Thread Content
کارخانه ما یک مرکز پردازش گاز طبیعی است و سیستم کنترل آن از نوع PCS7 شرکت سیمنس میباشد. همه ما در زمینه نفت فعالیت کردهایم و تاکنون با این سیستم سروکار نداشتهایم. عملکرد پایدار در بازههای زمانی طولانی، چالش بزرگی برای کارکنان اندازهگیری ماست. لطفاً از کارشناسان عزیز بپرسید که چگونه این موضوع را مدیریت میکنند، راهکارهای خوبی دارند یا خیر، و لطفاً توصیههایی ارائه دهند
در مورد قطعات یدکی، ماژولهای IO ساده هستند؛ همگی ماژولهای PLC 300 بوده و خرید آنها بسیار آسان است. اما در سطح چارچوب CPU مشکلاتی پیش میآید؛ زیرا هرگونه تعویض، مستلزم تغییر نسخه سختافزار است. به طور کلی، پس از گذشت N سال و نیاز به تعویض CPU جدید، مشکل اینجاست که نرمافزار قدیمی نمیتواند با سختافزار جدید کار کند؛ بنابراین لازم است نسخه نرمافزار را بهروزرسانی کرد، که این امر نیز مشکلات دیگری را به همراه خواهد داشت. دردسرسازترین بخش، سختافزار کامپیوتر است؛ اول از همه، سیستم عامل کامپیوترهای جدید قطعاً متعلق به N سال پیش نیست. پس چه کار باید کرد؟ تمام کامپیوترها را ارتقا دهیم یا یک کامپیوتر قدیمی برای جایگزینی پیدا کنیم؟ شاید بتوانید استفاده از ماشینهای مجازی را در نظر بگیرید
ما نیز از PCS7 به مدت ۱۰ سال استفاده میکنیم؛ خراب شدن کامپیوتر واقعاً مشکلساز است. پروژهها در ابتدا با سیستم عامل XP انجام میشدند، اما امروزه یافتن کامپیوتری که بتواند سیستم عامل XP را نصب کند، بسیار دشوار است. همچنین، سیستم عامل Win7 امکان نصب نرمافزارهای قدیمی PCS7 را فراهم نمیکند، و نرمافزارهای جدید نیز نمیتوانند پروژههای ایجاد شده با نسخههای قدیمی را باز کنند.
آیا ماشین مجازی به درستی کار میکند؟ آیا چیزی برای امتحان کردن وجود دارد؟
تا جایی که میدانم، برخی از شرکتها شروع به استفاده از آن کردهاند؛ مثلاً با استفاده از چند سرور فیزیکی، چندین سرور مجازی ایجاد میکنند. اما استفاده از سرورهای PCS7 کمی دشوار است، زیرا نیاز به کارتهای شبکه CP1613/1623 وجود دارد؛ در حالی که نسخههای جدیدتر PCS7 را میتوان با کارتهای شبکه معمولی جایگزین کرد
ما در سال ۲۰۰۹ شروع به فعالیت کردیم و ماشینها هنوز قابل استفاده هستند
اگر شرکت پول کافی داشته باشد، میتواند قرارداد نگهداری و تعمیرات را با سیمنس منعقد کند؛ در این صورت دیگر نیازی به نگرانی نیست