفورماتور جریان مستقیم قابل تنظیم برای آزمایش استفاده کرد
Reply #52016-09-07
تأیید شد، مشکل از منبع تغذیه سیمنس بود؛ با تعویض منبع تغذیه سیمنس، مشکل حل شد. متشکرم

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.